Bonjour.

c'est du prime.

On viens de maitriser un feu de cheminée à l'instant.
- innondation de la purge, refroidissement du conduit de poele, retrait des buches pour les jeter dehors, nettoyage des braises et cendres ; et fermeture du poele au niveau air.

on va rester debout une partie de cette nuit pour le cas où, bref...

j'ai un tubage inox
Je vais ramoner demain soir le conduit une fois l'ensemble froid et passer l'endoscope sur 3m pour voir un peu les dégats mais bon...

Question :
- est il abimé ?
- faut il le changer cet été ?

A vos avis...

cdlt.
Messages : Env. 60
Dept : Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de poêle...

Allez dans la section devis poele du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-70-devis_poele.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !


abimé ou à changer je ne saurai pas dire mais est-il vieux ? a-t-il été ramoné cette année ?

en tous cas, vous avez eu de la chance, c'est le plus important.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 1000 message Seine Et Marne

Comment vous en êtes vous rendu compte ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Loire
Bonsoir.

J'ai posé le tubage il y a 5ans.
Il a été ramoné à l'automne, juste avant la saison de chauffe.

=> je sais donc que dans 5ans : je le change mais s'il faut le faire avant.

Merci ***** pour le p'tit mot, effectivement : on a eut de la chance
Messages : Env. 60
Dept : Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60 message Loire
xdot a écrit:Comment vous en êtes vous rendu compte ?


bonsoir.

j'ai un "Té" Inox scellé dans le mur.

Au dessus : le tubage inox
Au milieu : mon tube de poele
En dessous : une purge inox avec un bol inox pour récupérer le blistage.

=> on a vu des braises rouges tomber de la purge avec un bruit de crepitement.
=> la purge a commencer à rougir comme passer au chalumeau.

Chance, nous étions pas encore couchée...
Messages : Env. 60
Dept : Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 1000 message Seine Et Marne
effectivement vous avez eu de la chance dans votre malheur, mais c'est surtout parce que vous avez su comment réagir.
Et je pense que très peu de personnes (y compris moi) savent quoi faire dans ce genre de situation.
Ca pourrait être pas mal d'avoir un post-it sur le forum sur le sujet ?
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Loire
Température du mur prise avec thermometre infrarouge
à 22h30 : 68°c
à 23h15 : 52°c

Bonne nouvelle, on va pouvoir aller se coucher dans pas longtemps Tongue
Messages : Env. 60
Dept : Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 1000 message Seine Et Marne
Eh ben vous êtes equipé chez vous : thermometre infrarouge, endoscope... W00t
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Loire
xdot a écrit:Eh ben vous êtes equipé chez vous : thermometre infrarouge, endoscope... W00t




=> Je bricole un peu :

=> l'endoscope vient de bricodepot avec une rallonge sup que j'ai trouvé dans un magasin d'éléctronique
=> le thermo infra est un modèle de ma boite qui fonctionne avec une pile 9v qui ne marchais plus.... je l'ai récupéré et j'ai juste eut à resouder un des fils du connecteur qui s'etait arraché avec le temps.



xdot a écrit:Ca pourrait être pas mal d'avoir un post-it sur le forum sur le sujet ?:


Je pense que c'est a discuter car c'est à double tranchant...
Il faudrait vraiment exposer les principes :
- enlever le combustible du poele pour ne plus apporter de chaud
- refroidir en douceur le systeme
- couper l'air pour ne plus alimenter le feu.

=> Après, comme je me suis toujours méfié du feu, j'ai toujours à portée de main :
*un seau en metal
*un tison
*une pince à buche en acier
*des gants.
Pas de meuble à moins de 1m.
Des murs en pisé (ca limite l'enflammement)
pas de tapis à proximité.

Mon installation accéssible m'a permis de pouvoir balancer de l'eau dans la purge et refroidir le conduit lentement sans risque d'éclatement en faisant de la vapeur d'eau en plus dans le tubage.

ensuite, on a eut de la chance qu'on soit présent au demarrage du problème...
15mn plus tard la purge aurait lachée et c'etait le 18 avec la maison en flamme... Madame etait pas loin avec le téléphone à la main tous de même...


enfin, dire :
- enlever le combustible du poele pour ne plus apporter de chaud : si on n'a pas le bon matos et qu'on panique => la buche se retrouve au mileu de la pièce et on fout le feu plus loin...
- refroidir en douceur le systeme : si on balance un seau d'eau dans le poele => le poele explose et c'est pire...
- couper l'air : si on a pas de gants => brulures assurées.

Pour finir :
j'etais zen ce soir, j'ai réagi avec calme et j'ai agis avec éfficacité.
Madame etait complétement paniqué.

Un autre soir de semaine, j'aurai peut être pas été le même...

bref : Je pense que c'est a discuter car c'est à double tranchant...

cdlt.

PS : Je me suis quand même brulé le majeur droit avec la porte du poele malgrès les gants : je viens juste de m'en rendre compte à force de taper sur le clavier
Messages : Env. 60
Dept : Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Saint-orens (31)
Bonjour

Visiblement c'est les créozotes du tubage qui sont tombées et ce sont enflamées

Avec le froid il à plus de phénomènes de condensation dans le tube inox , donc plus de goudrons qui ce déposent et accrochent au tube à un moment ça tombe et parfois ça s'enflame , surtout quand il y'a un "T" sur le conduit visiblement .
Cela m'est arrivé une fois , il m'a suffit de fermer les arrivées d'air , et je n'ai pas de "T" donc ça c'est éteinds tout seul , avec surveillance du coin de l'oeil , je pense que cela vient des bois qu'on achète soit-disant secs , notemment pour le chêne , qui est bourré de tannins , et qui n'est pas toujour coupé avec la bonne lune en fin d'hiver , j'ai lu hier quelque par qu'il faudrait stocker le chêne coupéet suffisemment fendu pendant environ 2 ans a l'air libre SANS abrit , afin qu'il ce lave sous les pluies , et ensuite le mettre sous abrit afin qu'il sèche bien en profondeur .
Je me demande l'efficacité des buches d'extinction vendues en magasins , en tout cas un extincteur à CO² peut être bien utile , on injecte le CO² via l'entrée d'air , et du coups ça s'éteinds ensuite ce pose la question des braises à refroidir , les gants pours le feu c'est une bonne chose à avoir à proximitée , pour les braises je penserais à un pulvérisateur , rempli d'eau et sous pression , l'été j'éteinds les braises du barbecue avec un petit pulvé justement .
PAC ?? : - Poële A Calories
fendre du bois c'est aussi une bonne Pompe A Calories
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
De : Saint-orens (31)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 70 message Doubs
Bonjour,

un pompier m'a conseillé d'avoir toujours un berlingo d'eau de javel sous la main.
En cas de feu de cheminée, mettre ce berlingo dans le foyer et tout fermer. Le feu de cheminée est s'éteint de lui-même.

Ensuite effectué un bon ramonage et éventuellement une inspection du conduit si le problème a été traité tardivement.
Messages : Env. 70
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Loire
Bonsoir.

Après 1h a ramoner le conduit, tous est rentré dans l'ordre.
L'inspection visuelle en direct et via l'andoscope n'indique rien de bien mechant, mais j'ai la double peau qui est pas mal abimée à l'interieur => je pense que le herisson en nylon est pas adapté avec sa grosse tête en feraille pour accrocher la corde Sad

Bref, ca rechauffe : on verra au printemps...

cdlt.
Messages : Env. 60
Dept : Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 3000 message Cote D'or
il vient de m'arriver quasi la meme chose il y a environ 1h30 mais nous on a appelé les pompiers car ca a rougit au niveau du coude qui est quasiment au plafond! voila apres une grosse frayeur on pense d'abord contacter notre installateur pour avoir son avis sur ce qui s'est passé !
http://www.forumconstruire.c[...].php?r=5404

declaration ouverture chantier 28/06
hors d'eau hors d'air le 28/10
livraison contractuelle :28 avril 2011
reception le 11 mars 2011
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 3000
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 60 message Loire
Bonjour.

Pas de dégats au niveau maison?
Vous etes tous entiers ?

amicalement.


Ps, Pour les raisons :

Mon voisin (à 900m, c'est le plus proche...), a son fils pompier-volontaire.
Quand je l'ai vu, ont en a parlé et il me disait que c'etait "la saison".... !
???
=> gros froid, longtemps = poele qui tourne a fond tous le temps en journée et chargé au ralenti la nuit
=> plus de depot de suie la nuit, donc plus de comburant dans le conduit.

sans compter "le p'tit bout de sapin, de resineux" pour mieux faire partir les braises rapidement...
=> c'est assez radical : la resine colle, s'enflamme plus rapidement et embrase le reste...

La solution ?
ben, ben, ben.... voila quoi...
Messages : Env. 60
Dept : Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60 message Loire
Ah si, j'ai demandé le truc minima dans un cas comme cà...

réponse :
- un seau de sable mouillé avec du bore.

moi :
- hein, du bore ?

lui :
- mouillé le sable.... ?
=> un seau de sable avec un peu de bore dedans : tu va toujours avoir.
=> penser à la mouiller avant de le jeter dans le foyer : c'est pas gagné...

Pour info donc :
Ca étouffe le feu, ca refroidit les vapeurs, ca inhibe les réactions chimiques du feu...
Ca ne risque pas l'eclatement du poele car c'est progressif et c'est simple a nettoyer après.

Si d'autre internaute peuvent confirmer ou infirmer cela, je prend les avis
Messages : Env. 60
Dept : Loire
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le dimanche 08 décembre 2024 à 07h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
6
7

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis installation poeleArtisan
Devis installation poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos poeles
Photos poeles
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

9
abonnés
surveillent ce sujet
Voir