Retour
Menu utilisateur
Menu

Section du câble d'alimentation générale

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.947 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Photolover Env. 100 message Eure Et Loir
Bonjout, étant en projet de construction, j'aurai voulu savoir la section du câble électrique qui servira à alimenter note maison, sachant qu'entre la limite de propriété et mon tableau électrique, il y a 60 mètres.

Notre maison sera tout électrique, 140m2 sans compter le futur garage.

Merci.
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 100
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,

fonction recherche "abaque cablage" on doit trouver çà :

Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Avec une alimention mono standard (DB ERDF 30/60A), il faut :
- 2x35² jusqu'à 58m
- 2x50² jusqu'à 83m
Vous êtes limite pour le 2x35².
A voir donc en fonction de la précision de votre mesure (ne pas oublier les descentes et les remontées)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photolover Env. 100 message Eure Et Loir
Merci. C'est bien ce que je pensais mais je voulais confirmation.

J'ai pris en compte les remontées, en 35 ça devrait le faire je pense. D'après mon calcul je devrais être en 36, pour 1mm2 en plus je ne vais pas passer à 50!! D'autant plus que 1 mm2 en moins n'engendrera pas une chute de tension énorme! Pour ne pas dire inexistante!

Merci
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 100
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
le consuel s'en fou du mm², il te manque combien de metres? il ne pourra pas faire une mesure exact de toute façon mais si tu as plusieurs metres il va le voir
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Photolover Env. 100 message Eure Et Loir
J'ai regarde sur le livre de l'appave (consuel) et il y est marqué qu'avec un 2 x 25 mm2 on peut monter à 90A jusqu'à 90 mètres!!
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 100
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Oui avec un tel cable c'est éventuellement possible, suivant les usages, les conditions de poses, des hypothèses de chute de tension prises...

Mais dans le cadre d'un branchement domestique entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition principal, la norme est assez précise et restrictive (chute de tension maxi de 2%)
Ce sont les valeurs que l'on vous a donné au dessus qu'il faut prendre en compte

Je vous donne dailleurs le texte officiel si vous voulez vous y référer





A noter que l'APAVE ce n'est pas le consuel.

L'APAVE est plutôt spécialisé dans le domaine du contrôle industriel avec des règles et des dimensionnements, qui ne sont pas ceux des locaux d'habitation.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
Les Nounets a écrit:J'ai regarde sur le livre de l'appave (consuel) et il y est marqué qu'avec un 2 x 25 mm2 on peut monter à 90A jusqu'à 90 mètres!!


y'en as plein des abaques de dimensionnement de cable tu as juste pas pris le bon
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le mardi 19 novembre 2024 à 18h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir