Retour
Menu utilisateur
Menu

A faire avant passage consuel

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 3.683 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 300 message Quimper (29)
bonjour à tous,


je vais prendre RDV avec le Consuel et je voudrais savoir ce qui doit être prêt au jour de la visite :


1/ câble d'alimentation depuis le boitier ERDF jusqu'à mon tableau ? (je suis en branchement long, c'est donc moi qui met ou fait mettre en place ce cable)


2/ la maison n'est pas encore enduite. Elle est en brique, il n'y a aucune infiltration d'eau, même en cas de pluie battante, mais le consuel pourrait me dire "cette maison n'est pas étanche, hors de question de la brancher".


Qu'en pensez vous ?
Merci pour vos avis.
Messages : Env. 300
De : Quimper (29)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ oui

2/ Le consuel s'en fiche

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
bonsoir, le consuel vérifie tout ce qui se trouve apres le compteur edf, donc oui le cable doit etre posé pour qu'il vérifie sa section sa longueur si il est bien dimensionné en fonction du calibre maximum du disjoncteur qui le protege (peu importe le reglage du disjoncteur il prend le calibre max

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message Quimper (29)
yoda_51 a écrit:peu importe le reglage du disjoncteur il prend le calibre max

@+





Bonsoir,


merci à tous deux pour vos réponses
Concernant le calibre max du disjoncteur, c'est bien du disjoncteur intérieur qu'il s'agit. Si je met un 15/45, mon câble doit donc être calibré pour 45 ampères.
Mais il me semblait que le câble devait être dimensionné pour le disjoncteur en limite de terrain (60A). Est ce correct ?
Bonne soirée.
Messages : Env. 300
De : Quimper (29)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Oui le cable doit être dimensionné en fonction du disjoncteur en limite de propriété

Autant mettre un 30/60A à l'intérieur (surtout pas un instantané) ou plus simplement un interrupteur sectionneur 63A dans le tableau

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Quimper (29)
Carminas a écrit:ou plus simplement un interrupteur sectionneur 63A dans le tableau

@+


Bonjour Carminas,
merci pour tes réponses rapides !
Un truc que je ne comprends pas : si je mets un interrupteur sectionneur 63A, par quel moyen ma puissance maxi (abonnement) est elle limitée ?
Car si je mets un 30/60, ce disjoncteur pourra être plombé sur 45 par exemple.
Messages : Env. 300
De : Quimper (29)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
La puissance n'est pas limitée, si ce n'est par le disjoncteur ERDF qui est à l'extérieur (sauf si vous avez mis un dispositif de délestage).

Mais de toute façon, même si vous régler votre disjoncteur intérieur sur le même calibre d'ERDF à l'extérieur, vous n'avez aucune garantie que c'est le votre qui coupera en premier.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Quimper (29)
Merci à tous !
Qu'est ce qu'on ferait sans vous ??
Messages : Env. 300
De : Quimper (29)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Bonjour, chuis un petit nouveau sur le forum, autoconstructeur de ma villa. J'ai une petite question concernant ce sujet de la coupure interieure directe avec DB en limite de propriété. Le gentil gars d'ERDF qui est passé pour le devis m'a dit qu'il serait bien de mettre un DB 500m A type G a coté du tableau sur platine de branchement (DB 500mA type S en limite de propriété). J'ai l'impression que c'est contradictoire avec le post de carminas

Carminas a écrit:Bonsoir

Oui le cable doit être dimensionné en fonction du disjoncteur en limite de propriété

Autant mettre un 30/60A à l'intérieur (surtout pas un instantané) ou plus simplement un interrupteur sectionneur 63A dans le tableau

@+


merci de vos éclairage !

PS: tableau fini, 4 interdiff 30mA 63A
j'avais prévu un DB à l'interieur donc, platine de branchement posé à coté, et pas vraiment de place en tête de première ligne pour mettre un interrupteur sectionneur modulaire sans tout défaire! Serait-ce possible de le mettre à coté sur platine de branchement compteur ou tableautin ?


Merci ++

F
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Un type G c'est si vous n'avez pas de 30mA (ce qui n'est le cas que sur les anciennes installations)
http://www.erdfdistribution.fr/medias/Sequelec_public/Sequel[...]equelec_Disjoncteur.pdf
Le gars d'ERDF est resté 'à l'ancienne' et parle de toute façon d'un domaine qui n'est pas le sien NF C 15-100

Mettez un disjoncteur non différentiel ou un 500mA sélectif sur votre platine. L'objectif étant qu'en cas de défaut ce soit le 30mA qui coupe en premier.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Merci pour la réponse rapide

le gentil gars d'ERDF m'a envoyé le même PDF justifiant selon lui la pose d'un type G mais au début, il m'a dit que "pour la coupure générale de l'installation à l’intérieur de la maison", l'interdiff 30mA suffisait !" quand je lui ai dit que j'en avais plusieurs (1 par ligne soit 5) il a fronçé les sourcils et a demandé à voir le tableau puis a fait un commentaire du genre: "pourquoi mettre autant d'interfiff 30mA sur le même tableau!! ?"



si je mets un DB50 mA sélectif, il va faire doublon avec celui de l’extérieur, l'inconvénient majeur est le cout (pour un 60-90A)
ai-je le droit de mettre un non sélectif entre un 500mA sélectif et mes 30mA ?

puis je mettre un interrupteur sectionneur modulaire bipolaire 100A en dehors du tableau principal ?

merci encore
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous avez un branchement supérieur à 12 kVA ?
Vous avez de la chance, cela ne se fait plus pour les branchement neuf

Si vous mettez un 500mA instantané derrière vos 30mA, il y a de forte chance qu'en cas de défaut supérieur à 500mA, il saute avant vos 30mA coupant ainsi la totalité de linstallation.

Mais un DB 60/90A type S ne vous coutera pas beaucoup plus cher qu'un interrupteur sectionneur 100A
http://www.materielelectrique.com/advanced_search_result.php[...]=21008&x=23&y=7
http://www.materielelectrique.com/advanced_search_result.php[...]s=02358&x=0&y=0

Vous pouvez toujours mettre un Interrupteur sectionneur en dehors du tableau, mais il faut un rail pour le clipser et de quoi protéger les fils d'arrivée et de départ
Préférez un mini coffret :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?sh[...]ce=001304;nav=2%2C1%2C0

@+

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
j'ai demandé un branchement à 12kVA (le max possible sur la première demande) mais le sous traitant d'ERDF m'a proposé un DB 12-18kVA sur le devis car assez grande maison à la campagne avec PAC et projet de piscine

donc si je resume:

je laisse tomber l'idée du disjoncteur differentiel 500mA instantané car il rend sautera avant mes 30mA (et rend inutile le principe de sélectivité)
si je mets un disjoncteur 500mA non différentiel, ce sont mes interdiff 30mA de tête de ligne qui sauteront en cas de fuite à la terre. En cas de court-circuit ou de grosse fuite, c'est le DB en limite de propriété qui sautera (et quasiment jamais le 500mA non differentiel)
si je mets un DB 500 differentiel type S supplémentaire comme coupure d'urgence, cela sautera indifféremment dedans ou dehors

j'ai bon ?


merci +++

j'ai oublié de preciser que j'avais un parafoudre modulaire obligatoire mais je ne pense pas que cela change qqchose
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour le non différentiel comme pour le 500mA sélectif, en cas de court circuit ou de surcharge, c'est indifféremment l'intérieur ou l'extérieur qui saute, voire les deux.

Avec un parafoudre j'aurai tendance à mettre un 500mA sélectif à l'intérieur

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Ok merci carminas
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis aujourd'hui à 17h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir