hello !
juste pour continuer ce sujet !
je possède aussi une dalle chauffante électrique répartie en deux zones " Calybox 120" , avec un gestionnaire d'énergie sur le tableau électrique , j'ai deux chambres avec convecteurs électriques , et un
cumulus , j'utilise ce type de chauffage depuis la construction de ma maison c'est à dire 3 ans .
hors depuis deux ans je suis confronter à ce problème de délestage ....! et apparemment je ne suis pas le seul ....! mise en délestage le soir et pendant la nuit juste au passage des heures creuses ... bizarre ! et aussi pendant certaines périodes de la journée ....! donc descente en température de la dalle et le matin 18 ° de température ambiante ce qui à la limite est supportable mais pieds nus l'on sent bien le froid du
carrelage...! si le soir j'ai environs 20 ° je dois perdre 2 ° jusqu’au matin !
je précise aussi que je dispose d'une puissance largement suffisante voire importante au niveau du compteur d'edf ! donc là pas de soucis !
le délestage sur un gestionnaire d'énergie dans ce type de chauffage n'est pas une optimisation à proprement parler , mais plutôt d'une action (de sécurité) demander par le compteur edf par le biais du fil pilote relier au gestionnaire d'énergie dans le tableau électrique car le compteur principal voit une demande accrut de sa puissance qu'il ne pourra pas fournir !
pour simplifier ce mode de fonctionnement par exemple dans la journée vous demandez une puissance Y électrique pour faire fonctionner tels ou tels appareils ( four , machine à laver , chauffage , lave vaisselle ) si le compteur principal n'a pas assez de puissance pour justement palier à cette demande il envoie une information au gestionnaire d’énergie qui vas automatiquement se mettre en délestage et laisser une priorité lier à une programmation par exemple si vous avez une priorité N° 1 au chauffage , N° 2 cumulus , N°3 convecteurs logiquement ce sera les convecteurs qui ne vont pas marcher ! là je pense que je ne doit pas trop dire de bêtises !
par contre le problème que j'ai constater chez moi et chez d'autres personnes ...! c'est d’être confronter à un délestage la nuit alors que deux appareils seulement fonctionnent c'est à dire le chauffage de la dalle et le cumulus ! hors après pas mal de recherches et d'essais ! par exemple le soir très tard en plein délestage j'ai arrêter complétement le cumulus , arrêter les convecteurs
sauf le chauffage des deux zones de la dalle , la
vmc , et le sèche serviettes dans la salle de bain à part ceux-ci rien d'autre ne fonctionnait dans la maison , constatation toujours en délestage !!!
donc j'ai incriminer le cumulus , le gestionnaire , et le chauffage de la dalle !
j'ai fait venir l'électricien qui m'a installer toute l'installation électrique ! j'ai aussi deux membres de ma famille qui sont électriciens , après vérifications du boitier de programmation des zones de chauffage ,et des priorités et vérification du tableau , du gestionnaire , et du compteur électrique ect ect personne n'a rien trouver d'anormal !
sauf que..... mon électricien m'a parler qu'il était confronter depuis quelques temps avec ce soucis de délestage chez pas mal de gens qui avaient ce type de chauffage depuis quelques années , et que la seule modification que l'on peut faire c'est de débrancher le fil pilote justement relier entre le compteur et le gestionnaire d'énergie !
là...normalement plus de délestage ! par contre si le compteur d'edf n'est pas assez puissant et si l'on met plusieurs appareils électriques qui demandent une bonne puissance et en marche en même temps là.... sera le compteur général qui disjonctera !!
donc d'après les dires de plusieurs électriciens qui ne sont pas des amateurs ... !
le délestage peut venir soit d'une puissance faible du compteur d'edf , voir d'une fausse info donner par le compteur au gestionnaire , en plus avec le froid des semaines passées et le problème de distribution de courant dans le réseau d'edf il se peut que oui ! , d'un conflit avec un appareil électrique dans la maison , et d'une mauvaise programmation dans le boitier de commande du chauffage " Calybox "
mais dans mon cas et vu que la puissance de mon compteur est suffisante le délestage se fait toujours !! donc le fil pilote à été débrancher attention !! prendre toutes les mesure de sécurité avant !! demander à votre installateur électrique de le faire car le fil doit être isoler
je reste en chauffage de la dalle en position confort 19°- 20° et avec les convecteurs , apparemment pas de soucis n’ont plus avec le fait de faire fonctionner le four , et un lave vaisselle en même temps
ceci dit dès que les températures remonterons je rebrancherais le fameux fil pilote et je verrais si cela continue au niveau du délestage !!
maintenant si vous avez ce même soucis parlez en à votre électricien