Bonjour,

J'ai un problème de pression dans mon installation.
Lorsque j'ouvre un robinet, douche ou autre, j'ai de la pression pendant 10 à15sec, puis plus rien.
J'ai un mano sur mon réducteur de pression. Au repos il indique environ 4 bars, c'est moi qui l'ai réglé ainsi.
Mais dès qu'un puisage est ouvert, la pression chute à0.5-1bars max.
Mon réseau est simple:
J'ai une vanne à l'arrivé générale, puis réducteur de pression, groupe sécu, piquage pour le ballon sanitaire, piquage pour collecteur eau froide et enfin ballon d'eau chaude.
Cette chute et vrai lorsque je tire l'eau chaude ou l'eau froide.
Est-ce que cette chute peut venir du réseau communal?
merci de vos conseils
Tcho!
Messages : Env. 50
De : Chambery (73)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Chambery (73)
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis plomberie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Bonjour

ton manometre revient de suiet à la pression nominale quand tu fermes le debit ?

tu n'as pas de filtre sur ton arrivée d'eau generale ?

regarde du cote du reducteur de pression ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 50 message Chambery (73)
Bonjour,

La pression revient à la normale quelques secondes après la fermeture du robinet.
Je n'ai pas de filtre en amont, ni en aval. Je vais essayer d'enlever le réducteur pour voir si ça change.
Est-ce qu'il pourrait être défectueux??
Le mano mesure la pression dans l'instalation, rien à voir avec la pression rentrante?...
Tcho!
Messages : Env. 50
De : Chambery (73)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Bonjour

oui essaie en supprimant ton reducteur....

il serait bien de mettre un filtre sur ton arrivée generale d'eau ...

et oui si tu n'as pas de detendeur ou si ton manometre est placé avant tu as la pression reseau indiquée
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
Regle ton réducteur en faisant couler l'eau.
On le cale sur la pression dynamique et non pas statique
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 50 message Chambery (73)
Bon, ben après quelques essais, le réducteur n'est pas en cause. Je l'ai enlevé pour voir, et la pression diminue quand même.
Est-ce que ça peut venir du ballon vessie sanitaire? comment controler la pression interne?
Peut-être le groupe de sécurité??
J'ai quand même remarqué que la pression varie énormément au long de la journée.
Elle peut varié de 3 à 6bars sans qu'aucun robinet ne soit ouvert !!
C'est un peu déroutant.
A bon entendeur

Tcho!
Messages : Env. 50
De : Chambery (73)
Ancienneté : + de 15 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
4
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir