Retour
Menu utilisateur
Menu

Isolation en toiture

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.597 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 40 message Calvados
Bonjour,

j ai une interrogation sur un projet d'isolation.
A l'heure actuelle ma toiture est isolée entre chevrons avec de la laine de verre de 5 cm revêtu kraft ( un peu léger j'avoue ...)
Ma toiture est en tuile plate avec un écran bitumeux en sous toiture.

J'aimerais passer à une laine de verre isoconfort 35 de 6cm entre chevrons et laine de verre Isoconfort 35 de 24cm avec Membrane Vario Duplex.

Mon souci principal est l’épaisseur des chevrons qui font 6 cm.
Y aurait il une solution pour pouvoir augmenter l’épaisseur des chevrons pour obtenir une lame d'air suffisante, ou existe t il un Isolant qui n'aurait pas besoin de lame d'air que je puisse positionner entre mes chevrons.
Ou toute autre idée ...

Merci d'avance.
Messages : Env. 40
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Val D Oise
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis isolation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre utile Env. 8000 message
tu as déja une lame d'air pas besoin d'en avoir 2, elle se situe entre les tuiles et l'ecran bitumeux, tu peux donc remplir l'espace entre chevrons. l'écran est perméable a la vapeur.
c'est quand tu n'as pas d'écran le probleme, il faut laisser de l'espace entre tuiles et LDV mais la tu as un écran donc pas de soucis.
tu peux économiser la membrane en la remplacant par un vulgaire polyane pour l'étanchéité a l'air et vapeur d'eau
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 40 message Calvados
Merci pour cette réponse rapide, je pensais qu'une lame d'air de 2 cm était nécessaire entre l'écran et l'isolant.
Messages : Env. 40
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Val D Oise
Bonjour Passi_juju,

bien évidemment que c'est obligatoire de ventiler l'isolation si tu as un film sous toiture non respirant...
Messages : Env. 200
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Calvados
Ok merci donc il me faut bien une lame d'air entre mon ecran bitumeux et mon isolant.
Par contre dans mon cas mes chevrons font 6cm et ne sont pas assez épais pour pouvoir mettre un isolant, avez vous une solution ? peut on augmenter l’épaisseur d'un chevron ?
Messages : Env. 40
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
le film sous toiture est perméable a la vapeur d'eau aucune probleme, la lame d'air est entre tuiles et écran il n'en faut pas une en dessous ça ne servirait a rien
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Val D Oise
passi_juju a écrit:Ok merci donc il me faut bien une lame d'air entre mon ecran bitumeux et mon isolant.
Par contre dans mon cas mes chevrons font 6cm et ne sont pas assez épais pour pouvoir mettre un isolant, avez vous une solution ? peut on augmenter l’épaisseur d'un chevron ?


bah, tu peux toujours rajouter un tasseau à la manière d'un contre lattage... mais je ne vois pas l'intéret.

il existe des isolants de 40mm d'epaisseur... en panneau semi rigide (du type qu'on met dans les cloisons). l'avantage de ces panneaux c'est qu'en plusde l'isolation thermique, vous aurez du phonique.

par contre, ne pas écouter Yoda et ne pas coller l'isolant au pare pluie bitumeux. l'isolant peut etre collé uniquement sur un pare pluie HPV
Messages : Env. 200
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Val D Oise
yoda_51 a écrit:le film sous toiture est perméable a la vapeur d'eau aucune probleme, la lame d'air est entre tuiles et écran il n'en faut pas une en dessous ça ne servirait a rien


hey Yoda, y'a pare pluie et pare pluie.... le seul qui accepte de coller l'isolant contre, est le pare pluie HPV. là juju nous parle d'un pare pluie bitumeux... s'il colle l'isolant => condensation obligatoire car ce type de pare pluie n'est pas respirant.

un petit tour sur google et tu verras ce qu'il en est.
Messages : Env. 200
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 13 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir