[Problème] chauffage au sol : zone froide + nourrices

Ce sujet comporte 70 messages et a été affiché 84.865 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Proche Orléans (45)
Alors non, j'ai deja chercher et il a pas créé de récit ( et puis c'était pas le genre )

Certe, la zone B est pas gaté avec ces 3 murs extérieurs mais ça m'étonne beaucoup de ne pas avoir un poil de chaleur. Qu'elle chauffe moins, voir bien moins que la zone A ça serait comprhensible mais la, froide de chez froide...

Je vais prendre mon courage a 2 mains et aller prendre des photos du vide sanitaire
Messages : Env. 200
De : Proche Orléans (45)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Proche Orléans (45)
Me voila de retour après mon expédition dans le vide sanitaire

1 photo vue de dessous ainsi qu'une photo des fameuse plaques :





Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle :

Commençons par la bonne : j'ai trouvée la raison à cette fameuse zone froide dans la salle à manger !!! Smile

La mauvaise :






CryingCryingCrying
Je suis trop dégouté !

Je montre la zone touché avec plan de la maison ( je précise que les gouttes d'eau sont statiques et froide, ça dégouline pas, le sol est sec )



Donc voila pourquoi la zone froide qui touche la moitié de la salle à manger car elle fuit pile à l'endroit où elle devrait commencer à chauffer la 2ème partie du salon...

Donc, on va attendre les beau jour et peter le carrelage de la salle à manger pour refaire toute cette partie je présume ?
Et si c'est trop cher, chauffage à la chéminée pour le salon et je mettrai radiateur dans les chambres ( car pas de conduit de la cheminée dans les autres pièces... )

Ya moyen de couper l'arrivé d'eau dans cette partie du circuit car ça sert à rien d'envoyer de l'eau qui directe perd en chaleur à cause de la fuite et ya risque également que ça imbibe et pourrisse mon mur... ?

Je suis trop dégouté... Crying
Messages : Env. 200
De : Proche Orléans (45)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
courageux de sortir à cette heure.

je ne vois pas la fuite sur le plan

il faudra y réfléchir, mais peut-être pas besoin de changer tout le chauffage (de se priver de ce plancher chauffant) s'il n'y a QUE cette boucle qui est hs.

et sur la 2ème photo, c'est quoi le tuyau rouge au fond, à coté du bleu ? si c'est un tuyau d'eau chaude non isolé brrrrrrr , aux beaux jours, il faudra penser à isoler.

edit : si, c'est bon, je vois.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
c'est peut-être de la condensation, qui vient de je ne sais où

et... sous l'entrée, la chambre 3 et la sdb c'est idem ? pas maintenant pour la photo, attends que la T° remonte un peu.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 60 message Haute Savoie
salut

ta flotte c'est probablement de la condensation (surement sur un pont thermique)

surveille la pression du circuit.


quel température d'eau a tu a l'arrivée général de ta nourrisse?


peut être que ta boucle a un bouchon d'air... voir pour purger...
A+
Messages : Env. 60
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Proche Orléans (45)
skip a écrit:salut

ta flotte c'est probablement de la condensation (surement sur un pont thermique)
Oui, effectivement, c'est peut etre de la condensation car si s'était une fuite du circuit il y aurait + d'eau qui coulerait et j'aurai une baisse de pression d'eau général...

surveille la pression du circuit.
Pression du circuit à 1.5

quel température d'eau a tu a l'arrivée général de ta nourrisse?
A chaque nourrise je peux pas le savoir
Par contre, j'ai les températures suivantes ( -4° ext - 19° int ) :
T° arrivée = 40°
T° retour = 24°


peut être que ta boucle a un bouchon d'air... voir pour purger...
On peut faire purger qu'une seule boucle ? car les autres ont l'air de fonctionner correctement...
A+



***** a écrit:c'est peut-être de la condensation, qui vient de je ne sais où
Oui c'est surement de la condensation, je pense avoir pris peur trop vite, enfin j'espère

et... sous l'entrée, la chambre 3 et la sdb c'est idem ? pas maintenant pour la photo, attends que la T° remonte un peu.
Sous les autres pièces ya strictement rien du tout, c'est uniquement sous cette pièce le long du mur, heureusement...


***** a écrit: et sur la 2ème photo, c'est quoi le tuyau rouge au fond, à coté du bleu ? si c'est un tuyau d'eau chaude non isolé brrrrrrr , aux beaux jours, il faudra penser à isoler.

Oui, c'est le conduit d'eau qui alimente les 2 robinets d'eau extérieurs. J'ai de quoi les isoler, je vais le faire de suite car j'ai remarqué la chose suivante aux 2 angles de maison où il y a cette canalisation :





Je précise que les arrivées d'eau sont coupées et que j'ai pris soin d'ouvrir le robinet (avec les gelées) pour évacuer le surplus d'eau dans les tuyaux
Sur la premiere photo on voit vraiment que c'est gelé au niveau du tuyau, sur l'autre, c'est toujours dans l'angle de la maison alors que le tuyau est déporté...
ça peut venir d'où cette gelée ? car lorsqu'il pleut l'eau ne coule pas le long de la maison...



Par contre, deux autres choses aussi :

pour "l'aération" du vide sanitaire, il y a ceci ( à 2 endroits distants de 4-5 mètres ) :



ainsi que la grille d'accès au vide sanitaire :



Je vous les situe sur le plan de la maison :





Il n'y a aucune autre aération.

1- Vue que la "condensation" constatée est radicalement à l'opposé, est-ce que cette condensation ne viendra pas de la ? ( le pont thermique ne "respire" pas assez d'où la formation d'eau )

2- Est-ce que pour mieux isoler mon vide sanitaire je pourrai obstruer la grille d'accès avec du film isolant ET rajouter une bouche ou 2 d'aération le long de la maison ( une vers la zone B de la salle a manger a l'endroit de la condensation et l'autre vers la cuisine par exemple )

Merci
Messages : Env. 200
De : Proche Orléans (45)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Montelimar (26)
Salut,

J'ai lu ton problème, je ne suis pas chauffagiste mais on peut déjà constater que ton VS est mal ventilé!

Je pense qu'ils ont été radins au niveau de l'aération déjà sur ta zone froide j'en aurais mis 2 petites rondes idem en face(mur cuisine).



Et en face de ta trappe d'entrée 1 2 petite ronde diametre 200mm? je crois....
Il est à mon sens important qu'un VS soit bien ventillé ?
Les dalles planes ou plots sur lesquelles repose ton circuit PC as tu leur caractéristiques types d'isolation et coéfficient
A+ et bon courage mais no panique ça va se gérer t'es bien partiWink
Messages : Env. 40
De : Montelimar (26)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Proche Orléans (45)
urban a écrit: Les dalles planes ou plots sur lesquelles repose ton circuit PC as tu leur caractéristiques types d'isolation et coéfficient


Tu parles des grosses plaques blanches que j'ai pris en photo ?
Messages : Env. 200
De : Proche Orléans (45)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Montelimar (26)
Non celles ci sont utilisées pour isoler ta dalle brute et normalement ton PC est fixé sur des dalles planes ou dalles à plots http://www.domotelec.fr/acha[...]uffant.html pour limitées le rayonnement (chaleur) vers le bas les pertes quoi! et elles ont selon la qualité de dalle choisi une isolation qui varie.
Messages : Env. 40
De : Montelimar (26)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Montelimar (26)
J'ai déja rencontré un pbm de condensation et cela été du à une mauvaise ventilation de mon vs! règle déja ce problème qui n'est pas alarmant ne t'inquiète pas les belles saisons arrivent avec une bonne ventilation cela devrait plus se reproduire
Messages : Env. 40
De : Montelimar (26)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Montelimar (26)
Concernant ta Zone froide fais appel à un technicien confirmé, ils ont l'habitude cela ne doit pas etre grand chose:
Messages : Env. 40
De : Montelimar (26)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 60 message Haute Savoie
salut

40° de départ avec 24° de retour.... ca fait beaucoup de différence je trouve (je suis pas chauffagiste mais bon)

ton circulateur est en quelle vitesse? tu peux le pousser un peu?

attention a pas tout toucher trop vite, les réglages prennent du temps a agir...
A+
Messages : Env. 60
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Proche Orléans (45)
urban a écrit:J'ai déja rencontré un pbm de condensation et cela été du à une mauvaise ventilation de mon vs! règle déja ce problème qui n'est pas alarmant ne t'inquiète pas les belles saisons arrivent avec une bonne ventilation cela devrait plus se reproduire


Oui, à l'arrivé des beaux jours je vais m'atteler à ce problème d'aération du vide sanitaire car là c'est sûr qu'il n'est pas assez ventilé

urban a écrit:Concernant ta Zone froide fais appel à un technicien confirmé, ils ont l'habitude cela ne doit pas etre grand chose:


C'est la chose que je ferai mais avant tout j'essaye de cerner le probleme ou du moins d'éliminer tout ceux que le technicien pourrait faire ( pour rien et qui me couterait minimum 65euros de l'heure...)

skip a écrit:salut

40° de départ avec 24° de retour.... ca fait beaucoup de différence je trouve (je suis pas chauffagiste mais bon)

ton circulateur est en quelle vitesse? tu peux le pousser un peu?

attention a pas tout toucher trop vite, les réglages prennent du temps a agir...
A+


Où puis-je voir la vitesse du circulateur ?

Mais les températures de départ et de retour changent souvent. Là, ça s'est réchauffé ( il fait -2°... ) et j'ai :

T° départ = 35°
T° retour = 25 °
Messages : Env. 200
De : Proche Orléans (45)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 60 message Haute Savoie
lit ici:
http://herve.silve.pagespers[...]accordement
vers les paragraphes température de départ.

en général, sur le circulateur (pompe) il y a 1 bouton avec réglage 1,2,3... je parie qu'elle est sur 1, monte la...
ton circulateur est probablement dans ta pac...

c'est normal que la température de départ varie, elle est en relation inverse avec la température extérieur (loi d'eau) voir avec une compensation avec un thermostat intérieur...
A+
Messages : Env. 60
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Proche Orléans (45)
Si je pousse le circulateur, la déperdition en chaleur sera donc, si je comprends bien, moins importante ( genre T° départ = 35, T° retour 30 au lieu de 25 ) et donc, si la zone froide n'est pas dû à un bouchon d'air (ou de boue ) cela devrait permettre d'avoir une plus grande temperature d'eau dans le circuit de la zone B ? ins't it ?
Messages : Env. 200
De : Proche Orléans (45)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le jeudi 14 novembre 2024 à 07h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir