Retour
Menu utilisateur
Menu

Radiateurs eau chaude pour du BBC ?

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.577 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Harnes (62)
Bonjour,

Voilà notre constructeur (maison castor), vas nous faire notre maison en BBC avec les combles aménageables. Nous allons donc réaliser le haut nous même par la suite.

Nous commençons un peu a regarder les tarifs des composants et au niveau des radiateurs pour du chauffage à gaz.

Pour conserver le label BBC à l'étage faut il obligatoirement acheter les raditateurs basse conssomation qui sont hors de prix (environs 200 euros le radiateurs chez leroy merlin par exemple), alors qu'a puissance égale il y en a 50 euros ? De plus ils sont moche...

Je précise que ce sera pour des chambres à l'étage donc 16 à 17 degrés pas plus.

Et autre question, du 1000 w pour du radiateur à eau sur des chambres de 13m² utile (10 habitable) c'est suffisant, trop, ou pas assez ?

Merci d'avance
Messages : Env. 200
De : Harnes (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une maison...

Allez dans la section devis constructeur de maisons du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les constructeurs, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-4-devis_constructeur_de_maisons.php
 
Membre utile Env. 1000 message 37210 (37)
les prix plus élevés se justifient sûrement par une régulation plus fine en température (robinet thermostatique certifié EU.BAC par exemple) , donc un meilleur confort et des économies. Les radiateurs BBC sont aussi plus grands afin de fonctionner en basse température, ça explique le surcoût.
Soyez libre et adoptez des logiciels qui vous ressemble!
Mon récit: http://www.forumconstruire.com/recits/recit-10526.php
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 37210 (37)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Harnes (62)
Ok merci,
Si nous prenons par exemple celui ci à 154 euros :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/radiateur-a-eau-chau[...]a-basic-15-1129-w-e7950

Il fait 1129 watts pour des chambres de 13m² utile (10 habitable) c'est suffisant ou il faut partir sur un modèle de 794 watts ? (129 euros)

Merci d'avance
Messages : Env. 200
De : Harnes (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
re-,

c'est l'étude thermique qui te donnera les besoins par pièce.
la base "à la louche" de 100W au m2 c'est pour des maisons peu isolées, ou disons des années 2000.
En BBC le besoin sera moindre.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Photographe Env. 1000 message Savoie
Bonjour,

+1 Elisa, dans une maison BBC on ne dimensionne pas un chauffage à la louche : soit c'est aller droit dans le mur, soit c'est des dépenses inutiles.

1000 W pour chauffer 13m² W00tW00t Dans une maison BBC, tu chauffes souvent 25 à 30 m² avec ça, mais ça dépend des résultats de votre étude thermique. Il est bien possible que 800 W ça soit encore trop puissant ...

+1 aussi Vincent-37 sur l'intérêt d'une bonne régulation, surtout en BBC, on ne le rappelle pas assez souvent

1
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 1000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 1000 message Bievres (91)
Ce qu'il faut savoir c'est à quelle température circule l'eau dans le radiateur, tu dis 800w c'est suffisant mais tu te bases sur quelle température de circulation d'eau ?

800W si l'eau circule à 20 degrés il va falloir un radiateur énorme
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 1000
De : Bievres (91)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,

silentdie a écrit:

Pour conserver le label BBC à l'étage faut il obligatoirement acheter les raditateurs basse conssomation


Non, et ils ne sont pas "basse consommation" plutot "basse Température"
leur interet : ont besoin d'une T° moindre (que les rad standards), ils sont à privilégier pour les PAC et pour les chaudière condensation... si on veut que çà condense.
Vu qu'ils utilisent de l'eau moins chaude, ils ont une plus grande surface d'échange pour restituer la même chaleur qu'un rad "normal".

ceci dit, basse T°, c'est inférieur aux rad normaux mais çà ne tourne pas à froid.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Bloggeur Env. 1000 message Bievres (91)
Justement ça tourne à quelle température ?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 1000
De : Bievres (91)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,

en T° standard autour de 65° voir plus ; en basse T° autour de 50° .

et précision avant que je me fasse taper sur les doigts : les rads "basse température" n'existent pas, ce sont simplement des rads plus gros que les autres afin de permettre la même diffusion de chaleur avec, justement, une T° plus basse.

si on descend encore la T° on se retrouve avec... un plancher ou un mur chauffant : faible T° mais grande surface d'emetteur.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Bloggeur Env. 1000 message Bievres (91)
Merci, donc on va prendre les 50° pour la basse température, en BBC on a une isolation renforcée donc besoin de moins de chauffage donc moins de puissance, il faudrait quelle puissance au m² avec une bonne isolation et une température à 50° dans les radiateurs ? Quelle puissance au m² ou on va dire quelle puissance de radiateur pour une pièce de 10 m²

merci
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 1000
De : Bievres (91)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le samedi 09 novembre 2024 à 14h13
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis construction de maisonArtisan
Devis construction de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Les labels et normes (RT2005, BBC, HPE, THPE, ...)
Les labels et normes (RT2005, BBC, HPE, THPE, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Guide : le test d'infiltrométrie
Guide : le test d'infiltrométrie
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Tout savoir sur la RT 2020
Tout savoir sur la RT 2020
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir