Retour
Menu utilisateur
Menu

Dalle Echo sur poteau en brique

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 4.603 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Vosges
Bonjour,
J'aimerais avoir un avis technique sur la pose du linteau préfabriqué et du linteau coulé sur un poteau en brique.
A savoir que la partie gauche de la brique contient un vide circulaire et une armature en ferraille par contre la partie droite de la brique est de la brique avec des alvéoles.
Donc le linteau préfabriqué repose sur la partie ferraillé de la brique par contre le linteau coulé repose sur la partie de la brique non ferraillé.
Ma question : est ce que la partie droite du poteau va supportée la charge du linteau ? Cela fait il partie de technique courante de construction ? Est ce dans les règles de l'art ?

Merci d'avance de vos réponse d'expert .
DamienPlier en brique avec linteau préfabriqué et linteau coulé
Messages : Env. 20
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis maçonnerie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Env. 20 message Vosges
Personne pour me donner un avis ?
Messages : Env. 20
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Déjà, faire un poteau dans une alvéole de brique, faut être gonflé (et c'est interdit). Vu le petitesse de l'alvéole (diam 10, 12 cm environ), en supposant qu'elle puisse être bétonnée et armée correctement, elle ne peut pas prendre beaucoup de charge.

Quant à faire un poteau porteur en maçonnerie, il faut qu'il fasse au moins 80 cm.

Ce qui ne veut pas dire que ça va tomber. Mais ce n'est pas réglementaire.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Vosges
Merci pour la réponse. Voici comment est constitué la base du poteau :Base du poteau
Messages : Env. 20
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Comme le précise bien Tournesol, ce n'est vraiment pas dans les règles de l'art...

Toutefois, j'ai la même configuration chez moi (j'étais en auto-construction) avec "poteau" dans un bloc coffrant de 20 x 50 x 2,60m.
Ben depuis 2 ans, ça ne s'est aps encore écroulé ( et j'espère que ça tiendra encore un peu...)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Vosges
En l'état que faut il faire ? Qu'aurait - il fallut faire ?
Messages : Env. 20
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Comme te le précise ladenree, ce n'est pas fait dans les règles de l'art.

Quand on fait dans les règles de l'art.

Quand on ne fait pas dans les règles de l'art, parfois ça tient, d'autres fois non. Pas de certitude.

Inadmissible de la part d'un pro.

Ce qu'il aurait fallu faire : un vrai poteau BA.

Que faut-il faire ? prier.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Oise
+1 poteau BA .

Tournesol petite question à ce propos, est-ce qu'en parpaings plein c'est possible si la descente de charge le permet ? j'entends souvent dire qu'il est possible de le faire mais pour ma part je pensais que c'était simplement que tout les trumeaux inférieur à 80cm. (En prenant en compte un élancement inférieur à 20).
Messages : Env. 400
Dept : Oise
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
D'après ce que je sais, c'est à cause de la possibilité de parpaings fissuré (qui perdraient donc une grande partie de leur résistance). Sur 1 ou deux parpaings, ça pourrait être lourd de conséquence. Il y a toujours une raison aux règlements...

Un parpaing plein ne peux pas avoir le même défaut, à priori. J'ai même vu conseiller, pour des charges faibles, de prendre des parpaings creux remplis de béton.

En maçonnerie, l'élancement est limité à 15, ou jusqu'à 20 mais avec coeff réducteur.

Sur 20 x 80 en B40, élancement de 15, tu peux mettre minimum 8 t. A 20 d'élancement, ce n'est plus que 6 t !
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Oise
Ok merci pour cette info très intéressante. J'avais vu que pour élancement inférieur à 15 donc sous 3m on pouvait charger de mémoire 13,6 tonnes du ml avec du B40.
Messages : Env. 400
Dept : Oise
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Ah, non !

15 x 100 x 40 / 6 / 1,33 = 7,5 t sur un mur en charge excentrée (façade), 10 t avec une charge centrée

15 x 100, c'est la section (au m/l)
40, résistance à l'écrasement
6, coefficient minorateur pour 15 d'élancement en charge excentrée
1,33 pour passer de 15 à 20 d'élancement.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Oise
Moi je trouve C=R/N= 4/6 soit C=0,66 Mpa pour la contrainte de compression.

4 pour 4 Mpa= 40 bars.

Parcontre pour le coefficient global de réduction j'ai 6 en charge centrée et 8 en excentré.

En prenant ta section je trouve: 0,66 x (15 x 100) = 990 Mpa soit 10,098t en charge centrée et 7,650t en charge excentrée.
Pour mes 13t j'avais pris bêtement une section de (20 x 100) donc ta section (15 x 100) correspond bien à la surface d'appui exact du bloc B40 sans les creux ?

Ces valeurs sont pour élancement inférieur à 15. Donc on trouve bien les mêmes valeurs mais si je lis bien tes calcul c'était pour un élancement de 20 et non de 15 ?
Messages : Env. 400
Dept : Oise
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Oui, erreur.
Je reprend : mur de 15, élancement de 20, charge excentrée : 15 x 100 x 40 / 8 / 1,33 = 5639 kg/ml
Même chose pour charge centré : 15 x 100 x 40 / 6 / 1,33 = 7518 kg/ml

Ca va mieux.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Vosges
Sinon quelle taille mini/environ le pilier en béton armé : je sais que cela dépend du calcul de charge mais il doit y avoir une taille mini ?
Messages : Env. 20
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
20 x 20 permet de reprendre environ 18 t mini en beton à 16 MPa pour 2,50 de haut (béton fait sur chantier dosé à 350 kg/m3).
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Oise
Tournesol a écrit:Oui, erreur.
Je reprend : mur de 15, élancement de 20, charge excentrée : 15 x 100 x 40 / 8 / 1,33 = 5639 kg/ml
Même chose pour charge centré : 15 x 100 x 40 / 6 / 1,33 = 7518 kg/ml

Ca va mieux.


Ton calcul est fait pour un mur de 15cm de largeur donc ?

Merci pour ta confirmation.

Un poteau en BA de section 20X20 avec un PP 15-15 (4 HA 10 en longitudinal et cadres HA 5 avec espacement de 15 cm) d'une hauteur inférieur à 2m70 pour le flambement, béton de classe C25/30 et acier Fe E500 permet une charge admissible maxi d'environ 34 tonnes sur un refend.

Si croisement, il faut un croisement en longi de 30 fois le diamètre minimum et 3 cours transversaux.
Messages : Env. 400
Dept : Oise
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis avant-hier à 03h23
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 constructions aux matériaux différents
11 constructions aux matériaux différents
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir