Retour
Menu utilisateur
Menu

Calcul de charges sur solivage et cloison

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.916 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 30 message Aveyron
Bonjour,

Je continue avec ma maison de ville ancienne, je voudrais savoir si je peux créer une cloison.

Le solivage (à mon avis en pin) du niveau 1 a pour caractéristiques:
- section 6,5x17,
- espacement 65 cm ,
- portée de mur extérieur à mur de refend (épaisseur 15cm) = 4m
sauf les 3,5 m de la trémie existante où 4 solives forment un chevêtre de 3,5 m de large, la portée est ici de cloison 8cm épaisseur à mur de refend= 3m

La cloison serait sur le plancher bois du niveau 1:
-perpendiculaire aux solives de portée 4m
-3m large x 1,8m haut
- en béton cellulaire.

Un calcul de charges avec la formule suivante trouvée sur un autre forum:
P = (8 x b x h² x Sigma) / (6 x e x L² x 100)

avec:
P = charge admissible en kg / m²
b = largeur des solives en cm
h = hauteur des solives en cm
Sigma = resistance admissible en flexion du bois en kg /cm²
e = entraxe des solives en m
L = portée des solives en m

me donne P= 240 kg/m2 pour la partie de portée 4m.

C'est correct? Et est-ce que je peux monter ma cloison?
Messages : Env. 30
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Non, ce n'est pas correct.
- le calcul que tu as fais là ne vérifie que la résistance.
- dans ton calcul, tu as pris en compte un taux de travail de 100 kg/cm2. Pour du résineux C18 cat. III, le taux de travail est de 80 kg/cm2 (soit 193 kg/m2 total maxi)
- tu oublies une chose fondamentale, c'est de vérifier la flèche en faisant intervenir le fluage : une estimation rapide en prenant en compte 50 % de charge de longue durée et 50 % instantanée, avec cette charge, donne 2,73 cm de flèche soit L/146 => beaucoup trop fort
- si on prend en compte une flèche de L/400 (1 cm), la charge admissible tombe à 70 kg/m2...Bien insuffisant !
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Aveyron
Merci pour les précisions Tournesol,
je mets donc le projet en attente...
Messages : Env. 30
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis avant-hier à 18h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ?
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir