Retour
Menu utilisateur
Menu

Arret d'urgence

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.317 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 90 message Isere
Bonjour,
mon disjoncteur edf est en limite de propriété
mon tableau n'est pas dans une piéce proche de l'entrée
je compte donc installer un inter sectionneur avec une bobine mx commander par un bouton qui se trouvera dans l'entrée
pour avoir un arrêt d'urgence accessible comme le demande la norme

mais comment protéger la bobine mx? par un disjoncteur 2A ou je peu mettre un 10A?
je peu le protéger derrière un Inter diff avec d'autre circuit ou il lui faut un disjoncteur diff?

et surtout la protection de la bobine doit être avant le sectionneur ou après? aprés logiquement il me semble

merci de m'éclairer
Messages : Env. 90
Dept : Isere
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous ne pouvez pas mettre une bobine MX.
La norme demande un dispositif de coupure à action directe.

Mais si l'emplacement de votre tableau communique par l'intérieur avec le logement, vous n'avez pas d'obligation de remettre une coupure près de l'entrée.
Un interrupteur sectionneur placé en tête du tableau suffira

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
je pense aussi qu'un inter sectionneur suffit

il est accessible le tableau depuis l'intérieur de la maison ou pas? si faut sortir dehors la oui il te faut une coupure déporté mais si c'est accessible il n'y a pas besoin
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 90 message Isere
je vous remercie le tableau est accessible il ce trouve dans le bureau
donc ce sera un inter sectionneur sur une rangée dédiée
Messages : Env. 90
Dept : Isere
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le lundi 01 juillet 2024 à 16h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir