Env. 10 message Aude
Bonjour à tous,

Nous sommes en plein travaux de notre villa, le gros œuvre étant terminé c'est maintenant à moi de jouer.

Ors, j'ai un très gros doute en ce qui concerne l'isolation (intérieure) du toit terrasse.

La maison est construite en brique mais le toit terrasse (inaccessible) de l'étage est en bois, Il s'agit de la partie chambre.

J'ai lu un peu partout qu'il ne fallait surtout pas isoler de l'intérieur .... sur le plan de coupe de l'architecte il y a pourtant 200mm d'isolation prévue.

Détail de ma facture d’étanchéité :

1 - Écran pare-vapeur en polyéthylène.
2 - Panneau de mousse polyuréthane 80mm R=3,3. Y compris voile de verre.
3 - Étanchéité par membrane PVC Rhenofol CG.
4 - Lestage par gravillon ép. 4cm posé sur feutre anti-poinçonnant.


Plan de coupe isolation étage
"Photo N°426135" par rems11 sur ForumConstruire.com

Ici la vue de dessous du toit terrasse :

vue sous toit terrasse
"Photo N°426136" par rems11 sur ForumConstruire.com


Faut il donc isoler à l'intérieur et si oui comment ?

j'avais penser au début découper l'isolant et l'insérer entre les poutres.


Merci pour vos réponses, je suis un peu perdu ...
Messages : Env. 10
Dept : Aude
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Aude
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Env. 10 message Strasbourg (67)
bonjour,normalement avec les panneaux de polyurethane de 8cm d epaisseur, c est sa?
tu n a pas besoin de rehisoler,,,car tes panneaux serve d isalation et retien la chaleur,,,i ton rien dis les etancheur?
Messages : Env. 10
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Aude
oui, c'est bien des panneaux de 8cm d'épaisseur.

Je n'ai pas posé la question aux étancheurs ... mais ça me semble maigre niveau isolation. (R3,3)

Si je pose de la laine de verre 200mm entre les solives et plaqué à l'osb est ce que j'ai un risque de condensation ?
Messages : Env. 10
Dept : Aude
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Strasbourg (67)
c est sa le probleme,il me semble qu il y aura un risque de condansation...c est des panneaux de 40cm par 40cm un truc comme sa....
bref,si genre tu aurai eu une terasse ou en dessou ta rien ou un hall d entree ouvert...tu voi ce que je veu dire,la tu aurai pa eu besoin de tes panneaxu d isolation...directe ils auraient coller la manbrane pvc sur la dalle de la terrasse,vu que en dessous il n i a pas besoin d isoler...la i ton mis les panneau pour isoler ta chambre histoire de guarder la chaleur.
la c est en travaux,fais une experience pour voir si sa guarde bien la chaleur pi apres tu vera
Messages : Env. 10
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Gironde
"spartak" çà va pas être possible , il faut vite relire la charte et trouver un correcteur d'orthographe
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Aude
Guillaume45 a écrit:On parle de ne pas mettre d isoant à l intérieur c est surtout si il n y en a pas a l extérieur

La tu seras isolé et frein vapeur en plus de l etancheite


Tu penses que je peux isoler sans risque ?

Dans ce cas faut il que je mette un pare vapeur ?
Messages : Env. 10
Dept : Aude
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Loire Atlantique
Bonjour,
Mon constructeur me propose la même isolation que vous REMS11. Sauf que j'ai choisi de l'EPDM à la place de la membrane PVC...
Rien n'empêche de les mettre tes 200mm à l'intérieur mais ils ne doivent surtout pas toucher la structure bois sinon là ça condense a priori.
Je répète juste ce qu'on m'a dit car je suis pas un professionnel Blush
Messages : Env. 200
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Aude
Ok,

il faudrait donc que je "pose" l'isolant sur les fourrures et laisser du vide entre les poutres.
Messages : Env. 10
Dept : Aude
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Nord
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Aude
Merci pour vos réponses

J'hesite toujours à isoler l'intérieur d'autant plus que je me suis rendu compte qu'il n'y a pas plus de 10cm entre les poutres et les fourrures ... C'est raté pour du 200mm.

D'autres avis peut etre ???
Messages : Env. 10
Dept : Aude
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Aude
Dernieres news : l'etancheur m'a dit que comme la toiture est isolée (RT 2005) il n'y aurait pas de condensation .... Qu'en pensez vous ?

Unsure
Messages : Env. 10
Dept : Aude
Ancienneté : + de 12 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir