Fourreaux Eau EDF France Telecom et gaz

Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 22.149 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
7
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photographe Env. 300 message Hazebrouck (59)
Bonjour à tous,

Je souhaiterais avoir des précisions sur le diamètre et nombre des différents fourreaux pour le raccordement à la maison (20 mètre) :

Eau 1 fourreau bleu de 63 + grillage bleu
Elec 1 ou 2 fourreau rouge de 90 + grillage rouge (Le constructeur me dit que c'est EDF qui passe le cable)
Gaz ??
téléphone 2 fourreau vert de 40 + grillage vert (est-il mieux de le prendre avec le fil à l'intérieur)
1 fourreau vide de 90 au cas ou mais de quel couleur celui-ci ?

Il y a 5 fourreaux de 90 qui sortent de la maison, est il possible de passer 2 petit fourreau (téléphone) dans un de 90 ? Existe-t-il des manchons pour raccorder 2 petits de 40 à un de 90 ?

En ce qui concerne l'assainissement il n'y aura pas de passage de véhicule ou d'engin lourd au dessus des tuyaux PVC d'évacuation des eaux usées, est-il possible de prendre ce type de tuyaux http://www.bricodepot.fr/bai[...]node/479365 diam 100 ou 120 norme NF conseillé ou pas.

Merci d'avance pour vos réponses.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Hazebrouck (59)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 300 message Lamanon (13)
Electricité basse tension, tui n'es pas obligé de passer par EDF tu le sais ?
Gaz : prévois un TPC 63 jaune.
Télécommunications : Oui tu prends 2 TPC 40 aiguillés vert.
Fourreau vide de 90 : peu importe la couleur : rouge est le plus courant : c'est pour passer des cables portail ou divers interphone ...
Oui tu peux passer tes 2 ¤40 dans le ¤90 çà force un peu mais avec de la vaseline ! çà rentre ...
Pas besoin de manchon : tu mets du joint sylicone.
pour ton eau usée OUI tu peux prendre ces tuyaux là mais prend plutot du 120 mm.
Messages : Env. 300
De : Lamanon (13)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 300 message Hazebrouck (59)
Merci BEVRDTOPO

Pour l'elec faut il passer 2 fourreaux jusqu'au compteur est ce bien du 90. je ne savais pas qu'il n'est pas obligé de passer par EDF (coût certainement moindre de faire soi soi même)mais pour le cable quoi prendre ?

Pourquoi 2 fourreaux pour les telecom.

Merci d'avance.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Hazebrouck (59)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message Lamanon (13)
anakelle a écrit:Merci BEVRDTOPO

Pour l'elec faut il passer 2 fourreaux jusqu'au compteur est ce bien du 90. je ne savais pas qu'il n'est pas obligé de passer par EDF (coût certainement moindre de faire soi soi même)mais pour le cable quoi prendre ?

Pourquoi 2 fourreaux pour les telecom.

Merci d'avance.


Tu peux mettrre des 63 pour EDF mais bon c'est pas vraiment moins cher .. donc ...
Le cable a mon avis est mis par l'électricien.

2 fourreaux au cas ou 1 soit innutilisable
Messages : Env. 300
De : Lamanon (13)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
bjr anakelle,
pas tellement sur que sur une branchement ERDF de type 1 (moins de 30 mètres) vous n'etes pas obligé de passer par erdf..
"Un branchement de type 1 peut être réalisé lorsque la longueur du câble de branchement en zone privative est inférieure à 30 mètres.
En général, dans le cadre de l’aménagement de son installation, le demandeur réalise ou fait réaliser par un tiers, la tranchée et la mise en place du fourreau dans la partie privative aux conditions techniques définies par ERDF dans sa documentation technique de référence. Dans le cas contraire, cette prestation peut-être réalisée et facturée par ERDF sur la base d’un devis."

Pour votre réseau assainissement, la norme NF est de rigueur....Un DN100 pour les EU suffit...
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 300 message Hazebrouck (59)
Bonsoir,

Merci pour les réponses, nous laisserons ERDF passer le cable dans le fourreaux.

Pourquoi passer 2 fourreaux pour l'éléc ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Hazebrouck (59)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
bjr anakelle,
pour une future utilisation, celle d'un portail electrique ou autre....
erdf va également tirer un cable pour la téléinfo ( relevé de votre compteur en limite de votre propriété)
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 300 message Lamanon (13)
anakelle a écrit:Bonsoir,

Merci pour les réponses, nous laisserons ERDF passer le cable dans le fourreaux.

Pourquoi passer 2 fourreaux pour l'éléc ?



Si un fourreau ne fonctionne pas ils prendront l'autre ...
Messages : Env. 300
De : Lamanon (13)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Poissy (78)
Bonsoir merci pour ces informations très intéressantes.
Dans le cas de passage du tube GAZ cuivre (partie maison) et PER (extérieur) par moi même faut-il par la suite un certificat de conformité ? (sachant qu'un certificat intérieur sera délivré par mon constructeur).

Merci
Messages : Env. 10
De : Poissy (78)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
bje elm78,
pour le gaz le PER n'est pas conforme...
Pour le réseau enterré extérieur, La NF P 45 204-2 retient 5 type de tuayuterie pour la réalisation de votre installation:
l'acier, le cuivre, le plomb(pour la rénovation d'ancienne installation) le PE et les kits "PLT"..
Le certificat de conformité vous sera obligatoirement délivré par un installateur agrée QUALIGAZ et non par votre constructeur....
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
j'ai lu des choses étranges la ...


Citation: Electricité basse tension, tui n'es pas obligé de passer par EDF tu le sais ?


tu parle de EDF ou de ERDF ?

EDF non effectivement, c'est pas obligatoire .... n'importe quel fournisseur fait l'affaire.
ERDF, par contre, tu n'y coupera pas. eux seul peuvent traiter les branchement individuels. ( excepté dans les commune ou ce sont des régies )


Citation: je ne savais pas qu'il n'est pas obligé de passer par EDF (coût certainement moindre de faire soi soi même)


EDF ou ERDF ?

même remarque que plus haut.

Citation: Tu peux mettrre des 63 pour EDF mais bon c'est pas vraiment moins cher .. donc ...


attention, certains services exige du Ø90.

Citation: Le câble a mon avis est mis par l'électricien.


ça dépend de si le branchement est de type 1 ( ERDF ) ou 2 (electricien )

Citation: pas tellement sur que sur une branchement ERDF de type 1 (moins de 30 mètres) vous n'etes pas obligé de passer par erdf..


dans tous les cas et peu importe le type, il faut a un moment ou a un autre passer par ERDF.

Citation: Pourquoi passer 2 fourreaux pour l'éléc ?


1 pour le câble d'alimentation générale ( donc passé par ERDF si de type 1 ) et l'autre pour les usages divers qu'on peut avoir besoin auprès d'un portail( portail électrique, sonnette, lumière, prise ..... ) si le câble est passé par ERDF il ne peut pas être mélangé aux autres.

Citation: erdf va également tirer un cable pour la téléinfo


si c'est ERDF qui le passe, se n'est pas de la teleinfo, mais du telereport. il n'ont pas la même utilité.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
bjr,
au temps pour moi concernant la téléinfo, plutot le téléreport...Téléinfo, axé pour un gestionnaire d'énergie...
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Poissy (78)
Merci DDM,

Si je comprends bien, je dois faire appel à un professionnel agréé pour la partie raccordement.
Messages : Env. 10
De : Poissy (78)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
elm78 a écrit:Merci DDM,

Si je comprends bien, je dois faire appel à un professionnel agréé pour la partie raccordement.


a ERDF pour l'elec en tous cas... de toute façon, personne d'autre ( d’honnête ) ne le fera
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 300 message Hazebrouck (59)
Bonsoir,

Effectivement c'est ERDF qui effectue le raccordement du coffret extérieur à la maison. Intervention le 28 mars pour 280.00 € quand même.

Sinon ce week-end nous avons raccorder les eaux de pluies.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Hazebrouck (59)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le dimanche 17 novembre 2024 à 21h27
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

7
abonnés
surveillent ce sujet
Voir