Chape planchers chauffants eau + dtu

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 8.687 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouvel Aviseur Env. 300 message Finistere
Bonsoir,

je voudrai quelques confirmations sur certains points.

actuellement, une pré-chape (pour cacher les gaines) de 6cm d'épaisseur a déjà été coulée.

Il est ensuite prévu d'installer un isolant pour poser le plancher chauffant eau. Mon chef de chantier n'ayant une nouvelle fois pas du lire le contrat de construction, n'a pas vu que l'on avait demandé une chape liquide pour la seconde chape (il n'est pas trop tard car pas encore faite.)

d'après le DTU 65.14, je vois que la chape liquide qui doit recouvrir un plancher chauffant eau doit etre de 4 à 4.5cm minimum.

- Quelqu'un peut il me confirmer que la chape peut dépasser 4 à 4.5cm sans perte de performance ? (+-13cm pour la chape prévue sur notre plancher chauffant)

- sur le dtu il est indiqué 14 jours de séchage, 3 jours de séchage avec mise en chauffe à 20° et 3 - 4 jours à température de fonctionnement puis on attend 3 jours avant de pouvoir carreler. C'est bien ca ?


Merci
Adhérent AAMOI: 3726
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 300
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis maçonnerie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Env. 2000 message Herault
J y connais pas grand chose mais 13 cm à chauffer ça parait beaucoup mais les pros vont venir donner leur avis .... Tu es sure de tes 13 cm car 6 cm + isolant ??? De combien + 13 cm ça fait une réservation énorme ???Crying
Mon projet : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=58904 - Plein-pied sur sous-sol complet 166 m² - 4 chambres
Messages : Env. 2000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,

une chape c'est entre 40-45mm mini et 60-65mm maxi.
130mm ce n'est pas possible, çà doit inclure l'isolant.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 300 message Finistere
l'isolant fait combien d'épaisseur ? car la les 13 cm c'est avec l'isolant. mais je ne pense pas que l'isolant face 4 - 5 cm ... et oui 13cm ca me parait beaucoup pour le chauffage.

Donc il faut que je regarde ca de plus prêt car il me faut un total de 19cm pour etre bien en hauteur de dalle. Or 6cm de pré-chape sont déjà fait. Peut etre faut il une pré-chape plus épaisse ?

Si quelqu'un pouvait me dire les épaisseurs de chaque chape pour une epaisseur de 19cm ? (car mon constructeur ne semble pas très compétant à ce niveau la)

Merci
Adhérent AAMOI: 3726
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 300
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
dans ton cas :
préchape ravoirage pour enrobage des gaines et tuyaux déja fait = 60mm
reste 130mm à combler ?
60mm isolant
50mm chape
20mm carrelage + colle

si carrelage et colle ne sont pas à compter dans ton addition, il faut augmenter l'isolant mais pas les chapes.

en général :
- la chape de ravoirage fait juste ce qu'il faut pour enrober les tuyaux, souvent moins de 60mm s'il n'y a pas de gaines qui se chevauchent
- la chape d'enrobage du serpentin eau , comme on l'a dit plus haut c'est entre 40 et 60mm
- le reste est reservé à l'isolant :
soit on a peu de reserve et on met un isolant très performant (mais assez cher) en panneaux mousse PU type TMS de Efisol
soit on a beaucoup de reserve et on met un isolant moins performant (mais moins cher) et plus épais en panneaux polystyrène.


ps : plutot que de regarder sur le contrat, il faut absolument aller sur place vérifier les hauteurs de reservation au niveau des portes et baies pour ne pas se retrouver coincé par une erreur.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 300 message Finistere
j'ai contacté mon constructeur ce matin pour savoir comment eux pensaient faire la chape.

il leur faut 19cm de hauteur découpé comme suit :
- 1cm pour épaisseur de tapis
- 1cm pour carrelage et colle. (notre carrelage fait déjà 1.2cm)
- 5cm de chape sur les tuyaux du chauffage
- 6cm d'épaisseur d'isolant
- 4 à 6cm de pré-chape (6cm pour notre rdc).

comme ca, ca me parait correct. Je vais essayer de mesurer dans la semaine l'épaisseur de la pré-chape à l'étage et au sous-sol.
Adhérent AAMOI: 3726
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 300
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 40 message Indre Et Loire
Bonjour,
Ton dernier message reflète mieux la réalité c'est comme cela qu'il faut faire au niveau des épaisseurs.

Pour ton info, un isolant pour plancher chauffant au RDC c'est minimum 60mm et pour un étage 30mm suffisent largement.

A bientôt
Messages : Env. 40
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Toulouse (31)
Bonjour,
J'espère que vous pourriez me répondre.
J'ai un projet de construction en cours et j'aimerai savoir combien est ce combien est censé être l'épaisseur d'une dalle liquide carrelage inclus pour un chauffage au sol?

Merci bcp par avance
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
Bonjour,

comme dis plus haut, il faut prévoir 1 à 2 cm pour le carrelage et 5 cm pour la chape liquide. Ne pas oublier l'isolant.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 500 message Correze
En utilisant des dalles PU en isolation bien vérifier la planéité de la dalle béton avant de définir l’épaisseur de réservation.
En effet et dans ce cas il est impossible de rattraper les défauts de la dalle ou le la chape de ravoirage avec l’isolant (Comme dans le cas d’un isolant projeté).
Donc l’épaisseur totale de réservation sera prise sur le point le plus haut de la dalle ou de la chape de ravoirage.
Si cela ne passe pas sous les baies vitrées ou la porte d’entrée vous serez condamné à rogner sur l’isolant pour respecter la DTU au niveau du planché…
Messages : Env. 500
Dept : Correze
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le mercredi 13 novembre 2024 à 10h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir