Env. 30 message Bordeaux (33)
Bonjour,

Ma maison est cours de construction, la dalle de compression va être coulée la semaine prochaine. La maison est sur vide sanitaire : plancher entrevous PSE isolants à languette (LAFARGE UNIMAT FD23 PR120-600) avec un Up = 0.23W/(m².K). Nous n'avions pas prevu initialement de plancher chauffant et puis finalement on a changé d'avis. De ce fait, nous envisageons de nous equiper d'un plancher chauffant basse temperature couplé à une PAC Air/Eau. Je precise que notre projet s'inscrit dans le cadre de la RT2005.
Je cherche à determiner la hauteur totale de reservation à indiquer au maçon, sachant que :
- Je prevois une chappe maigre (chappe de ravoirage) de 4cm pour passer le PER et des gaines electriques - au dessus de la dalle de compression.
- Je prevois une hauteur de revetement de sol (carrelage) de 1 cm
Je suis entrain de consulter la page 11 du catalogue de PUM plastique afin de definir la hauteur de reservation à prevoir pour le PCBT : http://www.pumplastiques.fr/upload/catalogue/plancher_chauffant.pdf.
J'en viens à ma question : etant donné que j'ai un plancher bas isolé, puis je partir sur un R>=0.75 avec plaque plane pré-tracée (code PUM 61805) ? la hauteur de reservation pour le PCBR serez à ce moment là de 7cm.
Soit au total 12cm de reservation pour le plancher bas.

Merci d'avance.
Messages : Env. 30
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
Prévois un isolant type TMS 60
De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent (Coluche)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 30 message Bordeaux (33)
stephplr77 a écrit:Prévois un isolant type TMS 60


Bonjour,

Des raisons particulieres ?
Messages : Env. 30
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
Tu complèteras utilement l'isolation, en plus de tes entrevous en polystyrène
De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent (Coluche)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 30 message Bordeaux (33)
Je suis d'accord. J'ai toutefois une contrainte par rapport au dossier du permis de construire que j'ai deposé à la mairie (hauteur de la construction) : j'avais prévu une hauteur de reservation de 10 cm avec :
- Plafond à 2.5m
- isolation des combles avec isolant souflé de 30 cm.

Actuelement,
Avec un isolant TMS d'epaisseur 30, je passe à 12 cm de reservations -> Hauteur isolant combles = 28 cm.
Avec un isolant TMS d'epaisseur 60, je passe à 15 cm de reservations -> Hauteur isolant combles = 25 cm.

Je trouve que 12cm de reservations c'est deja bcp et pire 15cm. Trouvez-vous que ce soit vraiment justifié (d'un point de vue prix / besoin) sachant que les entrevous PSE UNIMAT FD23 ont deja de trés bonnes performances thermiques ? (R=3.95 au minimum suivant ce certificat du CSTB :http://www.cstb.fr/fileadmin/documents/evaluation/vti/entrevous-polystyrene/1266-018-028.pdf).
Sauf erreur de ma part bien sûr, avec un TMS 30 j'arrive à une resistance globale du plancher bas de 3.95 + 1.2 = 5.15(m².K)/W. Avec une telle valeur de resistance plancher bas, je suis deja au dela de ce qui est demandé par la RT2005 (5 points - http://www.rt-batiment.fr/fileadmin/documents/acceslibre/ST_2007-002_MI_RT2005.pdf / page 4).
Messages : Env. 30
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Bordeaux (33)
UpSmileCrying
Messages : Env. 30
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le vendredi 20 décembre 2024 à 11h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir