Retour
Menu utilisateur
Menu

Disjoncteur diff type A

Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 3.779 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Super bloggeur Env. 500 message Sanguinet (40) (33)
Bonsoir,

Les électriciens viennent de terminer mon tableau et je viens de voir que les 3 disjoncteurs différentiels 30 mA sont de type AC
Je croyais qu'un type A était obligatoire pour les plaques électriques et le lave-linge ? erreur ou exception dans la norme C1500 ?

Merci de vos réponses
Maison 123 m2 BBC à Sanguinet
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
De : Sanguinet (40) (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 8000 message
erreur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,

pour les logements > 100m2 il en faut 4, dont 1 type A.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Quelle que soit la surface du logement, il faut toujours au minimum un type A 40A pour les plaques et le lave-linge.

Le nombre total minimum d'ID dépend lui de la surface comme la précisé Elisa

Si vous aviez un consuel à faire passer, vous seriez recalé.

Demandez leur de changer cela.

Vous êtes certain de bien avoir repéré le symbole qui dit type A et type AC ?

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Sanguinet (40) (33)
Je prends des photos et je post ce soir.
On a déjà le consuel Crying

Mais je vois l'électricien lundi Mad
Maison 123 m2 BBC à Sanguinet
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
De : Sanguinet (40) (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Sanguinet (40) (33)
je confirme que les 3 diff 30 mA sont de type AC et en plus il n' y a pas de module parafoudre!!! Mad
Maison 123 m2 BBC à Sanguinet
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
De : Sanguinet (40) (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
re


pour le parafoudre, tout dépend du type d'alim EDF

Aérien???

Sous-terrain....

Aéro-sous-terrain???
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Sanguinet (40) (33)
Jusqu'à la limite de ma parcelle c'est de l'aérien et ensuite j'ai une tranchée jusqu'à la maison qui est à > 30 m et donc reliée en type 2 (le compteur est dans une logette en limite de parcelle)

c'est donc de l'aéro-souterrain ?
Maison 123 m2 BBC à Sanguinet
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
De : Sanguinet (40) (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
pour moi, oui, mais bon, pas trop au courant car vivant dans une zone à taux kéraunique faible, je ne sait pas grand chose sur les obligations pour les parafoudres, sauf que pour le 40 et le 33, c'est obligatoire en aérien mais pas en tout sous-terrain
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Hello Fred

Je pense que pour que l'on ne mette pas de parafoudre, il faut être enterré jusqu'au transfo ERDF du quartier.
Donc pour notre ami, le parafoudre devrait être présent.
Il était complaisant le contrôleur du consuel, voire il n'est pas passé W00t

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Vi, d'accord avec Toi, le consuel n'est pas passé, comme souvent avec les constructeurs



faudrait que ça change!!!!
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Sanguinet (40) (33)
Effectivement il n'est pas passé Rolleyes maintenant en cas de refus de l'électricien de reprendre ce mer...er, je contacte le consuel pour lui signaler une installation hors norme qu'il a "approuvé " ?
Maison 123 m2 BBC à Sanguinet
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
De : Sanguinet (40) (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,

fran17 a écrit:Effectivement il n'est pas passé Rolleyes maintenant en cas de refus de l'électricien de reprendre ce mer...er, je contacte le consuel pour lui signaler une installation hors norme qu'il a "approuvé " ?


bonne idée, il y a un post sur le sujet : Consuel pas passé, attestation envoyée alors que les travaux n'étaient pas fait... après demande du client le Consuel est venu vérifier l'installation.
je ne sais plus chez qui
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
je pense qu'il suffira de demander la modification des points hors normes sans pour autant dépender de l'argent en demandant une contre visite

ceci dit en passant, avec des photos, on pourrait appuyer plus ou moins dans ce sens...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Sanguinet (40) (33)
Que risque un électricien pro vis à vis du Consuel ?
Maison 123 m2 BBC à Sanguinet
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
De : Sanguinet (40) (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
fran17 a écrit:Que risque un électricien pro vis à vis du Consuel ?



rien, si ce n'est des visites systématiques jusqu'à ce que ce ne soit plus nécessaire (pas de remarques sur plusieurs réalisations)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
sur le cas dont je parlais, la "contre visite" n'a pas été facturée puisque le Consuel a admis qu'ils avaient facturé la 1ère sans la réaliser.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
***** a écrit:sur le cas dont je parlais, la "contre visite" n'a pas été facturée puisque le Consuel a admis qu'ils avaient facturé la 1ère sans la réaliser.



ouais, j'ai du mal à y croire, mais bon...


le consuel n'effectue son intervention que sur des ""sondages"" et n'engage en aucun cas sa responsabilité en cas de pb puisque le seul responsable est celui qui fait la demande de consuel....
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Rfco a écrit:
***** a écrit:sur le cas dont je parlais, la "contre visite" n'a pas été facturée puisque le Consuel a admis qu'ils avaient facturé la 1ère sans la réaliser.



ouais, j'ai du mal à y croire, mais bon...



et bien j'avoue que je ne me suis pas posé la question quand j'ai lu le post,
mais quel interet aurait l'internaute à donner une info bidonnée sur ce sujet ?
j'ai retrouvé, c'est ici http://www.forumconstruire.com/construire/topic-168423.php


Rfco a écrit:
le consuel n'effectue son intervention que sur des ""sondages"" et n'engage en aucun cas sa responsabilité en cas de pb puisque le seul responsable est celui qui fait la demande de consuel....

le papier délivré par le Consuel s'appelle "certificat de conformité" et il est signé par le Consuel, cela veut bien dire qu'il (le Consuel) certifie que l'installation est conforme aux normes de sécurité.
quand ils écrivent "non conforme" cela interdit au fournisseur d'energie de mettre la ligne en service,
s'ils écrivent "conforme" cela veut dire qu'il n'y a pas de risques.

à ce compte là, ils (l'administration) devraient mettre une taxe-Consuel directement dans le permis, comme pour la taxe de raccordement TAE

bon, ceci dit, effectivement si çà crame, c'est l'assurance de l'elec qui prend en charge, pas le Consuel ;
et comme pour la RT les cst n'ont que peu de vérifications
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Sanguinet (40) (33)
Voici les photos de mon tableau :




[img]<a[/img]
Maison 123 m2 BBC à Sanguinet
Edité 4 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
De : Sanguinet (40) (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
où sont les photos???????????????????
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Sanguinet (40) (33)
sur mon récit mais j'arrive pas à les insérer dans le post Sad
Maison 123 m2 BBC à Sanguinet
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
De : Sanguinet (40) (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
bon, ok, donner le lien direct (page, n°/heure de post)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

On arrive à récupérer les images en faisant des copier/coller des liens.

C'est clair qu'il manque le type A pour les plaques et le LL et qu'il n'y a pas de parafoudre
Contactez votre électricien pour qu'il rectifie cela, sinon dites lui que vous demanderez une visite du consuel

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Sanguinet (40) (33)
Photo du tableau insérée W00t
Maison 123 m2 BBC à Sanguinet
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
De : Sanguinet (40) (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Sanguinet (40) (33)
Bonsoir,

Après un mail à l'électricien (resté sans réponse...) contact du cst ce matin et miracle le parafoudre est posé et l'inter diff 30mA AC est changé en type A

pour vos avis et conseils !!
Maison 123 m2 BBC à Sanguinet
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
De : Sanguinet (40) (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
hello


cool


ils auraient pu aussi changer le 16A qui protege la bobine HC par un 2A comme l'exige la norme...


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Sanguinet (40) (33)
Il est passé aujourd'hui faire la mise en service, espérons qu'il a aussi corrigé cette erreur ... . sinon aurais tu un extrait de la C1500 qui mentionne ce point ?
Maison 123 m2 BBC à Sanguinet
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
De : Sanguinet (40) (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
oui, le tableau 771F de la norme




Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Sanguinet (40) (33)
Quelle buse cet électricien...
merci @rfco !!
Maison 123 m2 BBC à Sanguinet
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
De : Sanguinet (40) (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Sanguinet (40) (33)
Pour la VMC aussi, il s'est trompé : 16A au lieu de 2A dans la norme et en plus avec une VMC Hygro Microwatt ...Crying
Maison 123 m2 BBC à Sanguinet
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
De : Sanguinet (40) (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
j'ai pas tout regardé non plus


je préfère ne pas voir le tableau ouvert

quoique, c'est déjà du modulaire ""sans vis""
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Sanguinet (40) (33)
Biggrin
je l'ouvre demain, !!!
Tongue
au fait, comment fait on pour connecter les peignes et les fils sur ces modules "sans vis " ?
Maison 123 m2 BBC à Sanguinet
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
De : Sanguinet (40) (33)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
les fils, comme pour les bornes wago, on insere en poussant jusqu'à 2,5mm², les 6mm², 10mm² et 16mm² se vissent (ca limite le nombre tout de même)

pour les peignes, par simple insertion, comme les fils
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
salut,

Citation: Quelle buse cet électricien...


pour faire autant de boulettes sur un "simple" tableau d'abonné , vous étes sur que c'est un électricien ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Sanguinet (40) (33)
Oui et Qualifelec en plus...
Maison 123 m2 BBC à Sanguinet
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
De : Sanguinet (40) (33)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le samedi 09 novembre 2024 à 15h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir