Nouvel Aviseur Env. 100 message Gironde
Bonjour à tous
j'ai besoin de votre aide. J'arrive à la fin de la construction de la maison et je dois prévoir le câble d'alimentation qui va du coffret au tableau. La longueur totale est de 66métres.
Notre maison est équipé d'un chauffage électrique au sol, cuisine classique avec plaque à induction, ballon d'eau chaude élec et une superficie de 120 m².
L'électricien me démontre avec ses tableaux de professionnel et à jour que un câble de 2x25 mm² est suffisant jusqu'à72 mètres.
D’après les différents post ici il faudrait du 35mm².
Qui croire? Y a t'il un pro ou un bon connaisseur qui puisse me conseiller?
Merci d'avance.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 100
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
je sais que le 16² est valable jusqu'à 12kVa ou 67A et 54m de longueur au delaà faut passer à la section au dessus.
c'est qui qui passe le cable vous ou l'électricien? si c'est vous ben faite comme vous le sentez (pas en dessous des 25² dans tous les cas) si c'est lui laisser faire.
après faut savoir combien votre tableau électrique accepte en kVa...
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 3000
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Loiret
Bonjour,


Faites le calcul en intégrant toutes les données concernant votre installation :
http://entraidelec.com/calcul-section-de-cable.html


Cordialement.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 14 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 100 message Gironde
Merci Luz et Icare;
je suis en 12kva et c'est mon électricien qui se base sur la documentation de CEF.
http://www.cef-fr.com/ebooks/catalogue_general_CEF/index.html
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 100
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,

ton catalogue fait 228 pages, pas envie de vérifier.

je remets l'abaque ici :

Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
j'avais la mm doc mon mari travaille avec cette meme documentation
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 3000
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 12 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 100 message Gironde
erreur ,c'est à la page 211
il faut taper 211 à la place du 1/228 dans l'emplacement numéro des pages puis touches entrée
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 100
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 100 message Gironde
comment mettre l'abaque comme *****?
Je l'ai mis en jpeg dans mon récits avec les photos.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 100
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor


son abaque ...

je me demande juste quelle chute de tension est prise en compte ....
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
oups ...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
avec 72m, 12kVA ( je suppose ), et 2x25... on arrive a 3.46%....

soit 0.46% de trop déjà, et on est pas encore au bout de l’installation.
pour mémoire, il ne peut y avoir plus de 3% de chute de tension entre le disjoncteur ERDF et le point lumineux le plus éloigné. et on tien compte du calibre maxi du disjoncteur ERDF en Ampère et non en Watt. ( le 12kVA théorique fait en réalité plus de 13... )

une abaque sans valeur de référence ( la chute de tension par exemple ) n'a aucune valeur.

je peut moi aussi pondre une abaque disant que le 35² alu supporte 125A sur plusieurs centaine de mettre...mais elle n'est valable qu'en réseau de distribution avec 10% de chute de tension.

si le jeu consistait a trouver l’abaque la plus favorable a l’électricien, les normalisateurs ne se casserai pas tant que ça la tête.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir Fab,

fab1978 a écrit:
son abaque ...

je me demande juste quelle chute de tension est prise en compte ....


cos de 1 , chute de 3% ... on l'a déja eu ce tableau , l'est pas bon on le sait

merci pour tes calculs , si çà peut aider à faire admettre... ce sera bien.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 100 message Gironde
Merci pour vos réponses.
Si je passe en 35 mm² est ce que ç'est bon? 66métres, 12 kva et 2x35²? ça fait une chute de combien?
Merci d'avance.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 100
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Il faut effectivement prendre 2% de chute de tension maxi de chute de tension et la bonne réponse pour 66m cuivre avec un DB 30/60A est 2x50².
2x35² cela fait 2,3% de chute de tension pour 66m.
Reste que vous n'êtes pas très loin des 2%.

Je vous donne un texte officiel :






@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
salutatous

en effet, comme dit par l'ami Carminas, ca a changé, pour preuve, la fiche F16





@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Notez que l'Abaque donnée par ***** (Salutatoi) n'est plus d'actualité surtout pour le triphasé(direct corbeille)

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 100 message Gironde
Merci Carminas
je ne sais pas ce que veux dire DB33/60A. Je suppose que c'est l'intensité maxi du circuit.
j'ai trouvé cette calculette et je tombe sur ton chiffre d'environ 2,3%.
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=10881
si cos 0,8 cela donne 1,98%
C'est correct ce calcul?
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 100
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
re,


ne pas prendre de calculette pour câbles prévus pour des appareils


sur ce site, il faut prendre ce lien : http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=7394

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
DB 30/60 c'est la plage de réglage du disjoncteur EDF soit au choix 30A, 45A, 60A en monophasé, on se base sur le calibre maximum et non sur la puissance souscrite


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ne pas se prendre la tête avec les cosphi pour une installation domestique mono. Prendre cosphi = 1
C'est ce que font les abacques que l'on vous à données sur ce forum, y compris celle que je vous indiqué dans la fiche F16 qui provient de l'UTE qui édite la norme

Si vous voulez la formule pour du mono c'est :
chute de tension = (L x I) / (50 x S)
L en m
I en A
S en mm²

Dans votre cas I=60A



@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Citation: ca a changé


qu'est ce qui a changé ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Rfco a écrit:Notez que l'Abaque donnée par ***** (Salutatoi) n'est plus d'actualité surtout pour le triphasé(direct corbeille)

@+


comment ça " n'est plus d'actualité " ?

le tableau que j'ai dans le recueil promotelec ( édition 11/2010 ) est le même excepté les section inférieurs a 10² .... qui on été supprimé. sinon, pour le mono c'est le même.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui c'est effectivement les sections inférieures à 10² en tri qui ont changées

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
ok ... j'ai cru un instant que je me fiais a un truc périmé ....
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 100 message Gironde
Bonjour et merci pour vos réponses.
Après avoir appelé ERDF qui a tout mon dossier et au vu de la position du transfo....On m'a dit de passer en 35mm². Je sais que tout ça est discutable mais mon électricien est d'accord et moi aussi donc la décision est prise car d’après leurs calculs la perte est proche de2%.
J'ai appris et révisé pleins de choses grâce à vous.
Merci
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 100
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour tout le monde,

fab1978 a écrit:
Rfco a écrit:Notez que l'Abaque donnée par ***** (Salutatoi) n'est plus d'actualité surtout pour le triphasé(direct corbeille)

@+


comment ça " n'est plus d'actualité " ?

le tableau que j'ai dans le recueil promotelec ( édition 11/2010 ) est le même excepté les section inférieurs a 10² .... qui on été supprimé. sinon, pour le mono c'est le même.


c'est sympa de faire "enfin" la remarque, depuis le temps qu'on affiche ces abaques 1 post sur 2 .

même si la partie tri pour les petites sections est peu utilisée, si quelqu'un a la version complète corrigée ce serait bien.

... si en plus vous avez les sections alu correspondantes, çà éviterait de calculer

Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Rfco a écrit:salutatous


le voici : http://www.casimages.com/f.php?f=120310045231291301.pdf


@+


çà donne la feuille affichée par Carminas en page 1
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
il y a bien deux pages, celles données par Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
et c'est la dessus que l'on doit se baser
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Rfco a écrit:et c'est la dessus que l'on doit se baser


ok, je reformule :

y aurait-il un tableau à jour pour trouver en direct la section à utiliser en fonction de l'abonnement et de la distance.

pour pouvoir répondre : "regardes le tableau"
à celui qui posera la question "je suis à 75m de la rue, quelle section dois-je utiliser"
ou "j'hésite entre un abonnement 9 ou 12 kVA", quelle serait la différence de section de cable... et de cout car je suis à 90m de la rue"
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
je ne comprend pas ta question, car le tableau en page 2 y répond, certes, plus prévu pour des pros, mais bon, on peut tenter une vulgarisation de la chose en se rapprochant de ce que l'on utilisait avant
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
le site devrait mettre des calculettes à disposition comme le fait Volta

http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=7394 pour le mono

http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=7399 pour le tri

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
j'ai bien la dernière version du guide promotelec .

je peux y scanner le tableau et le diffuser, mais est-ce bien légal ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Rfco a écrit:le site devrait mettre des calculettes à disposition comme le fait Volta

http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=7394 pour le mono

http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=7399 pour le tri

@+


entraidelec le fait également :


calcule de section de câbles

calcule de chutes de tensions
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Oui et non, Fab, car pas de calculette pour la liaison disjoncteur EDF et tableau de protections


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
si on précise une chute de tension a 2% ... ça revient au même non ?

exemple pour 60A a 50m avec 2% il donne :

Résultats
Cuivre 35 mm² 1.71% | 3.94V

Aluminium 50 mm² 1.93% | 4.44V

c'est pas bon ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
c'est pas faux, mais, je vais lui en parler pour faire une calculette vraiment dédiée à l'alim EDF, car là, c'est pas assez clair pour un novice
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour Fab

fab1978 a écrit:j'ai bien la dernière version du guide promotelec .

je peux y scanner le tableau et le diffuser, mais est-ce bien légal ?


je ne sais pas si c'est bien légal, mais le tableau obsolète est issu de ce guide

bon, en attendant, voici le tableau pour les installations en mono :

Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
ce tableau est maintenant en post-it en tête de section.

quand vous aurez l'équivalent en triphasé on l'ajoutera.

http://www.forumconstruire.com/construire/topic-174553.php
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Citation: c'est pas assez clair pour un novice


le dessus je suis d'accord.

il a par contre l'avantage de présenter les section cuivres et alu et si on dépasse légèrement il le propose quand même.

exemple pour 60A et 55m

Cuivre 35 mm² 1.89% | 4.34V

Aluminium 70 mm² 1.52% | 3.49V --- 50 mm² 2.12% | 4.88V

cela permet surtout de se faire un idée de la chute de tension qu'on se paye et de se rendre compte que le simple fait de passer a la section supérieur en alu par rapport au cuivre n'est pas toujours suffisante.
il permet également de se rendre compte qu'en gagnant quelques mètre on peut parfois gagner une section....

elisa:

oui mais le tableau de la dernière version du guide a été modifié

je veux bien le diffuser mais j'aimerai qu'un modérateur me dise que ça ne posera pas de soucis ... je ne voudrai pas que tout ce fil disparaisse pour une bêtise comme ca.....
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Fab : j'ai posé la question, j'attends la réponse
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)



ca revient au même, non?????
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
on voit mieux en grand format
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
sinon, je peux le faire moi même .... les calculette sont en libre accès, la conception d'un tel tableau même sans le copier prendrai bien 1/4 d'h ....
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir