Retour
Menu utilisateur
Menu

GTL et passage câbles dans le plancher d'étage

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.440 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 300 message Quimper (29)
Bonjour,
j'ai des doutes sur ma GTL :

il y a une poutre à la verticale de la GTL, mais cette poutre est en remontée, donc le plafond ne redescend pas au niveau de la GTL.
Les maçons m'ont fait une réservation dans le plancher d'étage pour passer toutes les gaines, décalée de 30cm par rapport à la GTL, pour éviter la poutre.

Les conduits vont donc traverser le plancher dans un trou qui n'est pas à la verticale de la GTL.


Est ce correct ou bien suis je obligé de déplacer la GTL sous le trou, auquel cas je dis adieu à la moitié d'un rangement qui était prévu là.


Merci pour votre aide.
Messages : Env. 300
De : Quimper (29)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 8000 message
les cables passent ou ils peuvent comme toujours, ce n'est pas du tout un probleme qu'ils ne montent pas tout droit
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message Quimper (29)
merci pour cette réponse.
Pas d'inquiétude donc si les conduits ne passent pas dans le plafond dans le volume de la GTL.
Par contre, comme il y a une "poutraison" à la verticale de la GTL, je ne suis pas conforme à la norme. C'est un motif de refus du consuel ?
Messages : Env. 300
De : Quimper (29)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
ou es-ce que tu as lu ça?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message Quimper (29)
j'ai lu ça dans un bouquin qui reprend la dernière version de la norme : "la GTL contenant de nombreux départs vers le haut et vers le bas ne doit pas se situer au droit de la poutraison ...".


("Les évolutions de la norme électrique" par Thierry Gallauziaux et David Fedullo, Editions Eyrolles)
Messages : Env. 300
De : Quimper (29)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonsoir,

La GTL est un volume de 600mm x 200mm, du sol au plafond. Tous départs et arrivées doivent y être contenus.

@+
multiplie toi mais ne te disperse pas!
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
soda a écrit:"la GTL contenant de nombreux départs vers le haut et vers le bas ne doit pas se situer au droit de la poutraison ...".



ça veut dire que les gaines ne doivent pas gener les poutraisons, toi tu fais un S donc c'est bon elles ne vont pas géner les poutraison, et tu as le droit de faire un S avec les cables
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message Quimper (29)
deffrey a écrit:Bonsoir,

La GTL est un volume de 600mm x 200mm, du sol au plafond. Tous départs et arrivées doivent y être contenus.
@+



C'est donc contradictoire avec ce que dit Yoda. Dans ce cas, comment une GTL dans un garage peut elle distribuer les conduits vers un demi niveau habité (ils doivent donc quitter la GTL à mi hauteur environ) ?
Messages : Env. 300
De : Quimper (29)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
mais non mais ce texte c'est pour empecher un electricien de passer ses gaines n'importe ou, aucune gaine ne doit passer dans une poutre, or quand tu défini l'espace GTL les plans sont fait donc tu ne dois pas la mettre sous la poutre car interdit a cause des gaines

mais toi ce n'est pas un probleme puisque ton electricien n'as pas mis les gaines dans la poutre donc tout va bien

les maçon qui ont décalé le trou de 30cm ils auraient pu le mettre 2m a coté tu aurais été dans la norme, tes cables peuvent aussi partir sur un chemin de cable ils vont ou tu veux l'esthétique ça ne compte pas. tu peux faire une goulotte qui longe le plafond en haut de la gtl pour aller vers une autre piece avant de remonter, tu fais ce que tu veux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message Quimper (29)
d'accord.
En fait je pensais que toutes les entrées/sorties de la GTL devaient se faire uniquement par la surface de 20x60 du plafond ou celle du sol, mais pas à travers les autres faces de la GTL.
C'est donc pas un problème si les gaines sortent de la GTL n'importe où.
Merci.
Messages : Env. 300
De : Quimper (29)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le lundi 18 novembre 2024 à 00h33
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir