Bloggeur Env. 20 message Cluses (74)
Salut a tous je suis en train de réaliser une étude pour ma futur cuisine dans mon T3 .
J'aurais voulu savoir quelles sont les règles de sécurité pour placer mes prises murales
dans cette cuisine au niveau de mon plan de travail ou se situe mon évier et ma plaque de cuisson
a inducsion..
Merci a tous et a bientôt.....
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 20
De : Cluses (74)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 5000 message à La Retraite (82)
Ne vous prenez pas la tête pour la création ou l'installation d'une cuisine...

Allez dans la section devis cuisine du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cuisinistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cuisinistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-22-devis_cuisine.php
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
salut,

pour la plaque à induction: fil en 6 mm² -protection 32A (pour une installation en monophasé).
pour l'évier: prise de courant interdite au dessus ou en dessous du bac de plonge.
plan de travail : 4 à 5 prises (ou plus) situées à 1,20m.

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message à La Retraite (82)
phil-decuivre a écrit:salut,

pour la plaque à induction: fil en 6 mm² -protection 32A (pour une installation en monophasé).
pour l'évier: prise de courant interdite au dessus ou en dessous du bac de plonge.
plan de travail : 4 à 5 prises (ou plus) situées à 1,20m.

@+

bonjour, aurai tu un lien car sur la nfc15-100 il ne stipule que l'interdiction au dessus de l'évier (et cuisson) mais je ne trouve rien pour le dessous du bac de plonge
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : à La Retraite (82)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
C'est repris dans le nouvel amendement A3 de la c15 100.
les prises sont maintenant autorisées au dessus de l'égouttoir mais restent interdites au dessus du bac de plonge.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message à La Retraite (82)
phil-decuivre a écrit:C'est repris dans le nouvel amendement A3 de la c15 100.
les prises sont maintenant autorisées au dessus de l'égouttoir mais restent interdites au dessus du bac de plonge.


on est d'accord mais tu parlais du dessous du bac de plonge, qu'en est il?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : à La Retraite (82)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
l'eau qui déborde d'un bac de plonge ira forcément sur la prise si celle ci est située en dessous
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message à La Retraite (82)
phil-decuivre a écrit:l'eau qui déborde d'un bac de plonge ira forcément sur la prise si celle ci est située en dessous

en passant par ou? mais là n'est pas ma question, je cherche à m'instruire, s'il existe une norme spécifiant que c'est interdit je ne la connais pas d'ou ma demande d'un lien
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : à La Retraite (82)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message à La Retraite (82)
brumau a écrit:
Citation: je cherche à m'instruire


Drole d'idée !
Rien de plus intelligent à faire

et en plus c'est pas gagné
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : à La Retraite (82)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message à La Retraite (82)
brumau a écrit:
Citation: et en plus c'est pas gagné


Mais ça, c'est à cause de l'âge


va donc espèce de d'jeun
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : à La Retraite (82)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Moselle
phil-decuivre a écrit:l'eau qui déborde d'un bac de plonge ira forcément sur la prise si celle ci est située en dessous


Bonjour,

D'abord c'est accidentelle si l'eau déborde, tout comme une fuite sur n'importe quel raccord (les prises ne sont aps interdit au droit d'eau raccord ou d'une arrivé d'eau, c'est d'ailleur le cas souvent pour les LL)

Je ne suis pas "pro" de l'electricité, mais de l'eau sur la prise n'est pas, il me semle, un danger pour la personne (ça fait pas bon ménage, certes, court-circuitera le système) et le disjoncteur va sauter...

Or, comme pour la SDB ou la douche, le danger pour la personne persiste lorsque qu'un appareil branché tombe dans l'eau dans lequel se trouve plonger un de nos membres, non ??

Enfin, ce n'est mon avis...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 20 message Cluses (74)
salut et merci pour ces nombreuses réponses.
a bientôt et merci encore
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 20
De : Cluses (74)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
http://pdf.hager.com/FrmViewer.aspx?c_code=guide_NFC15100_pdf_262&numpage=0&minimized=O&first=O&sendsession=

page 10/88 concernant l'implantation des prises dans une cuisine.

Citation: un danger pour la personne (ça fait pas bon ménage, certes, court-circuitera le système) et le disjoncteur va sauter...


ca ,c'est dans le meilleur des cas!
il se peut également que la personne décède avant que les protections électriques fassent leur boulot, c'est pour cela que le législateur impose des volumes de protections et des indices de protection.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 90 message Isere
Demande à claude francois.
Mais il est courant de trouver la pc lave vaisselle sous l evier
Messages : Env. 90
Dept : Isere
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Bomber a écrit:Demande à claude francois.
Mais il est courant de trouver la pc lave vaisselle sous l evier


+1

Et de l'eau sur une prise, si personne n'est directement en contacte avec cet eau, n'a, à ma connaissance, jamais tué qq'un (mais fait sauter le disjoncteur, ça ok)...

Donc je ne vois pas pquoi on ne pourrait pas mettre une prise sous l'évier...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Citation: Donc je ne vois pas pquoi on ne pourrait pas mettre une prise sous l'évier...


un évier se compose d'un bac de plonge et d'un égoutoir.
les prises sont interdites au dessus et en dessous du bac de plonge (face avant de meuble),consultez la norme, c'est mieux qu'un long discours.

le lave vaisselle se place sous l'égouttoir et non sous le bac de plonge, par manque de place......
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Moselle
phil-decuivre a écrit:
Citation: Donc je ne vois pas pquoi on ne pourrait pas mettre une prise sous l'évier...


un évier se compose d'un bac de plonge et d'un égoutoir.
les prises sont interdites au dessus et en dessous du bac de plonge (face avant de meuble),consultez la norme, c'est mieux qu'un long discours.

le lave vaisselle se place sous l'égouttoir et non sous le bac de plonge, par manque de place......


Souvent oui, et avec la prise de LV à coté et non derrière pour facilité le branchement et débranchement lors de la mise en place du LV...
Et devinez de quel coté 1 fois sur 2 je vois la prise du LV ???

J'ai beau lire et relire la DC 15-100 (version que j'ai imprimée il y a 1 ans et qui à p-être évoluée), je ne vois rien de rien concernant la sécurité dans la cuisine...

Pour l'evier : "aucune prise au-dessus du bac de l'évier", si prise sur le mur derrière le bac contre le mur, je ne suis plus "juste" au-dessus du bac de l'évier...Je suis donc "conforme" à la règle...

Bref, oublions cette discussion qui ne nous mènera nulpart et ne fait que "pourrir" le post...

Bonne journée,
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message à La Retraite (82)
ladenree a écrit:
J'ai beau lire et relire la DC 15-100 (version que j'ai imprimée il y a 1 ans et qui à p-être évoluée), je ne vois rien de rien concernant la sécurité dans la cuisine...

Bonne journée,


moi non plus et pas moyen d'ouvrir ton lien phil decuivre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : à La Retraite (82)
Ancienneté : + de 14 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis création de cuisineArtisan
Devis création de cuisine
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Réussir sa cuisine : les conseils des membres
Réussir sa cuisine : les conseils des membres
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de cuisines Leroy Merlin
Photos de cuisines Leroy Merlin
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
10 idées de cuisines aux meubles laqués blancs et bois
10 idées de cuisines aux meubles laqués blancs et bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Picto video Cette vidéo peut vous intéresser !

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir