Bonjour,

Je souhaite changer mon tableau électrique et j'aurai voulu savoir si ma répartition au niveau des différentiels est bonne.

Aujourd'hui mon tableau électrique est composé de porte fusible et ne possède pas de différentiel 30mA. C'est cette raison qui me pousse à changer mon tableau électrique (surtout depuis que ma machine à laver est dans la salle de bain).
Le tableau actuel (appartement type F3 ~70m²) est composé d'une seule rangée complète (0 réserve) :
- Protection 32A : plaque électrique
- Protection 16A : four
- Protection 16A : lave vaiselle
- Protection 16A : PC1
- Protection 16A : PC2
- Coupure générale chauffage
- Protection 16A : Chauffage 1
- Protection 16A : Chauffage 2
- Protection 10A : Lumière
- Protection 16A : Ballon eau chaude
- Protection 2A : Jour/nuit
- Sélecteur jour/nuit
- Disjoncteur 20A : Lave linge (rajouté par mes soins)


D'après la norme, pour les appartements de type F3 >35m², il faut un tableau électrique de 3 rangées. Cependant, vu que je ne refais pas l'installation complète, un tableau 3 rangées me paraît surdimensionné (à peine 5 disjoncteurs par rangée. De plus un tableau 2 rangées me ferait également gagner en encombrement.

J'ai donc imaginer la répartition suivante et aimerai avoir mes conseils ou commentaires.
Rangée1 (10 modules utilisés):
- Disjoncteur différentiel 40A 30mA (type AC)
- Disjoncteur 20A : Four
- Disjoncteur 10A : Lumière (4 points lumineux)
- Disjoncteur 20A : Chauffage 1 (puissance installée 4500W)
- Disjoncteur 20A : PC1 (8 prises ) , peu utilisé (hotte, frigo, appareil cuisine de temps en temps, lampe chambre, branchement aspirateur de temps en temps)
- Disjoncteur 20A : PC2 (7 prises), utilisation plus soutenu (télévision, chaine hifi, box, télephone, imprimante, aspirateur de temps en temps)
- Disjoncteur 20A : Ballon eau chaude (ne chauffe que la nuit)
- Disjoncteur 2A : protection Jour/Nuit
- Contacteur jour/nuit

Rangée 2 :
- Disjoncteur différentiel 40A 30mA (type A)
- Disjoncteur 32A : Plaque électrique
- Disjoncteur 20A : Lave vaiselle (utilisé ds 95% des cas la nuit)
- Disjoncteur 20A : Lave linge
- Disjoncteur 20A : PC3 (nouveau départ pour 2 prises de commodité)
- Disjoncteur 20A : Chauffage 2 (puissance installée 25000W mais le radiateur de la cuisine est tjs éteint donc puissance 1750W)
- Disjoncteur 16A : Protection prise tableau
- 1 bloc prise dans le tableau


Merci pour votre aide
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
déjà pour une surface de 70 m² il te faut 3 inters différentiels 30mA , 2 Type AC et un type A(et non des disjoncteurs, bien que tu ais le droit d'en mettre, question de budget)
Sous ton type A de 40 Amp, tu ne peux mettre que le lave linge et la plaque de cuisson, sinon, il faut passer en 63 Amp type A
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Dans le cadre d'une mise en sécurité d'un tableau, vous n'êtes pas tenu de mettre le nombre ID mini imposés par la norme.

Mais dans votre cas, vos 2 ID 40A sont trop chargés.

Soit vous mettez 3 ID 40A (voire 4), soit vous mettez 2 ID 63A.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Yvelines
Merci pour les réponses.

C'est bien ce que j'avais compris concernant la mise en sécurité du tableau.

Je pense que je vais passer sur 3 ID dans ce cas. Une répartition comme ci-dessous convient-elle où mes ID sont encore trop chargés ?

Rangée1 (8 modules utilisés):
- Disjoncteur différentiel 40A 30mA (type AC)
- Disjoncteur 20A : Four
- Disjoncteur 20A : Chauffage 2 (puissance installée 25000W mais le radiateur de la cuisine est tjs éteint donc puissance 1750W)
- Disjoncteur 20A : PC1 (8 prises ) , peu utilisé (hotte, frigo, appareil cuisine de temps en temps, lampe chambre, branchement aspirateur de temps en temps)
- Disjoncteur 20A : Ballon eau chaude (ne chauffe que la nuit)
- Disjoncteur 2A : protection Jour/Nuit
- Contacteur jour/nuit

Rangée 2 (7 modules utilisés) :
- Disjoncteur différentiel 40A 30mA (type AC)
- Disjoncteur 20A : Chauffage 1 (puissance installée 4500W)
- Disjoncteur 20A : Lave vaiselle (utilisé ds 95% des cas la nuit)
- Disjoncteur 20A : PC2 (7 prises), utilisation plus soutenu (télévision, chaine hifi, box, télephone, imprimante, aspirateur de temps en temps)
- Disjoncteur 20A : PC3 (nouveau départ pour 2 prises de commodité)
- Disjoncteur 10A : Lumière (4 points lumineux)



Rangée 3 (7 ou 9 modules utilisés) :
- Interrupteur différentiel 40A 30mA (type A)
- Disjoncteur 32A : Plaque électrique
- Disjoncteur 20A : Lave linge
- Disjoncteur 16A : Protection prise tableau électrique
- 1 ou 2 bloc(s) prise dans le tableau
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

C'est mieux, sauf si vous envisagez une programmation des radiateurs par fil pilote. Dans ce cas tous les radiateurs concernés doivent être sous le même différentiel.

A noter qu'il faut tenir compte des usages exceptionnels :
- votre radiateur cuisine est peut être allumé quelques jours très froid en hiver. A ce moment vos 2500W seront utilisé
- vous mettez peut être parfois votre BEC en marche forcée. A ce moment il fonctionnera en journée.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Yvelines
Merci pour ta réponse.

Pas de problème pour le fil pilote j'ai déjà un programmateur sans fil.

Le ballon d'eau la probabilité est quasi nulle car je ne l'ai jamais mis en journee
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis avant-hier à 06h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects