Bonjour,

Je continue avec ma maison de ville ancienne, je voudrais savoir si je peux créer une cloison.

Le solivage (à mon avis en pin) du niveau 1 a pour caractéristiques:
- section 6,5x17,
- espacement 65 cm ,
- portée de mur extérieur à mur de refend (épaisseur 15cm) = 4m
sauf les 3,5 m de la trémie existante où 4 solives forment un chevêtre de 3,5 m de large, la portée est ici de cloison 8cm épaisseur à mur de refend= 3m

La cloison serait sur le plancher bois du niveau 1:
-perpendiculaire aux solives de portée 4m
-3m large x 1,8m haut
- en béton cellulaire.

Un calcul de charges avec la formule suivante trouvée sur un autre forum:
P = (8 x b x h² x Sigma) / (6 x e x L² x 100)

avec:
P = charge admissible en kg / m²
b = largeur des solives en cm
h = hauteur des solives en cm
Sigma = resistance admissible en flexion du bois en kg /cm²
e = entraxe des solives en m
L = portée des solives en m

me donne P= 240 kg/m2 pour la partie de portée 4m.

C'est correct? Et est-ce que je peux monter ma cloison?
Messages : Env. 30
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Non, ce n'est pas correct.
- le calcul que tu as fais là ne vérifie que la résistance.
- dans ton calcul, tu as pris en compte un taux de travail de 100 kg/cm2. Pour du résineux C18 cat. III, le taux de travail est de 80 kg/cm2 (soit 193 kg/m2 total maxi)
- tu oublies une chose fondamentale, c'est de vérifier la flèche en faisant intervenir le fluage : une estimation rapide en prenant en compte 50 % de charge de longue durée et 50 % instantanée, avec cette charge, donne 2,73 cm de flèche soit L/146 => beaucoup trop fort
- si on prend en compte une flèche de L/400 (1 cm), la charge admissible tombe à 70 kg/m2...Bien insuffisant !
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Aveyron
Merci pour les précisions Tournesol,
je mets donc le projet en attente...
Messages : Env. 30
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 10h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ?
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir