Bonjour
Pensez vous que diriger le sortie de la VMC 'simple fluc hygro) dans le vide sanitaire puisse avoir un interet thermique ?
Je precise que le VS est bien plus humide que tout ce qui peut sortir de cette VMC
A+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Env. 90 message Essonne
Bonjour,

Pour ma part je trouve cette idée pas mal. Cela limitera la delta T entre le sol et le vide sanitaire. Dommage que les déperditions par le sol soit relativement faible donc à mon avis le gain sera pas si conséquend que celà. Mais bon c'est toujours mieux que de le rejeter directement dehors...
Messages : Env. 90
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Aisne
Salut,

C'est vrai que l'idée demande reflexion
Messages : Env. 400
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 600 message Mercy-le-bas (54)
je pense que c'est faisable , car j'ai deja vu cela mais l'entree dans le vide sanitaire pour recuperer les calories du vide sanitaire , apres il ne faut pas que cela te rajoute encore plus d'humidité , car logiquement un VS est tres souvent sec
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 600
De : Mercy-le-bas (54)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,

Torkain31 a écrit:
Pensez vous que diriger le sortie de la VMC 'simple fluc hygro) dans le vide sanitaire puisse avoir un interet thermique ?

non.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 300 message Moselle
Salut

Pourquoi non?
Messages : Env. 300
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 600 message Ille Et Vilaine
Va pas y avoir un problème de condensation avec tes gaines vers le bas? Le moteur de ta VMC sera où?
Messages : Env. 600
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir Guiss,

parske

parske un VS est ventilé, qu'il est à T° extérieure, la plupart du temps il fait au mini la surface de la maison (parfois plus avec garage terrasse...) X 0,60 cm de haut = un gros volume ...
la vmc évacue l'humidité ,
je ne vois aucun interet thermique dans cette solution... si la question était pour un truc genre : peut-on esperer réchauffer un peu sous la dalle ... c'est non.

avant de faire ce genre de bricolage, si vous doutez, essayez avec un sèche-cheveux
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Bloggeur Env. 600 message Mercy-le-bas (54)
***** a écrit:bonsoir Guiss,

parske

parske un VS est ventilé, qu'il est à T° extérieure, la plupart du temps il fait au mini la surface de la maison (parfois plus avec garage terrasse...) X 0,60 cm de haut = un gros volume ...
la vmc évacue l'humidité ,
je ne vois aucun interet thermique dans cette solution... si la question était pour un truc genre : peut-on esperer réchauffer un peu sous la dalle ... c'est non.

avant de faire ce genre de bricolage, si vous doutez, essayez avec un sèche-cheveux



je suis d'accord avec toi , avec sur son post il indique un taux d'humidité et donc surement de chaleur plus ou moins importante dans son VS , j'ai deja vu des systeme de VMC piqué sur le vide sanitaire , mais apres c'etait pour la prise d'aeration pour recuperer de l'air moins froide
je pense qu'un vide sanitaire generalement est plutot sec et froid que chaud et humide ou alors la ventilation n'est pas assez presente
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 600
De : Mercy-le-bas (54)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
s'il y a un VS c'est -normalement- pour une raison technique de qualité du sol : peut-être que le sol est très humide et que cette humidité remonte...
ou peut-être que la dalle est très mal isolée et que çà condense entre dalle chauffée par l'habitat et VS à T° extérieure.
Citation:
j'ai deja vu des systeme de VMC piqué sur le vide sanitaire , mais apres c'etait pour la prise d'aeration pour recuperer de l'air moins froide

oui, il y en a aussi qui envisagent d'y installer l'arrivée d'air de leur ballon thermo-trucmuch
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
Bonjour et merci de vos reponses
Ici le vide santaire est tres humide car une erreur d'implantation altimétrique fait que le garage et l'entrée du vide sanitaire se retrouvent sous le niveau des terres
Cela devrait etre corrigé dans le temps mais en attendant, a chaque averse le vide sanitaire se rempli d'eau. Du coup il est bien plus humide que tout ce que le vmc peut envoyer.Le moteur de celle-ci reste dans les combles.
Le constructeur a prevu aussi d'ajouter des ventilation dans le vide sanitaire au risque de refroidir celui-ci
Je pensais qu'en envoyant la sortie de la vmc dans le vide sanitaire ca le mettrait en legere surpression et aiderait a chasser l'humidité qui y regne tout en remontant legerement se température (peut être pas de beaucoup mais comme signalé
plus haut, de tout manière la vmc rejette actuelement sur le toit)
La dalle me semble effectivement mal isolée car comme mentionné dans un autre post, le sol de la partie habitable est toujours trers froid.
Le surface du vide sanitaire est sensiblement 100m², sa hauteur moyenne de 45cm.
A+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 600 message Mercy-le-bas (54)
Torkain31 a écrit:Bonjour et merci de vos reponses
Ici le vide santaire est tres humide car une erreur d'implantation altimétrique fait que le garage et l'entrée du vide sanitaire se retrouvent sous le niveau des terres
Cela devrait etre corrigé dans le temps mais en attendant, a chaque averse le vide sanitaire se rempli d'eau. Du coup il est bien plus humide que tout ce que le vmc peut envoyer.Le moteur de celle-ci reste dans les combles.
Le constructeur a prevu aussi d'ajouter des ventilation dans le vide sanitaire au risque de refroidir celui-ci
Je pensais qu'en envoyant la sortie de la vmc dans le vide sanitaire ca le mettrait en legere surpression et aiderait a chasser l'humidité qui y regne tout en remontant legerement se température (peut être pas de beaucoup mais comme signalé
plus haut, de tout manière la vmc rejette actuelement sur le toit)
La dalle me semble effectivement mal isolée car comme mentionné dans un autre post, le sol de la partie habitable est toujours trers froid.
Le surface du vide sanitaire est sensiblement 100m², sa hauteur moyenne de 45cm.
A+



je pense tout simplement , qu'il faudrait songer a mettre ses aerations , car tous les vide sanitaire doivent etre ventilé , si le votre n'en a pas il y a un defaut alors
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 600
De : Mercy-le-bas (54)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 600 message Mercy-le-bas (54)
***** a écrit:s'il y a un VS c'est -normalement- pour une raison technique de qualité du sol : peut-être que le sol est très humide et que cette humidité remonte...
ou peut-être que la dalle est très mal isolée et que çà condense entre dalle chauffée par l'habitat et VS à T° extérieure.
Citation:
j'ai deja vu des systeme de VMC piqué sur le vide sanitaire , mais apres c'etait pour la prise d'aeration pour recuperer de l'air moins froide

oui, il y en a aussi qui envisagent d'y installer l'arrivée d'air de leur ballon thermo-trucmuch



?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 600
De : Mercy-le-bas (54)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Haut Rhin
Bonjour,

Je déterre un peu le post (désolé si c'est une mauvaise pratique).
En-dehors de l'intérêt thermique, est-ce qu'il y a une contre indication à installer la sortie dans le VS ?

J'explique : pour une ITE, je trouve dommage de créer un pont thermique sur un côté d'un mur ou sur le toit (plat) pour l'extraction de l'air.
Je m'interroge donc à la faire dans le vide sanitaire (soubassement isolé, malgré les aérations)

Merci de votre avis aiguisé
Messages : Env. 100
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
Bonjour,

attention au bricolage "aléatoire". Une SF qui pousse dans un SV, ça va être quasi à coup sur une cata pour l'excès d'humidité en hiver. Avec une DF, c'est différent en hiver mais attention en été !

Je déconseille cette solution sauf si des vraies sorties d'aération existent dans le VS ... et encore !

L'histoire du pont thermique contre un mur ou un toit plat: avec une SF c'est une anecdote en été comme en hiver. Avec une DF aussi car l'entrée et la sortie d'air (dont les gaines) doivent être isolées et y compris (si on veut être rigoureux) la traversée mur ou dalle toit plat !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le samedi 09 novembre 2024 à 19h43
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir