Retour
Menu utilisateur
Menu

Isolation dalle et chauffage électrique au sol

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.357 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 50 message Savoie
Bonjour,

Mon chef de chantier me dit qu'on ne peut pas mettre le TMS prévu sous le chauffage électrique au sol parce que y'a pas assez de hauteur au niveau des bas de porte.
Et la comme toujours, il me dit qu'il a une option qui est de toute façon meilleure que le tms. Il va ajouter des panneaux de polystyrène dans le vide sanitaire (10cm) ... ça recouvrira les poutres et au niveau ça fera encore plus épais la ou il y a déjà du polystirène. Au niveau du sol, il va faire une pose serpentin ... scellée direct du carrelage (désolé je suis pas clair)

=> Qu'en pensez vous ? (sachant que pour le carrelage j'ai des 45x45 de 9,5mm d'épaisseur.

voici une photo du vide sanitaire pour le moment, et une de la hauteur qu'il reste pour le moment au niveau des bas de porte.

Merci



Messages : Env. 50
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,

grb73 a écrit:...Mon chef de chantier... va ajouter des panneaux de polystyrène dans le vide sanitaire (10cm) ... ça recouvrira les poutres et au niveau ça fera encore plus épais la ou il y a déjà du polystirène. Au niveau du sol, il va faire une pose serpentin ... scellée direct du carrelage (désolé je suis pas clair)




si, si, tu es assez clair et c'est du grand n'importe quoi !!!!!!

il pourrait bien en mettre 80cm pour remplir ton VS que çà ne compensera pas l'absence de TMS sur la dalle !!!!!

j'ai repris un schéma sur un autre post car je n'arrive plus à heberger mes images :

c'était pour un garage mais ton problème sera le même, suffit de remplacer garage par VS

l'isolant que veut ajouter ce môssieur qui te prend pour une bille est en rouge.


Citation: en noir les murs en agglo,
en orange l'isolation supposée de l'habitation,
en rouge ce que tu veux ajouter au plafond du garage
en bleu les ponts thermiques, les couloirs par lesquels le froid va entrer et la chaleur sortir...





tu vois que même si on remplit completement la hauteur du "garage" en isolant on aura quand même les ponts thermiques
de plus cette resille chauffera l'épaisseur de la dalle en dessous avant de chauffer la pièce. déja que ce n'est pas top et que çà suffit rarement en région froide...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 50 message Savoie
Merci, c'est bien comme ça que je voyais le souci ...
Quelle option est encore possible ?
Messages : Env. 50
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 60 message Haute Savoie
pas beaucoup d'option,

ton constructeur se démerde, il s'est planté...
le chef de chantier son boulot c'est de contrôler ces petits trucs...
n'accepte pas du branquignolage.

soit il refait ces portes, soit tu abandonne le chauffage au sol...

A+
Messages : Env. 60
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 50 message Savoie
Bonjour à tous,

Je reviens avec mon sujet avec des nouveaux rebondissements !
Le chef de chantier, à qui je dis depuis 3 mois que je ne comprends pas son histoire d'isolant mince + isolation par le VS et revenu sur son plan ... mais son nouveau ne me convient pas.

Il propose un TMS 40 + infracable + chape armée (traditionnelle) avec pose scellé du carrelage ... avec ça il dit que l'étude thermique est OK (on doit respecter la RT2005 .... c con je sais mais c'est comme ça).
J'ai un VS sur 80cm et le plancher c'est des hourdis polystyrène (sans languette) de 10 ou 15 cm ... je sais plus trop => les poutrelles sont donc visible du dessous.
Par contre la ou je suis pas sur c'est si l'étude thermique prend le bâtiment dans son ensemble pour dire OK ou pas ... parce que pour info, j'ai utiliser du béton cellulaire (MI335) pour améliorer un peu le tout .... et comme je lui disais, son étude thermique ne doit pas le prendre en compte sinon ce que j'ai payé en plus, je peux le perdre ailleurs !!! Alors évidemment il m'a dit "étude calculé avec parpain normaux ....."

un TMS 40 a un R de 1,7 ....

Qu'en pensez vous ? c'est bon, c'est pas bon ? .... ce qui est sur c'est qu'il ne veut pas surélever les baies vitrées (il a qd même surélevé la porte d'entrée de 2cm).

Pour faire rigoler tout le monde, j'en suis donc a une maison avec que les cloisons .... à 1 semaines de la date limite de livraison ;-( ........... elle est pas belle la vie !


Merci à tous pour vos remarques
Messages : Env. 50
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 08h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir