Bonjour,

Je rénove entièrement un systéme electrique pour un magasin, j'ai une arrivé en triphasé

J'ai mon tableau principal et un 2éme petit tableau 20 mettre plus loin qui alimente 2 bureau et 1 wc


Bureau N° 1 =) 1 chauffage de 1500W ; 3 prises 16A ; 1 éclairage ;
Bureau n° 2 =) 1 chauffage de 1500W ; 4 prises 16A ; 1 éclairage ;
WC =) 1 chauffage 500w ; 2 prises 16 A ; 1 petit ballon d'eau chaude ; 1 éclairage

Que me conseillé vous de mettre en aval comme protection ( au premier tableau )
Que me conseillé vous de mettre au 2éme tableau comme protection ( bureau wc )
et quelle câble utilisé pour relier le petit tableau ( bureau wc )


merci d'avance de vos conseils

Eric
Messages : Env. 10
De : Trets (13)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 8000 message
bonjour, tableau 2 ID 40A type AC puis 1disjoncteru 20A chauffage, 2 fois 20 pour les prises, 1x16 pour l'éclairage

cable 3g10 le 3G6 est un peu faible p-e

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 90 message Isere
Yoda ta reponse ne tient pas compte du triphasé.
Donc un ca ble 5g6 protegé par un disjoncteur tetra 32A.
Pour le tableau divisionnaire je metrais 1 intet diff tetra 40A
phase 1: 20A chauffage
phase2: 16A pc+ 10A lum
phase3: 16A pc+ 10A lum
Messages : Env. 90
Dept : Isere
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Si c'est du tri, il faut mieux répartir sur les phases compte tenu du chauffage et du ballon d'eau chaude (il faudrait dailleurs connaitre la puissance de celui-ci).
Par exemple :
Phase 1 : 1 circuit chauffage bureau + 1 circuit chauffage WC + 1 circuit 4 PC
Phase 2 : 1 circuit chauffage bureau + 1 circuit 3 PC + 1 circuit 2 PC
Phase 3 : 1 circuit ballon d'eau chaude + 1 circuit 3 éclairages
Mais à moduler en fonction de l'équilibrage déjà fait sur le tableau principal (les deux doivent être complémentaires)

Câble d'alimentation en 5G4² mini.
Disjoncteur tetra 25A au départ
Interrupteur différentiel tetra 30mA 25A type AC à l'arrivée

Mais vous pouvez mettre plus comme suggérer par Bomber (6², disj 32A, ID 40A)

Pour les disjoncteurs des circuits, plusieurs variantes sont possibles. Tout en disj 16A conviendrait


Dernière remarque, il est difficile de faire une réponse définitive sans savoir ce qu'il y a sur votre tableau principal.
Si cela se trouve, il pourrait être pertinent d'alimenter ce tableau en mono comme suggéré par Yoda, à condition qu'il y ait une phase suffisament peu chargée dans le tableau principal et que votre abonnement le permette.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Trets (13)
Bonjour, et merci de vos réponses

Alors sur le tableau principal il y a (je viens de tirer les câbles suivant)


1 départ 3*2.5 =) prise coté droit hangar 250m2 ( 5 prises ) très peut de consommation
1 départ 3*2.5 =) prise coté gauche hangar 250m2 ( 3 prises ) Consommation légère
2 départ 3*2.5 =) lumière serre chaude 110 m2 ( 4 Spot iodure 400W ) allumer de 17H00 à 20h00
3 départ 3*2.5 =) lumière extérieur ( 6 ou 8 spots iodure 400W ) allumer de 17h00 à 20h00
1 départ 3*2.5 =) prise extérieure et serre ( 3 prises ) consommation légère
1 départ 3*2.5 =) lumière avancé serre froide 70 m2 ( 2 spot a iodure 400W ) allumer de 17h00 à 20h00
3 départ 3*2.5 =) lumière hangar 250m2 ( 6 spots iodure 400W ) allumer de 9h00 à 20h00
2 départ 3*2.5 =) lumière parking et entrée magasin ( 4 spots iodure 400 W ) allumer de 17h00 à 23h00
1 départ 3*2.5 =) prise caisse 1 ( 3 prises ) Ordinateur caisse
1 départ 3*2.5 =) prise caisse 2 ( 3 prises ) ordinateur caisse


Il manque encore qui n'a pas été tirer

1 départ 5*??=) chauffage 12KW tri ( hangar ) allumer en dessous 18°
1 départ 5*??=) chauffage 12KW tri ( hangar ) allumer en dessous 18°
1 départ 5*??=) chauffage 12kw tri ( serre chaude ) allumer en dessous 16°
1 départ 5*??=) chauffage 9kw tri ( serre froide hors gel ) allumer en dessous 4°
?? départ 3*??=) alimentation tableau bureau


Le petit tableau bureau contient

3 départ 3*2.5 =) Chauffage ( Bureau 1 et 2 2 chauffage de 1500W ; WC 1 de 500W ) allumer en dessous 17°
3 départ 3*2.5 =) Lumière ( bureau n°1, Bureau n° 2 , Réserve wc ) allumer de 9h00 à 20h00
3 départ 3*2.5 =) Prise ( Bureau n°1 4 prises , Bureau n° 2 4 prises , Réserve et WC 2 prises ) consommation légére
1 départ 3*2.5 =) Ballon eau chaude "allumer le nuit "


Quelle est pour vous la meilleure façon d'équilibrer les phases ??
Et quelle protection doit je mettre au gros tableau et petit tableau bureau
=) pour le petit tableau des bureaux est ce possible de mettre la protection TRI sur le gros tableau et de tirer en mono au petit tableau


Merci de votre aide

eric
Messages : Env. 10
De : Trets (13)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Chaque installation tri est un cas particulier et on ne peut pas tirer de généralités applicables à tous.

Ce genre de projet requiert une étude sérieuse qui nécessite une analyse précise de vos besoins, de vos habitudes d'utilisation.
Il difficile d'aller aussi loin avec de simples conseils sur internet.

Je vous conseille plutôt de passer par un professionnel de votre région

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 12h33
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir