bonsoir, j'aimerais votre avis sur mes futurs tableaux avec divisions: sont ils cohérents merci ?


tableau cuisine

[img]http://imageshack.us/photo/my-images/560/tableaucuisine.png/[/img]



tableau garage
[img]http://imageshack.us/photo/my-images/528/tableaugarage.png/[/img]

disj prise inter et ext : je compte mettre une prise étanche à l’extérieur avec des prise intérieur dans le garage.

tableau principal



[img]http://imageshack.us/photo/my-images/705/tableauprincipal.png/[/img]
ch2+bu+coul :chambre 2 + buanderie + couloir
ext entrée : éclairage entrée exterieure

pas de ballon d'eau chaude de prévue
Messages : Env. 10
De : Brest (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pas de grosses incohérences, même si ce n'est pas forcément la bonne solution de toute dispatcher dans des petits tableaux.
Mais vous n'avez peut être pas le choix.

Dans le tableau principal, il manque les 2 disjoncteurs avec les départs de câble vers les tableaux divisionnaire
Il manque le circuit avec les prises GTL (si vous êtes dans un contexte où vous en avez besoin)
Le circuit chauffage sdb doit être dédié à la sdb.

Pour le tableau cuisine, c'est correct.
Vous pouvez éventuellement prévoir 2 circuits PC
A noter que le circuit hotte n'est pas obligatoire (mais rien ne l'empeche)

Pour le tableau garage RAS.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Brest (29)
bonjour,


merci pour ton aide ,oui pas le choix pour les tableaux divisionnaires
pour les prise GTL pas besoin le tableau principal se trouve dans un couloir
donc je pense mettre un disjoncteur 10 A pour le circuit chauffage pour la salle de bain et un autre
pour la chambre
oui je vais rajouter donc 2 disjoncteur 32 A dans le tableau principal qui protégera les 2 autres tableaux ? merci de me dire si j'ai faux ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Messages : Env. 10
De : Brest (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
BOnsoir

Pour le garage 6² 32A (7kW maxi)peut suffire (SL+LL), même si par précaution je passerai du 10² pour anticiper des usages futurs
Mais pour la cuisine cela me semble juste (plaques+four+LV+petit électroménager consommateur)
Je dirai au minimun 10² disj 40A (9kW maxi) voire 16² disj 63A.

A noter que si vous mettez un disj 32A ou un dis 40A au départ du câble de la cuisine, un ID 40A suffira alors dans le tableau cuisine.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Brest (29)
merci de ta réponse , a partir du disjoncteur abonné je compte partir avec du 16² direct vers le tableau garage puis ressortir toujours avec du 16² vers le principal qui se situe dans la maison dans un couloir ,et du principal ressortir avec du 10² vers celui de la cuisine.
donc seul un disjoncteur 40 A suffit dans le principal pour la cuisine
pour celui du garage ,il est directement alimenté pas le disjoncteur abonné donc pas besoin de protection ?merci de ta réponse
Messages : Env. 10
De : Brest (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Il faut que vous fassiez quelque chose dans ce genre



@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Brest (29)
merci Carminas de ton aide , je comprend mieux maintenant et encore une fois merci , a bientôt !.
Messages : Env. 10
De : Brest (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Brest (29)
excuse moi carminas ,autre petite question :
quel type de disjoncteur 63 A et 40 A ? merci de ta réponse
Messages : Env. 10
De : Brest (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Brest (29)
bonjour,j'ai regardé vos liens ,il ya une grande différence de prix entre les 2 types
c'est une obligation de mettre un 63 A ?
et derniere petite question :
quel type d'inter sectionneur ? j'ai été au magasin il n'ont pas ca en stock !
merci de ta réponse .
Messages : Env. 10
De : Brest (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Ne pas vous baser sur le tarif catalogue.
Faite une recherche sur internet vous les trouverez pour nettement moins cher.

La norme oblige à mettre un disjoncteur au départ du câble en 16².
Si vous avez besoin de plus de 9 kW, il faudra un disjoncteur de calibre supérieur à 40A, donc 50A ou 63A (mais les deux sont au même prix)

Comme dit plus haut, pas d'inter sectionneur mais un disjoncteur


@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 03h30
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir