Retour
Menu utilisateur
Menu

Dimentionnement clim reversible en mode chauffage

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.868 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
Bonjour
Dans notre maison neuve, la partie jour d'environ 53m² est chauffée par une clim reversible Fujitsu Asya 14LGC.Ce modèle
est donné pour 5 kW en mode chauffage et nous donnait satisfaction tant que les température etaient modérées.
Maintenant que le froid s'installe, il faut pousser la consigne a 7 ou 8 degré de plus que la temparature de la piece.
A -7°c le puissance en mode chauffage est donnée pour 4 Kw.
Qu'elle est la regle pour dimentionner le chauffage ? se base t-on sur le puissance maximale ou celle à -7° ?
merci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 80 message Esparron (83)
Torkain31 a écrit:Bonjour
Dans notre maison neuve, la partie jour d'environ 53m² est chauffée par une clim reversible Fujitsu Asya 14LGC.Ce modèle
est donné pour 5 kW en mode chauffage et nous donnait satisfaction tant que les température etaient modérées.
Maintenant que le froid s'installe, il faut pousser la consigne a 7 ou 8 degré de plus que la temparature de la piece.
A -7°c le puissance en mode chauffage est donnée pour 4 Kw.
Qu'elle est la regle pour dimentionner le chauffage ? se base t-on sur le puissance maximale ou celle à -7° ?
merci


Bonjour,

le probléme que vous avez est classique. En effet les commerciaux vendent un prix sans connaitre le fonctionnement de la machine. Dans votre cas la puissance donnée de 5 Kw est par une température extérieure de +7°C. Pour une température de -7°C il vous aurez fallu 7,6 Kw de puissance et pour -10°C 10Kw de puissance. En effet les clim diminue de puissance au fur et à mesure que les températures baissent. C'est la raison pour laquelle lorsque j'effectue des devis je fais une régle de trois pour savoir le besoin de la puissance en fonction de la zone climatique où le client se situe.
Messages : Env. 80
De : Esparron (83)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,

4kW pour 53m2 peuvent suffirent dans certaines maisons, dans d'autres il faudra le double, cela varie en fonction de l'isolation, de l'exposition de la maison, de la région, de la demande des habitants (18° ou 22°...)...

la 1ère règle pour dimensionner un chauffage c'est de prendre le calcul de déperditions fourni par le BET , de le lire et de s'y référer.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
Merci pour vos avis
La maison vient d'être construite avec une isolation me semblant dans les normes actuelles.
Nous peinons a voir un 18/19° dans un piece orientée est et plein sud.
A+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 80 message Esparron (83)
Torkain31 a écrit:Merci pour vos avis
La maison vient d'être construite avec une isolation me semblant dans les normes actuelles.
Nous peinons a voir un 18/19° dans un piece orientée est et plein sud.
A+


Donc c'est bien ce que je vous disais précedemment materiel sous dimensionné.
Messages : Env. 80
De : Esparron (83)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,

à moi...
Torkain31 a écrit:
La maison vient d'être construite avec une isolation me semblant dans les normes actuelles.


normes actuelles c'est RT2005, ceci explique cela avec les T° actuelles.

allez courage, c'est exceptionnel 1 fois tous les 30 ans
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
Vous avez raison il faut relativiser
Ca n'est pas tres grave mais disons que j'aime comprendre
A+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
GCH a écrit:
Torkain31 a écrit:Merci pour vos avis
La maison vient d'être construite avec une isolation me semblant dans les normes actuelles.
Nous peinons a voir un 18/19° dans un piece orientée est et plein sud.
A+


Donc c'est bien ce que je vous disais précedemment materiel sous dimensionné.



Comme d'habituuuuuude ! (air connu)
Messages : Env. 2000
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 80 message Esparron (83)
***** a écrit:bonjour,

à moi...
Torkain31 a écrit:
La maison vient d'être construite avec une isolation me semblant dans les normes actuelles.


normes actuelles c'est RT2005, ceci explique cela avec les T° actuelles.

allez courage, c'est exceptionnel 1 fois tous les 30 ans


Pas du tout je persiste pour un mauvais dimensionnement de l'installation. C'est vraiment digue de voir des non pros dirent n'importe quoi.
Messages : Env. 80
De : Esparron (83)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
Existe t-il une loi empirique qui definie la puissance de chauffage en fonction de la surface ?
J'entends souvent parler de 1KW pour 10 m²
Maison neuve - isolation classique - haute garonne
Merci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 80 message Esparron (83)
Torkain31 a écrit:Existe t-il une loi empirique qui definie la puissance de chauffage en fonction de la surface ?
J'entends souvent parler de 1KW pour 10 m²
Maison neuve - isolation classique - haute garonne
Merci


Oui on peut cela en empirique. Sur des maisons non isolées on arrivera à 1,5 Kw/m2 sur les nouvelles constructions ont pourra être à 0,700 Kw/m2. Bref il faut effectuer un bilan thermique. En cherchant bien vous trouverez des logiciels gratuits sur internet.
Messages : Env. 80
De : Esparron (83)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
GCH a écrit:
Torkain31 a écrit:Existe t-il une loi empirique qui definie la puissance de chauffage en fonction de la surface ?
J'entends souvent parler de 1KW pour 10 m²
Maison neuve - isolation classique - haute garonne
Merci


Oui on peut cela en empirique. Sur des maisons non isolées on arrivera à 1,5 Kw/m2 sur les nouvelles constructions ont pourra être à 0,700 Kw/m2. Bref il faut effectuer un bilan thermique. En cherchant bien vous trouverez des logiciels gratuits sur internet.


Merci
Mais alors avec mes 4KW pour 53m² je suis pas loin du compte ?
je dois avoir un problème d'isolation quelque part
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le samedi 14 décembre 2024 à 21h02
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir