Bonjour,
Je souhaite réaliser un bouclage d’eau chaude sanitaire. Je me suis renseigné à droite et à gauche.
La pompe n’a pas besoin d’unprogrammateur horaire (j’ai la possibilité de la relier sur la chaudière ViessmannVitodens 333).
L’arrivé (entrée de la pompe) est en PER 12.

#1 Quelle pompe ?
J’ai du mal à trouver la pompe, avez-vous une bonne pompe à me conseiller? (on m’a parlé de Salmson NXL 180 13-25P mais sur le site de Salmson elle semble plus approprié pour du chauffage)

#2 Faut il un clapet anti retour ?

#3 Le retour (il est question ici de la sortie de la pompe) doit se faire directement dans le ballon d’eau chaude de la chaudière ou peut on l’intercaler avec l’arrivé d’eau froide qui va vers la chaudière ?

Merci
Échange toutes bonnes adresses/Conseils pour la construction
Messages : Env. 200
De : Alsace (67)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
1/ SALMSON NSB05-15B

2/ oui

3/directement dans le ballon sinon la chaudière va croire à un puisage sanitaire et rester en priorité sanitaire

(donc pas de chauffage... )
Messages : Env. 2000
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Alsace (67)
Merci Mpil !

Je m'attendais à 200 € Max (en fait le model NXL 180 13-25P était au prix de 164 TTC)


J'ai fait une rapide recherche sur le net, la SALMSON NSB05-15B c'est au minimum 350€

Oups n'y a t-il pas des pompes style Dacia... Free Mobile... EsayJet : LowCost pour petit budjet?
Échange toutes bonnes adresses/Conseils pour la construction
Messages : Env. 200
De : Alsace (67)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Alsace (67)
J'ai trouvé d'autres références (qui rejoignent la zone de prix) :

Circulateur sanitaire Vortex BW 152 R1/2
http://www.commercecenter.eu/product_info.php?products_id=44

Vortex cela sonne bien , mais alors est ce que c'est valable ?



http://www.eco-bricolage.com/circulateur-dab-vs16/150-dab-thermador,fr,4,CIRVS16.cfm
VS16/150 DAB THERMADOR



Faut il éviter ces produits?

Ah je viens de tomber sur une info sympa : "Un circulateur de chauffage classique ne doit pas être monté sur un bouclage sanitaire, car il ne possède pas de corps en laiton ou inox mais en acier, prenez un circulateur comme celui du lien ou encore celui visible dans ce lien avec horloge intégré."
Échange toutes bonnes adresses/Conseils pour la construction
Messages : Env. 200
De : Alsace (67)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
Dab n'est pas une mauvaise marque.

pas eu trop de soucis avec.
Messages : Env. 2000
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Morbihan
Il y a également la marque GRUNDFOS.

J'ai le modèle COMFORT UP à la maison. Ca marche plutôt bien.
Maintenant, je n'ai pas assez de recul pour parler de la fiabilité (seulement 6 mois d'utilisation).
Messages : Env. 100
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Alsace (67)
ça y est, fort de tous ces conseils j'ai pu trouver mes circulateurs "pas trop cher" tout en restant de la marque (du matériel correct, corps en laiton ou acier inoxydable) :

Comme c'est assez dure de trouver ceci sur le net, voici le résultat de mes recherches (environ 170 €-180€):
- Salmson SB-04-15
- DAB VS08-150

Ils permettent un bouclage de max 35m.

Je me suis penché sur le Salmson :





La valve de Flow control semble être du "luxe".


Là où je nage encore un peu c'est:
#1 Cela est bête mais comment fixe t on le circulateur (j'ai du cuivre qu'à la sortie à l'entrée c'est PER12 puis vanne) ?
#2 Faut il un robinet de vidange entre le circulateur + clapet anti-retour et l'entrée du ballon d'eau chaude (si oui pourquoi)?
#3 Peut on prendre n'importe quelle vanne (ou existe t il des vannes spéciales ECS, corps inoxidable) ?
#4 J'ai prévu du cuivre diamètre extérieur 16 entre le circulateur et mon ballon d'eau chaude, est ce correct?


Désolé pour les questions un peu idiote, je suis assez néofite dans ce domaine
Échange toutes bonnes adresses/Conseils pour la construction
Messages : Env. 200
De : Alsace (67)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Amiens (80)
Bonsoir.

J'ai besoin d'un avis sur le bouclage ECS. Je viens d'installer une chaudière Frisquet Prestige Mixte 25kw à semi accumulation. Je compte acheter, mais plus tard, un ballon d'eau chaude. En attendant, ayant profité d'une belle remise
sur un circulateur Grundfos, je l'ai installé sur le circuit bouclage avec une vanne d'arrêt même si elle en possède une d'origine. Ma question est de savoir si je peux l'utiliser avec une chaudière à semi accumulation ou faut-il attendre que le ballon soit posé??

D'avance merci.

Adil
Messages : Env. 10
De : Amiens (80)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le mardi 03 septembre 2024 à 06h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir