Retour
Menu utilisateur
Menu

Calibel toxique ?

Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 5.148 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Lyon (69)
Voila
Nous avons un probleme de qualité d'air dans la maison que nous avons faite construire.
Nous soupconnons les panneaux de laine de verre CALIBEL d'en etre la cause principale, meme si cela reste pour lors une hypothese.
Le probleme de qualite de l'air lui est avéré grace a des analyses réalisées par un laboratoire qui ont decouvert l'emission en grandes quantites de COV dans le logement.
Comme je n'ai jamais rien trouvé sur Internet sur des problemes avec le CALIBEL (eczema, nez bouché, problemes ORL, toux chronique...), je me suis dit que comme je ne devais pas etre seul a rencontrer ce probleme, peut etre que les personnes en question trouveraient mon article en faisant une recherche sur le sujet.
N'hesitez pas a me contacter par mail si c'est le cas :
En MP
Messages : Env. 20
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Env. 20 message Lyon (69)
Le mail pour me repondre n'est pas apparu dans le message

IL EST APPARU MAIS RETIRÉ PAR LA MODÉRATION POUR ÉVITER LES SPAMS
Messages : Env. 20
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Lyon (69)
mots cle pour sujet CALIBEL TOXIQUE ? : cancerigene, COV, probleme, odeur, danger, dangereux
Messages : Env. 20
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Lyon (69)
comme je ne peux pas laisser de mail, n'hesitez pas a reagir sur le forum !
Messages : Env. 20
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Bas Rhin
vous pourriez commencer par poster le résultat des analyses du laboratoire sur le forum ?

Frédéric
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Lyon (69)
Conclusion de l'analyse:
La concentration que nous avons analysée est largement au dessus de la limite des 200 μg/m3. Les molécules
que nous avons trouvées sont caractéristiques de travaux récents, vous avez de fortes concentration d’hydrocarbures, toluène, xylènes,
éthylbenzène, triméthylbenzène, mais également beaucoup de molécules de la famille des terpènes comme le pinène, le carène, et le
limonène qui sont des molécules très odorantes mais surtout très allergisantes.
Messages : Env. 20
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Bas Rhin
Ok donc l'étude ne met pas en cause la laine de verre, d'autant qu'elle est emprisonnée derrière une couche de plâtre. Ça pourrait être les peintures, les sols
synthétiques, les meubles, des colles ou autres produits utilisés pendant la construction. Surtout que l'étude parle de molécule très odorante, la laine de verre+placo à ma connaissance ne dégage pas d'odeur forte.


Sources wikipedia :

éthylbenzène : Il est principalement utilisé dans l'industrie pétrochimique comme intermédiaire de synthèse dans la fabrication du styrène, utilisé pour fabriquer le polystyrène.

Les terpènes sont une classe d'hydrocarbures, produits par de nombreuses plantes, en particulier les conifères. Ce sont des composants majeurs de la résine et de l'essence de térébenthine produite à partir de résine.
Le toluène sert :
- de solvant d’extraction dans l’industrie cosmétique (parfum) et dans l’industrie pharmacochimique
- comme solvant ou élément de fabrication de peintures, vernis, laques, cires et encres(imprimerie..),
- de produit de départ pour divers procédés industriels : synthèse du caoutchouc, du phénol, du TNT, du diisocyanate de toluène (TDI), nécessaire pour obtenir la mousse de polyuréthane, benzène et xylènes, nitrotoluène, chlorure de benzyle, benzaldéhyde, acide p-toluènesulfonique, vinyltoluène, etc
- pour la fabrication d'adhésifs et de colles

etc etc

Frédéric
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Lyon (69)
Ce qui nous a interpelé, c'est l'odeur que l'on sent au niveau des prises de courant fixees sur les panneaux calibel ; un peu d'air arrive a passer entre le mur et le panneau (sous l'effet de la vmc).

Quand on n'est pas a la maison pour aerer d'un jour ou deux, cela sent cette odeur dans toute la maison.
Il est tout a fait possible que les cov traversent la plaque de platre qui n'est absolument pas etanche aux gaz, sans parler de l'air qui peut circuler malgré un calfeutrement rigoureux.
Messages : Env. 20
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Bas Rhin
La laine de verre gratte, est nulle en énergie grise, en déphasage, mais ne sent pas grand chose. Je pencherai plutôt pour des colles ou des peintures / vernis.

Frédéric
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Lyon (69)
Pas d'accord ; primo, il y a une odeur.
Secondo, sous cette forme, la laine est compactée et pour lui donner des caracteristiques mecaniques suffisantes, le taux de liant est beaucoup plus elevé que sur la GR32 : 8% contre 4% mais cela ne represente pas seilement le double dans la realite mais beaucoup plus au metre carré d'isolant car il s'agit de poucentages massiques ; or, le calibel a une densité double d'une laine classique type GR32.
Sans parler que le liant n'a sans doute pas la meme composition ( le Calibel posé sur des plots de colle doit supporter son propre poids, plus la charge d'un meuble de 30kg ! il faut un sacré liant pour rendre de la fibre minerale aussi solide qu'un mur !
C'est bien le liant que je pense hypothetiquement generateur de COV ; d'ailleurs, dans la declaration environnementale, il est precisé a titre comparatif que les emissions de COV dans les memes conditions sont inferieures à 5 unités pour la GR32 et atteignent 147 unités pour le Calibel, soit 30 fois plus !
Messages : Env. 20
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Bas Rhin
Donc qu'allez vous faire ? tout démonter ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Bonjour,

Quels sont les produits chimiques utilisés :
- silicone, mastic, colle, ...

Cdt, Core
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Citation: C'est bien le liant que je pense hypothetiquement generateur de COV ; d'ailleurs, dans la declaration environnementale, il est precisé a titre comparatif que les emissions de COV dans les memes conditions sont inferieures à 5 unités pour la GR32 et atteignent 147 unités pour le Calibel, soit 30 fois plus !



Je viens de regarder, je ne vois pas une telle différence.. On voit aussi que le Calibel est au niveau M1 de la certification COV finlandaise RTS.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Lyon (69)
il s'agit en fait de l'evaluation d'emission de COV faite par le CSTB pour le compte de St Gobain. Vous pouvez verifier les valeurs, je ne me suis pas trompé (147 contre inferieur à 5)
Vous pouvez acceder au document en tapant : "calibel cov" dans la barre google.
Messages : Env. 20
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Lyon (69)
Je vais installer une vmc double flux pour eviter la depression à l'interieur du logement et pour optimiser le renouvellement de l'air.
Messages : Env. 20
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Bonjour,

maisonpolluee a écrit:Pas d'accord ; primo, il y a une odeur.
le Calibel posé sur des plots de colle doit supporter son propre poids

Avez-vous fait des recherches au niveau de la colle ?
Avez-vous des sols collés (lino PVC, moquette, parquet) ou une isolation de la dalle avec du polyuréthane ou du polystyrène ?

A+
Beone
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Lyon (69)
les plots de colle, l'isolant de dalle en PU, la colle a carrelage ; rien ne semble pouvoir etre a l'origine d'emissions de cov tels ceux analysés.
Messages : Env. 20
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Bonsoir,

Je pense qu'on peut peut-être incriminer la colle entre LDV et placo...

J'avais eu le Pb il y a très longtemps avec un complexe poly / placo bas de gamme qui empestait le formol. Mais c'était bien avant les mesures "sanitaires" qui ont été prises.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le mercredi 06 novembre 2024 à 04h17
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
23 idées de jolies portes d'entrée
23 idées de jolies portes d'entrée
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir