Retour
Menu utilisateur
Menu

Intérêt limité du puits canadien avec VMC DF l'hiver

Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 7.999 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 200 message Bucarest
Bonsoir à tous les persoones intéressées par le puits canadien

Même si c'est moi qui ouvre cette file, elle aurait pu l'être par . (que je remercie) qui a défaut d'avoir ouvert cette file ..... m'a ouvert l'esprit Smile

En effet, l'usage du PC dans nos esprits est de :

1- préchauffer l'air quand celui de l'extérieur est inférieur à 7°C
2- amener de l'air frais l'été en shuntant l'échangeur .

Autant sur le point 2, il n'y a rien à remttre en cause autant sur le point 1,
nous faisons une erreur de raisonnement en considérant que l'effet du Puits canadien et de la VMC double flux se cumulent .

Quelle erreur fait-on ou plutôt quelle erreur je faisais inconsciemment Crying car en réalité je n'avais pas approfondi ma réflexion .
Pour moi, elle porte sur la notion de rendement de la VMC DF .

En appelant T1 = température d'entrée air neuf
T2 = température d'entrée air réchauffé
T3 = température de sortie d'air vicié chaud
T4 = température de sortie d'air vicié froid
En prenant comme hypothèse que les débits d'entré et de sortie sont identiques
je pensais donc inconsciemment que le rendement de la VMC était :
(T2-T1)/(T3-T4)
En d'autre terme, j'avais un redement 100% si je gagnais en ° sur l'air neuf ce que je perdais en ° sur l'air vicié .

En réalité, une VMC double flux est beaucoup plus impressionnante que cela puisqu'en réalité le rendement est = (T2-T1)/(T3-T1)
Ce qui revient à dire que le rendement est de 100% si la température de l'air neuf réchauffé est égal à celui de l'air vicié qui était à l'intérieur Tongue Tongue .

Ceci montre clairement qu'on ne peut additionner les effets du PC avec VMC; en effet avec une VMC de rendement 100, on voit que T2=T3 quelque soit T1 qui serait la température de sortie du PC .

En réalité une VMC DF n'a pas un rendement de 100 %, mais plutôt de 85%-90% pour les meilleures d'entre elles .
L'apport net du puits canadien concernera donc les 10 à 15% de non rendement avec la formule suivante : (1-rendt VMC DF)c.m (T1-Text)
c étant la capacité calorifique de l'air
m sa masse .
soit pour un PC trés performant faisant gagner 10°C et une VMC performante de rendement 90%, un gain de 10%*10°=1° sur l'air neuf réchauffé .

Les gains apportés par le PC pour préchauffer l'air quand il ya une VMC DF sont donc de second ordre .
Par contre on voit l'importance d'une VMC DF à haut rendement .

Si donc il ya un choix d'invest à faire entre les deux , il n'y a pas photo :
la VMC double flux .
Une thèse suisse (référence communiquée par .: http://www.unige.ch/cyberdocuments/theses2002/HollmullerP/meta.html) a même montré que dans certains cas d'implantation malheuse du PC, cela pouvait m^me pénaliser l'ensemble du système PC+maison .

Pour moi, l'intérêt du PC reste :
- en priorité pour l'été (pas besoin d'être profond)
- gagner un peu sur le préchauffage de l'air en hiver mais peu/VMC
- éviter de givrer l'entrée de la VMC ou de déclancher les résistances prévus à cet effet .
Messages : Env. 200
De : Bucarest
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
bonsoir

et quelle sera le prix d'une VMC DF a haut rendement ?

et son cout d'entretien ?

ne vaut t'il pas mieux une DF a faible rendement voire une DF bricole par soi meme avec un PC ?

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 500 message Bréauté 76110 (76)
je viens de m'arracher les cheveux pour comprendre ton raisonnement. Je ne vois pas le calcul de rendement comme toi.

A mon avis un rendement est de 100% si toutes les calories prélevées à l'air chaud extrait sont transmises à l'air frais entrant. Prenons un exemple : S'il fait 20°c à l'interieur et 0°c à l'exterieur, avec un rendement de 100% et un débit entrant=sortant, la température d'air neuf chauffé sera de 10°c et l'air vicié sortira à 10°c également.
En réalité, avec un échange de l'ordre de 70%, tu rentreras de l'air à 7° et l'air évacué sera à 13°
Dans ton explication, une VMC DF à 100% de rendement permettrait de maintenir une maison à 20°c sans chauffage par -10° dehors !! avoue que c'est bizarre !! même si le rendement de 100% n'existe pas, 85% permettrait d'obtenir dans ce cas là 15.5°c en sortie de VMC... j'achete !

Si on reprend mon exemple (20° intérieur, 0°c ext et 100%), sans puits canadien, on entrait de l'air à 10°. Admettons que le puits permette de chauffer l'air de 0 à 7°, l'échangeur de la VMC (toujours à 100%) refoulera de l'air à 13.5°. Le puits fait gagner dans ce cas (avec un rendement impossible, ne l'oublions pas ) 3.5°C. Et la totalité (puits + VMC DF) nous apporte 13.5°c de plus que la ventilation classique.

Qu'en penses tu ?
Travaux commencés le 9/01/2006. maison livrée le 01/08/06. emménagé le 26/08/06.
Travaux en cours, construction d'une fendeuse à bois et modif du système d'aération
Messages : Env. 500
De : Bréauté 76110 (76)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message Bucarest
jf a écrit:bonsoir

et quelle sera le prix d'une VMC DF a haut rendement ?

et son cout d'entretien ?

ne vaut t'il pas mieux une DF a faible rendement voire une DF bricole par soi meme avec un PC ?

A+


Une VMC haut rendement de bonne qualité coûte autour de 1500 à 2000 € HT .
L'entretien pour moi doit se résumer à celui des filtres . (il n'y pas de pièce en mouvement ).

Une VMC avec un rendement plus faible par ex 70% t'apporterai un gain de 3° sur le delta température de ton Puits canadien est de 10° (température sortie puits/ temp exterieur).
je ne connais pas le prix de ce type de VMC coûte peut-être 1000 euros .
A vérifier .
Messages : Env. 200
De : Bucarest
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message Bucarest
alain76 a écrit: je viens de m'arracher les cheveux pour comprendre ton raisonnement. Je ne vois pas le calcul de rendement comme toi.)


Alain, j'espère que tu ne les as pas laissé tous sur le carreau (je parle de tes cheveux )

Citation: A mon avis un rendement est de 100% si toutes les calories prélevées à l'air chaud extrait sont transmises à l'air frais entrant. Prenons un exemple : S'il fait 20°c à l'interieur et 0°c à l'exterieur, avec un rendement de 100% et un débit entrant=sortant, la température d'air neuf chauffé sera de 10°c et l'air vicié sortira à 10°c également.
En réalité, avec un échange de l'ordre de 70%, tu rentreras de l'air à 7° et l'air évacué sera à 13° )


Avant d'approfondir, je voyais intuitivement le rendement comme toi, exactement de cette manière, c'est ce que j'ai écrit avec (T2-T1)/(T3-T4).
Pour reprendre ton exemple : T1=0°C, T2=10°C, T3=20°C et T4=10°C
soit 10/10=100% (soit les 100% que tu évoques)
Mais à mon avis nous avons tout faux avec cette notion intuitive du rendement .

Citation:
Dans ton explication, une VMC DF à 100% de rendement permettrait de maintenir une maison à 20°c sans chauffage par -10° dehors !! avoue que c'est bizarre !! même si le rendement de 100% n'existe pas, 85% permettrait d'obtenir dans ce cas là 15.5°c en sortie de VMC... j'achete !

le rendement 100% signifie en effet que la température de la maison resterait toujours à la même température..... si il n'avait pas d'autres pertes par ailleurs (mur, fenêtre, plafond, plancher, étanchéité imparfaite).
L'exemple que tu cites est correct; il donne bien :
(T2-T1)/(T3-T1) = (15,5-(-10)/(20-(-10))=25,5/30=85%
Pour en avoir le coeur net, j'ai cherché sur le net si ma définition était bien OK, j'ai pas trouvé en France mais en Belgique Biggrin avec ceci :
http://energie.wallonie.be/energieplus/CDRom/Climatisation/t[...]entherendementrecup.htm


Citation:
Si on reprend mon exemple (20° intérieur, 0°c ext et 100%), sans puits canadien, on entrait de l'air à 10°. Admettons que le puits permette de chauffer l'air de 0 à 7°, l'échangeur de la VMC (toujours à 100%) refoulera de l'air à 13.5°. Le puits fait gagner dans ce cas (avec un rendement impossible, ne l'oublions pas ) 3.5°C. Et la totalité (puits + VMC DF) nous apporte 13.5°c de plus que la ventilation classique.
Qu'en penses tu ?


Dans l'exemple que tu cites, tu ne reprends pas la bonne définition de rendement .
Il faut faire l'exercice avec T1-T2-T3 pour bien comprendre
Si le rendement de ta VMC est 100%, ton puits ne te fera rien gagner car le propre du rendement 100 est que la température T2 de sortie air neuf réchauffé sera égale à T3 air chaud vicié .
par contre la température T4 sera égale à T1 .
Donc pour un rendement 100, T2 est indépendant de la température d'entrée d'où l'inutilité du puits dans ce cas .
Moi aussi cela m'a mis un froid Crying Crying ; mais il suffit de prendre la bonne définition de rendement .
Dans l'exemple que tu cites, tu ne prends pas la bonne définition .
Il faut faire l'exercice avec T1-T2-T3 pour bien comprendre

C'est vraiment comme cela que l'on réalise ce que peut vraiment apporter une VMC performante . Cela est vraiment bluffant Tongue

Ce qui est certain aussi c'est qu'un puits candien avec une VMC simple flux, c'est déjà un sacré progrès par rapport au stab=nadrd d'aujourd'hui (VMC sur l'extérieur)
Messages : Env. 200
De : Bucarest
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 60000 message
Je pense qu'effectivement qu'une VMC satandard est une abération. Dans l'appartement où je suis, dans le séjour : une porte fenêtre avec grille extérieure et un chassis fixe avec grille extérieure. Et bien, on sent les courants d'air sur la tête, dans la nuque et cela refroidit considérablement la pièce. Je pense effectivement que la VMC double flux est essentielle. Je pense que que les réglementations thermiques vont aller dans ce sens.
Ce qui m'ennuie sur le puits canadien, c'est la mise en oeuvre : ça reste de l'approximatif. Peu de professionnels connaissent et pratiquent.
Messages : Env. 60000

 
Env. 500 message Bréauté 76110 (76)
je reconnais que je suis un peu borné. Il y a quelque chose qui me semble plutot surprenante : pour moi, un échangeur de chaleur sans apport d'énergie permet un transfert de chaleur, mais pas une production. Donc à débit et à fluide identique, le fonctionnement est assimilable au principe des vases communiquants. Ce que perd un circuit est gagné par l'autre, jusqu'à équilibre.
Je ne vois pas comment (à débit identique) il peut être possible de faire gagner à l'air entrant plus de chaleur que l'air sortant en perd. Si les débits sont différents, alors d'accord. Mais là... comprend pas Sad

J'aime bien les exemples : mélange un verre d'eau à 20° avec un verre d'eau à 40° et tu auras le volume de deux verres d'eau à 30°. Ca marche pour l'eau, pour l'air c'est pareil. Dans le cas d'un échangeur, il n'y a pas de mélange, puisque les circuits sont séparés. C'est pour ça qu'il y a une notion de rendement. Le rendement te donne la "proportion" d'échange entre les deux fluides.
Travaux commencés le 9/01/2006. maison livrée le 01/08/06. emménagé le 26/08/06.
Travaux en cours, construction d'une fendeuse à bois et modif du système d'aération
Messages : Env. 500
De : Bréauté 76110 (76)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message Bucarest
alain76 a écrit:je reconnais que je suis un peu borné. Il y a quelque chose qui me semble plutot surprenante : pour moi, un échangeur de chaleur sans apport d'énergie permet un transfert de chaleur, mais pas une production. Donc à débit et à fluide identique, le fonctionnement est assimilable au principe des vases communiquants. Ce que perd un circuit est gagné par l'autre, jusqu'à équilibre.
Je ne vois pas comment (à débit identique) il peut être possible de faire gagner à l'air entrant plus de chaleur que l'air sortant en perd. Si les débits sont différents, alors d'accord. Mais là... comprend pas Sad

J'aime bien les exemples : mélange un verre d'eau à 20° avec un verre d'eau à 40° et tu auras le volume de deux verres d'eau à 30°. Ca marche pour l'eau, pour l'air c'est pareil. Dans le cas d'un échangeur, il n'y a pas de mélange, puisque les circuits sont séparés. C'est pour ça qu'il y a une notion de rendement. Le rendement te donne la "proportion" d'échange entre les deux fluides.


Bonsoir Alain,

la différence fondamentale entre les 2 verres d'eau que tu cites et un échangeur, c'est que tu mélanges l'eau alors que dans un échangeur, le fluide (ici l'air) ne se mélange, ils échangent simplement leur calories . Ainsi l'air chaud va devenir froid
et l'air neuf va devenir chaud .
le raisonnement faux que l'on tient inconsciemment c'est que les airs se mélangent et que donc le rendement sera à 100 quand la température de l'air froid neuf va atteindre celui de sortie de l'air vicié rejeté .
Ceci ne correspond pas à la définition du rendement d'un échangeur .

Pour faciliter la compréhension, je tente un petit dessin avec la progression des T° sur un échangeur plan pour simplifier avec :
- en haut l'air neuf qui circule de gauche à droite
- en bas l'air vicié qui circule de droite à gauche .


-----> air neuf

0° ----> 3° -----> 6° -----> 9°-----> 12°-----> 15°-----> 18°-----> 21°
_____________________________________________________________

1°<----- 4°<-----7°<------ 10°<------ 13°<----- 16°<----- 19°<------ 22°

<------- air vicié

Comme on peut le voir au fur et à mesure que l'air neuf avance, il récupère les calories de l'air vicié qui lui peu à peu se refroidit .
l'échangeur sera de rendement 100 si l'air neuf atteint 22° en sortie (ce qui veut dire que l'air vicié sera lui à 0°)

Dans l'exemple ci-dessus, le rendement est de (21-0)/(22-0) soit 95%
On voit bien qu'il n'y a pas création de chaleur mais simplement un transfert progressif au fur et à mesure que l'air neuf avance .
Messages : Env. 200
De : Bucarest
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message Bucarest
. a écrit: Une question : Y-a-t-il un avantage a avoir une VMC double-flux en été ?


Bonsoir ., si on recherche de la fraicheur et si on a un puits canadien, la VMC DF va à l'encontre de l'objectif; il faut alors shnuté la fonction echangeur mais il faut bien garder celle d'apiration d'air neuf et de rejet de l'air vicié .
Messages : Env. 200
De : Bucarest
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message Bucarest
Bonsoir,
Sur le site Eole qui est le distributeur Helios , il ya toute la doc nécessaire sur les VMC DF, le puits canadien .... et les prix .
http://www.eole-fr.com/index.htm

De fait il y a un kit été .

Par VMC raisonnée, tu entends sans doute une VMC avec des débits faibles (environ 120m3 pour 4 pers) qui partent des chambres pour être extrait dans les pièces humides .

Par contre si il y a un choix à faire entre puits canadien et VMC double flux
pour un but de préchauffage de l'air, pour moi il n'y a pas photo la VMC double flux .

Si on reprend l'exemple cité sur un message au dessus, on voit que qu'on peut avoir de l'air neuf à une température trés proche de celle de l'air vicié extrait .
Avec un puits canadien, au mieux tu vas gagner 10° par rapport à la T° ext (s'il fait -10° et cela doit arriver dans votre région, l'air neuf arrive quand même à °C) . Pour une VMC de 90% de rendement, si l'air vicié est à 20°, l'air neuf sera à 18° (à comparer à 0°C !!!!)

Le must à mon avis c'est VMC DF à rendement 85-90% avec puits canadien creusé à 60 cm juste pour les périodes de canicule l'été . Cool Cool Cool
Messages : Env. 200
De : Bucarest
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message Yvelines
Bonsoir,
Dans le cas d'une maison bio-climatique, une VMC DF ne se justifie que dans les régions aux climats extrêmes, comme la montagne ou le sud de la France. Le centre, la région parisienne, la bretagne etc…, de par leur climat, ne justifient pas l'installation d'une DF. Demandez à n'importe quel thermicien, la réponse sera toujours la même.
Auto-construction partielle d'une Maison Ossature Bois bioclimatique.
Messages : Env. 100
De : Yvelines
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Bucarest
je ne suis pas d'accord même dans une maison bioclimatique bien isolée car dans ce cas après les fenêtres, c'est généralement le deuxième poste de déperditions .
Messages : Env. 200
De : Bucarest
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message Yvelines
C'était juste pour info. Je n'ai rien inventé.
Une maison bio-climatique ne se résume pas à l'isolation.
Que l'isolation soit le deuxième poste de déperdition ne change rien. Si ces déperditions sont minimes, la VMC DF ne sera amortie qu'après plus de 20 ans.
Je ne cherche à convaincre personne, je donne les infos que les thermiciens distillent. Si vous êtes thermicien et que vous me dîtes le contraire, alors je me poserai la question. Pour le moment je me range à l'avis général de gens qui font ces calculs professionnellement. Et les études sont unanimes.
Après, certains veulent se convaincre du contraire et se faire plaisir avec une Helios, magnifique machine que moi aussi je rêve d'avoir. mais au final pour quoi faire…
Cordialement
Auto-construction partielle d'une Maison Ossature Bois bioclimatique.
Messages : Env. 100
De : Yvelines
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Bucarest
kifkif a écrit:C'était juste pour info. Je n'ai rien inventé.
Une maison bio-climatique ne se résume pas à l'isolation.
Que l'isolation soit le deuxième poste de déperdition ne change rien. Si ces déperditions sont minimes, la VMC DF ne sera amortie qu'après plus de 20 ans.
Je ne cherche à convaincre personne, je donne les infos que les thermiciens distillent. Si vous êtes thermicien et que vous me dîtes le contraire, alors je me poserai la question. Pour le moment je me range à l'avis général de gens qui font ces calculs professionnellement. Et les études sont unanimes.
Après, certains veulent se convaincre du contraire et se faire plaisir avec une Helios, magnifique machine que moi aussi je rêve d'avoir. mais au final pour quoi faire…
Cordialement


J'avoue ne pas avoir fait d'étude de rentabilité pour l'intérêt d'une VMC, car pour moi l'esprit est de traquer les moindres déperditions pour se rapprocher d'une maison passive .
C'est plus un état d'esprit ou une philosophie... car je pense que l'époque de l'energie à pas chère sera révolue d'ici 15 ans . (le réservoir du briquet qui contient un tel concentré d'energie qu'est le pétrole sera bientôt trop vide)

Je fait donc là au coin de la table ... non du PC Wink rapidement un chiffrage économique .
Sur l'étude thermique que j'ai faite sur mon avant-projet j'arrive à une perte annuelle de 3600KW/h pour ce type de déperditions .
En considérant que j'en sauve 85% par une VMC DF, cela ferait un gain de 3060 KW/h à multiplier pour un KW/h electrique moyen de 9 cts d'euro soit un gain de 275 euros/an

En partant d'une VMC de 2000 euros, cela ferait une rentabilité de plus de 7 ans .

en arguments défavorables, il faudrait rajouter du tuyautage .
mais en contrario, je pense pas que grand monde croit que l'electricité restera au prix aussi bas qu'il est aujourd'hui .

Bien entendu une maison bioclimique ne se limite pas à l'isolation.
En restant sur le plan thermique, la disposition de la maison pour profiter des apports solaires est fondamentale, ainsi que sa forme et la position des ouvertures par rapport à l'environnement .
Néanmoins, je trouve dommage de ne pas profiter d'une VMC DF dans une maison bioclimatique .

Par contre si vous avez des études ou des articles montrant le peu d'intérêt d'une VMC DF, j'avoue que je suis très intéressé .

Etant par nature curieux et n'ayant aucun a priori, je suis près à explorer ce que vous pourrez me donner car c'est de cette manière que l'on progresse .
Messages : Env. 200
De : Bucarest
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message Yvelines
On peut aussi se tutoyer c'est plus facile pour s'engueuler si besoin est Wub

Des liens, je n'en ai qu'un qui le dit noir sur blanc. En fait, je ne retrouve pas la page, mais partir de celle-là et fouiller, le site est très bien fait pour les non initiés, et une bonne base pour réviser.
Les autres m'ont été dit oralement.
Sur le site ci-dessus que j'ai découvert très récemment, j'ai retrouvé tout ce que j'ai appris en 18 mois de recherches sur le net, de contacts avec internautes, archis, BET… Un escellent site pour bien appréhender le bioclimatisme appliqué à la construction. Dommage qu'ils ne soient que BE et non BET :(
Tu peux aussi aller voir sur le forum de maison & bois, ils te confirmeront la chose. Idem sur la liste de Batir Sain.
au plaisir

PS : si c'est ta maison en avatar, bravo ! MA GNI FIQUE !
Auto-construction partielle d'une Maison Ossature Bois bioclimatique.
Messages : Env. 100
De : Yvelines
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
J'ajoute que sur le dossier en question cité plus haut, il y a depuis lundi de nouveaux schémas qui expliquent et notent les différents couplages de ventilation et puits canadien.
Messages : Env. 800
De : Neung Sur Beuvron (41)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 500 message Bréauté 76110 (76)
A y est, Steph, tu m'as convaincu !!! Mon erreur de raisonnement venait que je faisais circuler les deux fluides dans le même sens, et non à contre courant. Donc le 0°c croisait le 20°c et finalement, on arrivait à 10°c partout. Ton schéma a allumé ma lanterne.

Pour ce qui est de la rentabilité, mon constructeur a consulté son éléctricien qui a fait un chiffrage à la louche pour la plus value pour VMC double flux et installation des gaines. Il me prend 1000 euros de plus. La VMC installée sera une AKOR qui n'a certainement pas le rendement d'une Helios, mais qui coute beaucoup moins cher. De ce que j'ai pu en lire, ça a l'air très fiable. Donc vu comme ça, je crois que la VMC DF est rentable
Travaux commencés le 9/01/2006. maison livrée le 01/08/06. emménagé le 26/08/06.
Travaux en cours, construction d'une fendeuse à bois et modif du système d'aération
Messages : Env. 500
De : Bréauté 76110 (76)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
J'ai vu une doc de ce type, mais le diagramme de la deuxieme page est illisible, tu as une doc mieux que ca chez toi ?
http://solerpalau.es/pdf/c_i/francia/AKOR.PDF

Parce que prendre une vmc pas cher, ok, mais autant en prendre une qui fonctionne sur les puits canadiens, sinon, c'est dommage.

@steph : Tu pars sur du 0.09 euros/kwh pour ton chauffage ? Ohmy
Messages : Env. 800
De : Neung Sur Beuvron (41)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message Bucarest
ivaldir a écrit:

@steph : Tu pars sur du 0.09 euros/kwh pour ton chauffage ? Ohmy


Pour Ivaldir, hier soir j'ai prix 0,09 € de mémoire sur le coin du PC sur la base d'un chauffage électrique .

Aujourd'hui, je viens de recevoir la facture EDF Crying Crying
Je lis 0,045 € HT soit 0.054 € TTC en HC
et 0.0765 € HT soit 0.096 € TTC en HP .
En considérant une conso de 1/3 en HC et2/3 en HP, cela fait 0.082 € TTC
soit 250 € pour 3060 KW/h al des 275 € évoqués hier .

Bien entendu, si on imagine un chauffage autre qu'électrique, le calcul est à refaire .
Messages : Env. 200
De : Bucarest
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 500 message Bréauté 76110 (76)
Non, j'ai la même doc que toi sur cette VMC.
J'avais un lien dans mes favoris (mais ça ne marche plus) vers le site d'un gars qui avait fait un puits canadien avec un drain agricole et l'avait raccordé sur une VMC AKOR. Ca fonctionnait très bien. Les chiffres qu'il annonçaient étaient très encourageants.

Petit rectificatif sur ce que j'ai écrit plus haut (décidement, j'en écris des aneries !!!) les deux flux ne passent pas en sens inverse, mais l'air entrant traverse l'échangeur avec un angle de 90° par rapport à l'air sortant.
Travaux commencés le 9/01/2006. maison livrée le 01/08/06. emménagé le 26/08/06.
Travaux en cours, construction d'une fendeuse à bois et modif du système d'aération
Messages : Env. 500
De : Bréauté 76110 (76)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message Bucarest
kifkif a écrit:On peut aussi se tutoyer c'est plus facile pour s'engueuler si besoin est Wub

Des liens, je n'en ai qu'un qui le dit noir sur blanc. En fait, je ne retrouve pas la page, mais partir de celle-là et fouiller, le site est très bien fait pour les non initiés, et une bonne base pour réviser.
Les autres m'ont été dit oralement.
Sur le site ci-dessus que j'ai découvert très récemment, j'ai retrouvé tout ce que j'ai appris en 18 mois de recherches sur le net, de contacts avec internautes, archis, BET… Un escellent site pour bien appréhender le bioclimatisme appliqué à la construction. Dommage qu'ils ne soient que BE et non BET :(
Tu peux aussi aller voir sur le forum de maison & bois, ils te confirmeront la chose. Idem sur la liste de Batir Sain.
au plaisir

PS : si c'est ta maison en avatar, bravo ! MA GNI FIQUE !


Non malheureusement ce n'est pas ma maison, mais je m'en inspire pour une partie de mon avant-projet .

Concernant le site fiabitat, je le connais bien; c'est de fait une référence, par contre je n'avais pas vu les nouvelles pages relatives aux avantages et inconvénients des différentes solutions .

En regardant le site, toutes les solutions cotées quatre * en chauffage sont équipées d'une VMC Double flux .

par ailleurs, j'ai retrouvé le passage que tu cherchais sans doute :

Citation: Dans des climats océaniques et semi-continentaux, le puits n'est pas forcement une solution pertinente pour le préchauffage. Ce le sera surtout si le système de chauffage est convectif et chauffe l'air, ou pour une mise hors gel des locaux. La remarque vaut aussi pour la VMC double flux, comparée à une VMC simple flux hygroréglable.


je suis d'accord c'est moins intéressant dans un climat plus doux que dans un climat rude . C'est un peu une Lapalissade .

Par ailleurs il est écrit :

Citation: . Ainsi, la ventilation représente selon les logements entre 20 et 50% des déperditions d'une maison. Il n'est donc pas négligeable d'investir dans un matériel de ventilation performant au même titre que choisir une chaudière à haut rendement ou isoler.

La rentabilité sur 7-8 ans calculée au-dessus ne me parait pas ridicule .

Tout cela pour dire que cela dépend où on met la barre pour son projet, quels sont les objectifs de son projet , etc ...

Chacun a une réponse différente (heureusement) ou des contraintes spécifiques qui font que les solutions retenues ne sont pas les mêmes .
Messages : Env. 200
De : Bucarest
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 500 message Bréauté 76110 (76)
sans aucun catastrophisme, on commence a remarquer un serieux bouleversement climatique y compris chez nous. Ces modification sont les conséquences du réchauffement de la planete que plus personne (a part quelques américains) conteste. On doit s'attendre même sur les bords de la Manche à des températures inhabituelles.
Dans les cas extrèmes, le puits canadien devient un serieux alié.
Travaux commencés le 9/01/2006. maison livrée le 01/08/06. emménagé le 26/08/06.
Travaux en cours, construction d'une fendeuse à bois et modif du système d'aération
Messages : Env. 500
De : Bréauté 76110 (76)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message Yvelines
Sur le site Fiabitat, j'ai bien lu la phrase dans laquelle était dit que dans la région centre la DF ne se justifiat pas. Dommage que je ne retrouve pas :(
Mais quoi qu'il en soit, il n'y a aucun mal à se faire plaisir et installer un PC, même si ce n'est pas rentable
Auto-construction partielle d'une Maison Ossature Bois bioclimatique.
Messages : Env. 100
De : Yvelines
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
Les calculs de comparaison que tu fais, stef, sont établis à partir d'une vmc simple flux autoréglable. Or, la plupart du temps, les comparaisons doivent se faire sur la base d'une hygroréglable.

Les comparaisons que j'ai pu faire ont montré qu'il y a environ 500 kwh de différence de consommation d'énergie entre une vmc sf hygro A et une vmc double flux helios kwl350 par exemple.
Mais la vmc double flux a un avantage : c'est plus confortable, et l'air est filtré.

Citation: Sur le site Fiabitat, j'ai bien lu la phrase dans laquelle était dit que dans la région centre la DF ne se justifiat pas. Dommage que je ne retrouve pas :(

Tout dépend de ton système de chauffage... Il faut les considerer ensemble. Une vmc double flux peut être interessante, mais ce n'est pas parce qu'elle est interessante chez ton voisin qu'elle le sera chez toi.

Citation: J'avais un lien dans mes favoris (mais ça ne marche plus) vers le site d'un gars qui avait fait un puits canadien avec un drain agricole et l'avait raccordé sur une VMC AKOR. Ca fonctionnait très bien. Les chiffres qu'il annonçaient étaient très encourageants.

Je veux bien le croire, mais méfie toi. Sur quels débits fonctionne t-il, avec quelle perte de charge ? Renseigne toi sur la perte de charge que la vmc absorbe à 150m3/h de débit, si c'est moins de 100, ca ne fonctionnera pas avec le filtre que tu auras besoin de mettre sur ton entrée d'air.
Messages : Env. 800
De : Neung Sur Beuvron (41)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 500 message Bréauté 76110 (76)
100 Pa ? c'est rien ! ça fait 1mbar, soit 1cm de colonne d'eau, autant dire que dalle ! J'espère quand même que ma VMC est capable d'aspirer ça !
Au pire, si vraiment ça ne marchait pas, j'ajouterai un ventilateur en amont.
Travaux commencés le 9/01/2006. maison livrée le 01/08/06. emménagé le 26/08/06.
Travaux en cours, construction d'une fendeuse à bois et modif du système d'aération
Messages : Env. 500
De : Bréauté 76110 (76)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message Bucarest
Bonsoir,
Tu as raison Ivaldir, j'ai prix comme référence une VMC classique .

., pour les degrés, je me suis basé sur les DJU .
Messages : Env. 200
De : Bucarest
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message Bucarest
suis parti sur 145m3 .
Messages : Env. 200
De : Bucarest
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
Moi ce que je trouve être le plus interessant à l'heure actuelle pour une installation de puits canadien :

-> une extraction décentralisée réalisée par des ventilateurs monogaines "tout ou rien" à déclenchement automatique (sonde hygro, détecteur de présence, interrupteur. Les ELS de Helios sont tout à fait adaptés pour ca :
http://www.helios-mirror.de/katalog/fr/f_els.htm

-> Des entrées d'air autoréglables dans les chambres, avec un détalonnage des portes.

-> Une insuflation par puits canadien dans le séjour, vitesse d'environ 60m3 pour avoir un bon échange thermique. L'air circulera soit dans les pieces d'eau, si un besoin est détecté, soit vers les chambres par défaut, pour en renouveler l'air sur le principe d'une ventilation en cascade.
Si vous avez un poele, vous faites circuler l'air chaud vers les pieces de vie, contre les pieces d'eau dans le cas d'une vmc.

L'été, votre variateur de vitesse peut augmenter les débits jusqu'à 300m3/h, assurant un raffraichissement du tonnerre (4 ou 5 volumes/heures)

Et en demi saison, ouvrez vos fenetres, vous n'habitez pas dans une bouteille thermos ! Wink

C'était la bonne idée du jour, par Ivaldir Cool
Messages : Env. 800
De : Neung Sur Beuvron (41)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message Bucarest
. a écrit:Bonsoir Stef76,
Utiliser le DJU C'est une bonne façon de calculer les pertes. Je pense que la différence avec nos calculs vient du debit de ventilation. Nous nous sommes basés sur un débit de 90m3/h, ce qui est assez faible (ventilation raisonnée, avec sondes hygrométriques sur les deux niveaux et declenchement avec temporisation pour les WC). Quelle valeur de debit utilises-tu pour tes calculs?


Bonsoir .,

comment avez-vous réparti ces 90m3 ?
Messages : Env. 200
De : Bucarest
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message Bucarest
ivaldir a écrit:-> une extraction décentralisée réalisée par des ventilateurs monogaines "tout ou rien" à déclenchement automatique (sonde hygro, détecteur de présence, interrupteur. Les ELS de Helios sont tout à fait adaptés pour ca :
http://www.helios-mirror.de/katalog/fr/f_els.htm

-> Des entrées d'air autoréglables dans les chambres, avec un détalonnage des portes.

-> Une insuflation par puits canadien dans le séjour, vitesse d'environ 60m3 pour avoir un bon échange thermique. L'air circulera soit dans les pieces d'eau, si un besoin est détecté, soit vers les chambres par défaut, pour en renouveler l'air sur le principe d'une ventilation en cascade.
Si vous avez un poele, vous faites circuler l'air chaud vers les pieces de vie, contre les pieces d'eau dans le cas d'une vmc.

L'été, votre variateur de vitesse peut augmenter les débits jusqu'à 300m3/h, assurant un raffraichissement du tonnerre (4 ou 5 volumes/heures)
Et en demi saison, ouvrez vos fenetres, vous n'habitez pas dans une bouteille thermos ! Wink
C'était la bonne idée du jour, par Ivaldir Cool


Bonsoir,
de fait je ne connassais pas ce type d'installation par contre cela m'amène plusieurs questions .
Quand les extractions ne sont pas activées dans les pièces à eau , cela signifie bien qu'il n'y a plus de circulation d'air dans les pièces à vivre ?
N-y a t'il alors pas un risque dans ces pièces à vivre ?

Avec ta proposition de l'intro puits canadien dans le séjour et cascade dans les chambres, cela signifie alors qu'il faut une extraction dans la chambre Comment peut on cumuler alors une intro extérieure et une extraction dans la même pièce ?
L'insuflation puits candien, remplace peut-être alors aux intro autoréglable ? Ce qui voudrait dire que la maison est en surpression quand les extracteurs ne sont pas activées ?
Messages : Env. 200
De : Bucarest
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
Citation: Quand les extractions ne sont pas activées dans les pièces à eau , cela signifie bien qu'il n'y a plus de circulation d'air dans les pièces à vivre ?
N-y a t'il alors pas un risque dans ces pièces à vivre ?


Non, tu as le ventilo du pc qui pousse la même quantité d'air. Les extracteurs vont déterminer la direction du flux d'air : priorité vers les pièces d'eau lorsqu'ils sont en marche, sinon, les entrées d'air autoréglables des chambres servent de sortie d'air.

L'interet du procédé, c'est que tu augmente le taux de renouvellement d'air en diminuant le débit global. On part du principe que si l'air est consommé dans le séjour, c'est qu'il ne l'est pas dans la chambre, et vice versa. Minergie préconise 15m3/h par personne par pièce. C'est l'un des seuls système à pouvoir l'obtenir.

Je précise aussi que les ELS que je présente sont l'alternative à la vmc double flux et sont très populaires en Suisse. Mais c'est pas bon par rapport à la règlementation francaise qui fixe un renouvellement horaire obligatoire.
Messages : Env. 800
De : Neung Sur Beuvron (41)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message Bucarest
ivaldir a écrit:
Mais c'est pas bon par rapport à la règlementation francaise qui fixe un renouvellement horaire obligatoire.


oui ça j'allais l'écrire mais bon parfois il faut savoir tricher .... pour être en avance sur les réglements Wink .

Sur ce point, la vérité vient souvent de nos voisins de l'est
Messages : Env. 200
De : Bucarest
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
C'est vrai. En France, on a pas le droit théoriquement de faire une ventilation en cascade alors que c'est ce qui est le plus judicieux dans une maison Minergie. Vous avez pour réponse le classique "oui mais vous avez pas d'entrées d'air dans le séjour, ca marche pas".
Il faut parfois oublier la règlementation et faire des choses que l'on sait performantes. La règlementation n'est jamais que la traduction d'un état des connaissances à un moment donné. Tant pis si la france fait du sur place depuis les années 70.

Pour tes entrées d'air, ., cela dépend aussi de l'usage de ta pièce. Dans les docs minergie sur la ventilation, il y a un truc sur la stratification en couches d'air. Si c'est une chambre, je les mettrais à 80cm/1m de haut, si c'est dans un séjour, cela n'est pas important, l'air est constamment remué.
Messages : Env. 800
De : Neung Sur Beuvron (41)
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le dimanche 27 octobre 2024 à 02h30
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir