Retour
Menu utilisateur
Menu

Plus de place dans mon tableau (consuel)

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.291 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 600 message Rhone
Bonjour à tous,

J'ai un probleme de place dans mon tableau.
Je l'ai dessiné sur informatique et je ne pourrai jamais atteindre les 20% de libre.
Le voici sachant que le parafoudre fait en réalité 2 modules (1 seul dans le logiciel) et que je n'ai pas mis de disjoncteur pour le contacteur (donc encore 1 module de moins):




Le pire c'est que ce tableau 4 rangées se situe dans un bac d'encastrement HAGER:





Je vois pas comment je pourrai faire machine arriere, j'ai essayé de regrouper les circuits prises et eclairage sur un même disjoncteur (en respectant le nombre imposé max) mais là je cale, je vois plus comment faire sans avoir à tout changer (bac d'encastrement compris).

D'avance merci.
Messages : Env. 600
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Quelques idées :
- Virer les 2 PC du tableau et les mettre ailleurs dans la GTL, à côté ou dans le tableau de com
- Regrouper certains circuits avec d'autres, par exemple les PC sdb ou certain circuits d'éclairage (c'est beaucoup 6 circuits d'éclairages pour 6 pièces principales)
- Mettre des télérupteurs à encastrer dans des boites de dérivation

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 600 message Rhone
Merci carminas (une fois de plus), mon tableau de comm est une petite baie informatique encastrée egallement (avec un switch 24 ports, dti)... et j'ai un bandeau de 5 prises electrique. Cette baine est encastrée à côté du tableau, sur sa droite.
Du coup, je peux faire sauter mes deux prises modulaires?
Si c'est le cas c'est une super idée!
Mon VDI:


Pour les circuits lumiaire, je peux pas faire moins que 6 malheureusement...
Messages : Env. 600
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 600 message Chambery (73)
Il suffit de mettre les deux prises a cote dans un petit tableau ou en saillie ensuite tu remet comme tu veux apres consuel
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
De : Chambery (73)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 600 message Rhone
Dans un tableau ou dans mon VDI c'est suffisant?
J'ai un bandeau dans mon VDI de 5 prises. 1 pour le switch, 1 pour la BOX. M'en reste donc 3!
Messages : Env. 600
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
SI vous avez 5 prises dans le tableau de com, inutile d'en remettre dans le tableau


Pour rappel, les 2 PC minimum de la GTL sont destinées à alimenter les équipements du tableau de communication.
Elle peuvent se situer n'importe où dans la GTL mais de préférence dans ou à proximité du tableau de communication




@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 600 message Rhone
Ok,

Pour etre sur que je vous ai bien expliqué la situation, voici une photo:
A gauche le bac d'encastrement, où se placera mon tableau 4x13 rangée. (celui dans lequel je prevois de manquer de place).
A droite ma baie informatique VDI dans laquelle se trouve un bandeau horizontal 1U de 5 prises de courants.
Ca passe comme ça? Je peux faire sauter les 2 PC modulaires du tableau de gauche donc?

Messages : Env. 600
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
oui tout ça c'est l'espace GTL
ses prises sont justement la pour brancher des equipements informatique

tu met donc ton bandeau de 5 prises et c'est tout c'est parfait
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 600 message Rhone
Merci Yoda et Carminas.
Messages : Env. 600
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 16h47
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir