Retour
Menu utilisateur
Menu

Protection alimentation switch legrand

Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.220 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Essonne
Bonjour,

J'ai installé une Centrale automatique Triple Play Gigabit de chez legrand ( ref. 413044 ), alimentée par l'alimentation de chez legrand ( ref. 413017 ).

Je ne trouve pas dans la doc fournis sur le site de legrand, quelle protection installer en amont de cette alimentation.


Caractéristique entrée/sortie de l'alimentation.

SORTIE :
  • TENSION CC : 9 V
  • COURANT NOMINAL : 1,6 A
  • PLAGE DE COURANT : 0 à 1,6 A
  • PUISSANCE NOMINALE : 14,4 W
  • ONDULATION ET BRUIT (Max.) : 120 mV crête-à-crête
  • PLAGE DE TENSION ADJ. : 8,1 à 9,9 V
  • TOLERANCE DE TENSION : +/- 1,0%
  • REGULATION DE LIGNE : +/- 1,0%
  • REGULATION DE CHARGE : +/- 1,0%
  • TEMPS D’ETABLISSEMENT : 1000 ms, 50 ms/230 V ca
  • TEMPS DE MONTEE : 1000 ms, 50 ms/115 V ca à pleine charge
  • TEMPS DE MAINTIEN (Typ.) : 70 ms/230 V ca 16 ms/115 V ca à pleine charge

ENTREE :
  • PLAGE DE TENSION : 85 à 264 V ca 120 à 370 V cc
  • PLAGE DE FREQUENCE : 47 à 63 Hz
  • RENDEMENT (Typ.) : 80 %
  • COURANT CA (typ.) : 0,88 A/115 V ca 0,48 A/230 V ca
  • COURANT D’APPEL (typ.) : 35 A/115 V ca à froid 65 A/230 V ca


Centrale automatique Triple Play Gigabit :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?showTarif=true#reference=413044

Alimentation 9V :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?showTarif=true#reference=413017


Merci
Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 10 message Essonne
Bonjour,

Réponse de la part de Legrand:
L'alimentation référence 413017 devra être protégé par un disjoncteur de protection P+N 10A regroupant les produits de votre coffret de communication.
Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le vendredi 13 décembre 2024 à 10h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir