Env. 20 message Kervignac (56)
Bonsoir,
la photo parle d'elle même.
il s'agit du rez de chaussée, un croisement entre mur garage et celui de la cuisine. les briques d'angles n'ont pas été posées sur le chainage et ce faisant la barre est tordue.
le problème est que ma maison doit comporter un étage.
cet étage repose sur huit poteaux dont celui ci et un autre est du même genre, soit deux poteaux mal faits pour le futur étage.
nous sommes à 4 rangs de brique à cet endroit.
faut il les dégommer et recommencer ? est il possible de rajouter deux nouveaux fers de 10 sans dégommer les briques???? mais ces fers ne serait pas liés à la dalle...
merci pour vos avis.
au revoir.

Messages : Env. 20
De : Kervignac (56)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis maçonnerie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Env. 2000 message Ain
Hello,

Perso, j'trouve que ça craint quand même puisque,tu l'as écrit toi-même, la ferraille ne sera pas "noyée" dans la dalle... Ni même attachée à la ferraille du bas...
Messages : Env. 2000
Dept : Ain
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
Salut,

Vous n'êtes pas en zone sismique dans le 56 ?

A+
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Kervignac (56)
si, il me semble que nous sommes en zone 2 pour la zone sismique.
Messages : Env. 20
De : Kervignac (56)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Concernant le sismique, tout le 56 est en sismicité faible. Donc pas de soucis de ce coté là.

S'agissant de chainage et non pas de poteau (sans aucune fonction porteuse), ton problème n'est pas grave.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Kervignac (56)
merci pour votre réponse tournesol,
mais peut être me suis je mal exprimée.
je ne suis pas du tout une professionnelle, encore moins bricoleuse.
pour moi, je crois avoir entendu dire mon conducteur qu'il s'agissait là d'un poteau raidisseur d' angles.
la photo n'est peut être pas explicite mais c'est une vue du dessus, au dessus de 4 rang de briques.
j'avoue que je ne saisie pas la différence entre poteau aux angles et chainage. et c'est pour cela que j'ai employé le terme de chainage.
en fait, ici, il s'agit d'un angle, un croisement entre le mur de la cuisine et du garage avec normalement deux fers qui dépassent de la dalle et le béton qui sera coulé ensuite. mais vu la tronche des barres de fer, je m'interroge sur la solidité de ce "poteau".
j'imagine que ce doit être très agaçant pour des professionnels de lire la prose des néophytes....
mais si vous pouviez m'éclairer Tournesol avant que les maçons ne coulent la dalle du haut.
moi, je pensais leur demander de détruire leur 4 rangs et de mettre une brique d'angle juste au dessus des deux barres de fer si on peut les remettre dans leur bonne position.
Merci pour votre réponse tournesol.
Messages : Env. 20
De : Kervignac (56)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Un poteau est un élément de structure reprenant des charges verticales.

Un chainage vertical n'a aucune fonction porteuse (c'est le mur qui reprend les charges) et ne sert qu'à "solidariser" les différentes parties de la construction. Il est précisé en toute lettre qu'un chainage vertical ne reprend pas de charge. Compte tenu de sa dimension et de la manière dont il est armé, ce serait d'ailleurs illusoire.

En l’occurrence, pour toi, il s'agit bien de chainage. Si tu étais en zone sismique, il ne faudrait pas que tes aciers soient tordus et- de plus, ils devraient être au minimum 4 et avec une section de béton plus grande. Ce n'est pas le cas.

Toutefois, si les aciers se mettent en traction (ils sont fait pour ça), compte tenu de leur forme en "manivelle", ils risquent de faire éclater le béton.

Si il n'y a que 4 rangs de monté, je pense que le plus simple serait de casser ces 4 rangs au droit du chainage, de sceller de nouvelles barres de 10 mm à l'aide de résine en forant des trous de 12 mm de profondeur 48 cm si entraxe des barres ou distance par rapport au bord < 7 cm, profondeur 33 cm si > à 7 cm. Ensuite, coffrer la partie qui a été cassée et la recouler en béton.

ATTENTION : si il s'agit de briques isolantes, tu vas avoir un sacré affaiblissement d'isolation (pont thermique).
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Kervignac (56)
Merci encore tournesol.
mais vous parlez de coffrer la partie cassée et de la recouler.
c'est là que je ne vous suis pas puisque selon votre proposition, on fore simplement des trous dans la dalle de 33 ou 48 cm
donc qu'est ce qu'il faudrait recoffrer?
où se situerait cette rupture de pont thermique car il s'agit bien de briques isolantes?
merci pour vous précisions en tout cas.
Messages : Env. 20
De : Kervignac (56)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Recoffrer la partie qui aura été cassée pour permettre le scellement des aciers.
Je ne pense pas qu'il soit réalisable de forer et sceller sans casser l'angle !

Maintenant, si le pont thermique vous dérange, mettez votre constructeur en demeure de régler le problème, quitte à détruire le mur, resceller des aciers correctement et le remonter (en brique isolante, cette fois).
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Kervignac (56)
Merci encore de vos précisions.
le pont thermique me dérange car j'ai commandé une maison BBC et en plus, je la paye....


Citation: Maintenant, si le pont thermique vous dérange, mettez votre constructeur en demeure de régler le problème, quitte à détruire le mur, resceller des aciers correctement et le remonter (en brique isolante, cette fois)


excusez moi mais j'ai peur de ne plus suivre (je suis une femme ) mais vous parlez de quel mur à détruire et à reconstruire?
celui qui est en brique et dont les briques d'angles et notamment la première a été mal posée ou alors le mur du vide sanitaire qui est en agglo et qui selon vous serait cassé en cas de forage et qu'il faudrait remonter en briques???
désolée par avance si je vous agace mais vos réponses me paraissent pertinentes, et quant à moi, je suis un peu perdue.
mon cdt de travaux doit me faire part cet après midi de ses impressions...
merci encore.
Messages : Env. 20
De : Kervignac (56)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Où se situe le problème de ces fers tordus ? Au niveau de la semelle (c'est à dire à la base des soubassement parpaings) ou à la base des murs du RDC ?
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Kervignac (56)
Pardon.
je croyais l'avoir précisé.
en fait, le problème de ces fers est situé au niveau d'un croisement mur garage et cuisine du RDC.
le vs est terminé. la dalle a été coulée. et ils viennent d'attaquer les toutes premières rangées en brique BCV thermo 2.
je suis passée tout à l'heure.
les maçons ont enlevé les briques au dessus du chainage. j'ai pu constater "deux sortes de jolies manivelles" à la place des fers droits qui doivent sortir de la dalle.
le constructeur a demandé à ce qu'elles soient virées, qu'ils recassent au marteau piqueur cet angle pour creuser un peu dans le poteau du vide sanitaire ou dans le chainage de la dalle (je n'ai pas tout compris ) pour refixer deux nouvelles barres de fer pour le poteau raidisseur de cet angle au rdc.
ils ont parlé de produits chimiques avant de recouler un peu de béton.
qu'en pensez vous?
cela rejoint la solution que vous aviez proposé, à ceci prêt que je pense que vous parliez des fers qui sortent des fondations????
Messages : Env. 20
De : Kervignac (56)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Il y a deux solutions, effectivement : soit ils cassent le soubassement pour dégager les fers de manière à redresser les fers ou les couper pour mettre de nouveaux fers correctement positionnés et qui se recouvrent avec les fers restés dans le soubassement sur au moins 50 fois le diamètre, c'est à dire 50 cm et reconstitution en béton (mieux : du béton de résine), soit ils scellent des fers à la résine tel que je l'ai indiqué après avoir coupé les fers à raz du plancher.

Le fait que le constructeur ait pris les devant est assez bon signe. Si il nous lit...
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Kervignac (56)
merci tournesol pour vos précisions.
la métaphore est facile sur ce site, je vous le concède, mais vous êtes un pilier du forum.....
merci.
Messages : Env. 20
De : Kervignac (56)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 12h59
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir