Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis sur tableau de répartition

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.800 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 300 message Quimper (29)
Bonjour à tous,

je me permets de vous soumettre l'organisation de mon tableau pour avis.
La grosse question pour moi concerne le calibre des inter diff AC : 40 A ou 63 A ? sachant que j'ai lu ici et là que le consuel avait demandé à passer de 40 A à 63 A pourcertaines installations comparables à le mienne.
Pour le type A, pasde doute puisqu'il y a 2 circuits en plus de la plaque et du lave linge (ecl =éclairage, PC : prise courant). Mon abonnement sera de 9 kw.

Pour répartir les circuits, j'ai fait la somme des calibres des protections (en rouge) enessayant d'équilibrer les gros consommateurs dans chaque rangée.
Est ce que ca vous parait correct ?

Une petite question subsidiaire : quasi tous mes circuits partent vers le haut, mais il semble quetous les disjoncteurs divisionnaires ont leur départ vers le bas. Y a t il unesolution pour avoir des départs vers le haut ?
Merci par avancepour vos avis.


Messages : Env. 300
De : Quimper (29)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 8000 message
bonjour, tout les ID en 40A cela suffit, chauffage 4chambre tu es a combien de puissance?

pour les disjoncteurs cela va très bien aller avec la sortie vers le bas, pas de soucis a ce niveau la c'est fais exprès
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message Quimper (29)
Merci Yoda pour ta réponse rapide.
Pour les chauffages, je parts sur 750 w par chambre (la maison est très bien isolée + climat océanique) , soit 3000w sur la ligne (limite à 4500w pour du 2.5² de mémoire).

Pour l'ID type A, de mémoire, c'est écrit dans la norme qu'il doit être en 63 A (et 40A si seulement plaque + lave linge).
Pour les calibres des inter diff AC, on pourrait imaginer dans le pire des cas d'atteindre 45 A sur un seul inter diff (limite d'abonnement), donc le calibre 40A ne suffirait pas ?
Enfin après tout ma façon de voir les choses n'est peut être pas correcte, c'est surtout l'avis du consuel qu'il faudra suivre. Comment trancher ?
Messages : Env. 300
De : Quimper (29)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
sur un ID 40A par exemple c'est 2 circuit spécialisé maximum, four + LV c'est ok mais si tu met le seche linge en plus ça ne va pas

pour tes radiateur ça te fait combien de watt par m²?

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message Quimper (29)
pour la plus grande chambre (12m²) ca fait donc 62 w/m². Ou bien (plafond à 2.5) 25 w/m3, ce qui est pile poil dans la moyenne conseillée (c'est à dire 20 à 30 w/m3). Donc a priori, trop pour une maison bien isolée. D'ailleurs, j'hésite avec des radiateurs de 500w.


Tu veux dire que comme je n'ai jamais plus de 2 circuits spécialisés par ID, ça justifie des ID de 40 A et non 63 ?
Messages : Env. 300
De : Quimper (29)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message Quimper (29)
En relisant le bouquin qui me sert de référence 'Les évolutions de la norme électrique", Eyrolles, je vois 'il y a une contradiction ou une erreur :
pages 48 : "L'ID de type A de 40A doit protéger le circuit spécialisé de la cuisinière ou la plaque de cuisson et le circuit spécialisé du lave linge. Il peut protéger éventuellement deux circuits non spécialisés supplémentaires (éclairage ou PC). Dans ce cas son calibre doit être de 63A.


C'est en contradiction avec ce qu'on peut lire ici :
http://www.legrand.fr/files/fck/File/pdf/AR210018-BD.pdf
page 7 (doit être de 63 A si on ajoute 1 ou 2 circuit spécialisé supplémentaire).
Messages : Env. 300
De : Quimper (29)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
Les ID 63A sont obligatoires si la puissance des chauffages électriques et des chauffe-eau, placés sous un même ID, dépasse 8kVA


soda a écrit:En relisant le bouquin qui me sert de référence 'Les évolutions de la norme électrique", Eyrolles, je vois 'il y a une contradiction ou une erreur :
pages 48 : "L'ID de type A de 40A doit protéger le circuit spécialisé de la cuisinière ou la plaque de cuisson et le circuit spécialisé du lave linge. Il peut protéger éventuellement deux circuits non spécialisés supplémentaires (éclairage ou PC). Dans ce cas son calibre doit être de 63A.


c'est effectivement le cas si l'on rajoute 1 ou 2 circuits spécialisés en plus
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Orleix (65)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
au maximum, sous un ID 40A il peut y avoir plaque de cuisson, lave linge et 2 circuit eclairage ou prise de courant, si il y a d'avantage de circuit il faut un 63A

fais attention au circuit prise de courant dans la cuisine le micro onde cafetiere grille pain et autres cela fait un circuit beaucoup plus chargé qu'un circuit chambre et pourtant c'est considéré identique donc a toi de voir
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message Quimper (29)
yoda_51 a écrit:
fais attention au circuit prise de courant dans la cuisine le micro onde cafetiere grille pain et autres cela fait un circuit beaucoup plus chargé qu'un circuit chambre et pourtant c'est considéré identique donc a toi de voir



Effectivement la cuisine est en forme de "couloir". Les prises d'un coté et celles de l'autre coté sont sur 2 circuits séparées, ça devrait répondre à ce problème de circuit plus chargé.


Une dernière question : dans la doc Legrand (citée plus haut), il est écrit qu'un ID doit avoir au max 4 circuits spécialisés et que dans ce cas il est en 63A. Le circuit VMC (2A) est considéré comme un circuit spécialisé il me semble. Mais si le 4ieme circuit est celui de la VMC, ça semble injustifié de passer en 63A.
Quel est votre avis ?
Messages : Env. 300
De : Quimper (29)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
dans ta repartition, tout tes ID peuvent etre 40A

2circuits spécialisé maxi pour un ID40A, sinon il passe en 63A
toi tu n'as pas 4circuits spécialisé sous un seul ID
tu as groupé,en id 1 plaque +LL
ID2 chauffage
ID3 cumulus + LV
et le dernier ID juste le four

les volets roulants et vmc ça ne compte pas ça fait meme pas 500W sous un ID 40A il peut y avoir 9200W
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message Quimper (29)
Merci Yoda et brfou65 pour vos réponses super rapides et très utiles !
Messages : Env. 300
De : Quimper (29)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30 message Bordeaux (33)
soda a écrit:Bonjour à tous,

La grosse question pour moi concerne le calibre des inter diff AC : 40 A ou 63 A ? sachant que j'ai lu ici et là que le consuel avait demandé à passer de 40 A à 63 A pourcertaines installations comparables à le mienne.


Bonjour,

Ce qui defini le calibre de tes inters diff est le maximum que peux te fournir EDF en terme de puissance (abonnement 3kW / 6kW / 9kW / 12kW).
Si le calibre de ton disjoncteur est :
--> Abonnement max 6kW : calibre 15 - 30A : tu peux mettre des inters diff 40A ou 63A.
--> Abonnement max 12kW : calibre 45 - 60A : tu dois mettre des inters diff 63A

Je te conseille vivement de contacter EDF pour connaitre la puissance max qu'ils peuvent te fournir. Si tu es en construction, pas la peine de les contacter, ils prevoient d'entrée pour du 12kW donc il te faut des inters diff de 63A.

@+
Messages : Env. 30
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non

Même avec un abonnement 9 kVA 12kVA et un DB 30/60A, il est tout à fait autorisé et même fréquent de ne mettre que des ID 40A.

Le tout est de ne pas dépasser 9kW en usage simultané.

En pratique, on obtient cela en faisant une répartition homogène des gros consommateurs, par exemple en procédant comme ceci :

- Si nécessaire dédier un ID type AC au chauffage avec le disj 2A du programmateur ou du gestionnaire d'énergie. Si plus de 8kVA de chauffage l'ID doit être de 63A.
- prévoir un ID 40A type A avec dessus les plaques (ou la cuisinière), le lave-linge plus 1 ou 2 circuits non spécialisés faible consommation (circuit prises peu consommateur, circuit éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.
- sur les ID restants, répartir de manière homogène les gros consommateurs restants, les circuits prises, les circuits éclairage, les autres circuits en essayant si possible de ne pas mettre les prises et l'éclairage d'une même pièce sous le même ID.

Par ailleurs :
- si l'emplacement du congélateur est défini, il convient (mais ce n'est pas obligatoire) de prévoir un circuit spécialisé protégé par un DDR 30mA dédié de préférence à immunité renforcée (HPI/HI/SI selon fabricants),
- les circuits extérieurs non attenants au bâtiment doivent être sur un ID dédié.


Mais bien entendu si on met des ID 63A partout, cela ne peut pas faire de mal (sauf au portefeuille Wink )

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
PWG33 a écrit:
soda a écrit:Bonjour à tous,

La grosse question pour moi concerne le calibre des inter diff AC : 40 A ou 63 A ? sachant que j'ai lu ici et là que le consuel avait demandé à passer de 40 A à 63 A pourcertaines installations comparables à le mienne.


Bonjour,

Ce qui defini le calibre de tes inters diff est le maximum que peux te fournir EDF en terme de puissance (abonnement 3kW / 6kW / 9kW / 12kW).
Si le calibre de ton disjoncteur est :
--> Abonnement max 6kW : calibre 15 - 30A : tu peux mettre des inters diff 40A ou 63A.
--> Abonnement max 12kW : calibre 45 - 60A : tu dois mettre des inters diff 63A

Je te conseille vivement de contacter EDF pour connaitre la puissance max qu'ils peuvent te fournir. Si tu es en construction, pas la peine de les contacter, ils prevoient d'entrée pour du 12kW donc il te faut des inters diff de 63A.

@+


Non, Les ID63A ne sont pas imposé pour une puissance de 12kVA (non kW)

Les seuls cas ou les ID63A sont imposé :
- Puissance chauffage + ECS égale ou supérieure à 8kVA
- Dans le cas de l'ID40 de dype A pouvant comporter deux ciruits spécialisés supplémentaires, et dans ce cas l'ID63A sera de type AC.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Orleix (65)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis aujourd'hui à 01h59
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir