Bonjour à tous

J'ai une petite question au niveau des volumes de salle bain.

Le dernier amendement dit que le volume 2 au dessus du receveur ou baignoire passe en volume 3 à partir de 2.25m sol finit.

Perso ,j'ai une hauteur sous palfond placo sol fini de 2.5 m comme dans la plupart des habitations actuelles ,ce qui veut dire que je peux mettre un luminaire en 220v sur ma douche ou baignoire alors qu'avant il fallait mettre du 12v en luminaire avec le transfo en volume 3 .

Merci de me confirmer cela
Messages : Env. 20
De : Aubenas (7)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10000 message Bordeaux (33)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Oui, mais c'est le fond de la baignoire ou de la douche qui compte si celui-ci est au dessus du sol fini

Au dessus vous êtes en volume 3, donc 230V classe I possible, mais minimum IPx1.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
hello


et attention au volume 1 qui a été modifié pour les douches avec receveur de 1,20m ou plus...


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Aubenas (7)
Merci pour votre réponse

Par contre la question que je me pose est qu'une personne mesurant 2 m et qui lève le bras lorsqu'il prend sa douche peut alors toucher le luminaire.

Je trouve cela dangereux . L'ancienne norme c'est à dire lorsque le volume 2 montait jusqu'à 3 mètre ,il y avait moins de risque.
Messages : Env. 20
De : Aubenas (7)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il est vrai que cette évolution qui ne va pas dans le sens de la sécurité est surprenante.

Mais la norme impose un minima.
Rien ne vous empêche d'être plus restritif, en particulier si vous êtes dans une famille de grande taille. Wink

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
Rfco a écrit:hello


et attention au volume 1 qui a été modifié pour les douches avec receveur de 1,20m ou plus...


@+


mais la hauteur 2m25 ne change pas si?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
salutatous


non, ca ne change que le volume 1 (fiche F20 à télécharger et à lire sur le site de l'AFNOR)


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour


Rfco a écrit:hello


et attention au volume 1 qui a été modifié pour les douches avec receveur de 1,20m ou plus...


@+


Merci Fred pour les précisions sur cette fiche que je j'avais pas récupérée car pas dispo sur le site de l'UTE.

L'AFNOR est sans doute plus efficace et elle est désormais sur mon ordi




@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Pas de difficulté à avoir l'info grace à FIL PILOTE


si ce n'est pas à jour sur le site, je reçois la version papier à chaque édition

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est vrai que j'ai été un peu moins attentifs à la lecture des derniers fil pilote Mad
Cela m'apprendra Crying

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
celui là n'est pas sorti en numérique, tu a donc des excuses (perso, je ne lis pas toujours la version papier dans son intégralité, et des fois seulement 3/4 semaines après l'avoir reçue)


@micalement...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 90 message Isere
en quoi consiste les changements de la normes s'il vous plait.
Messages : Env. 90
Dept : Isere
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
le changement change uniquement pour le volume 1 qui pour des bacs de dimensions supérieures à 120cm (le rayon du volume 1 par rapport à l'axe du flexible ou de....) est augmenté d'autant que les dimensions ""dépassantes"" du bac s'il est encore en partie hors de ce volume et ce dans cette/ces dimensions

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui pour les douches avec receveur on prend pour le volume 1la plus grand surface entre le receveur et les 1m20 de rayon (tout cela limité par des parois s'il y en a)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
comme d'hab, Carminas, pour ceux qui n'ont pas lu le doc et ceux qui l'on lu mais qui ne le comprennent pas, il y en a, obligatoirement, et ce n'est pas une tare, pas simple de comprendre cette évolution...


@+

Blush
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Aubenas (7)
Dans quel onglet du site de l'AFNOR trouvez vous les infos et la fameuse fiche F20 à télécharger?

Merci par avance
Messages : Env. 20
De : Aubenas (7)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
bonjour



tout simplement en tapant "15-100 f20"" dans votre moteur de recherche, on arrive à : http://www.boutique.afnor.org/NEL5DetailNormeEnLigne.aspx?MS[...]12&CLE_ART=FA177660


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
A noter qu'il faut s'inscrire...

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
merci pour les infos
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
pour mon experience sur chantier
generalement, l'erruer que l'on voit souvent(chez les archi qui font les plans), c'est une confusion des volumes entre douches et baignoire qui ne se mesurent pas à partir des même points (arrivée d'eau pour la douche, et bord pour la baignoire)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir