Conseil pour mur de 2m de hauteur * 20m

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.037 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 300 message Drome
Bonjour,

Besoin de conseil pour faire un mur de 20m * 2m sachant qu'il n'y pas d'angle a chaque extremité

Fondation 50*30 hors gel ?

Faut il faire des poteaux ou creuser des fondations en perpendiculaire 1m de chaque cote histoire de maintenir le mur (comme un jambage) ?

Joint de dilatation ?

Merci
Messages : Env. 300
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis travaux du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : http://www.forumconstruire.com/construire/devis.php
 
Env. 400 message Oise
C'est un soutènement ?
Messages : Env. 400
Dept : Oise
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
bonsoir

hum il n'y a rien derriere le mur ??

ce n'est pas du soutenement, destine a retenir un talus ?

je ne sais pas si 50 cm de profondeur pour le hors gel est suffisant chez toi ici a toulouse c'est 60

ensuite pillier tous les 6 m

chainage au sommet

et joint de dilatation tous les 6 m qui traversent aussi le chainage

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 300 message Drome
jf a écrit:bonsoir

hum il n'y a rien derriere le mur ??

Nan juste du vent (drome) !!!

ce n'est pas du soutenement, destine a retenir un talus ?

Non

je ne sais pas si 50 cm de profondeur pour le hors gel est suffisant chez toi ici a toulouse c'est 60

Ici 50 cm mais je parlais des dimensions hauteur 30cm largeur 50cm

ensuite pillier tous les 6 m

A ton avis faut il faire quelque chose au niveau des fondations genre poteaux ou fondation perpendiculaire

A la place d'un pilier coffrage avec chainage vertical coulé en les parpaings

chainage au sommet

et joint de dilatation tous les 6 m qui traversent aussi le chainage

Tu veux dire qu'il faut couper le chainage

A+
Messages : Env. 300
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Bonjour

Drôme = vent zone 2. Mur de 2 m de haut, longueur 20 m = coefficient de trainée (Ct) = 1,3
Pression de base vent normal au niveau du sol = 45 DaN ; à 2 m = 48,4 DaN
Pression de base vent extrême au niveau du sol = 79 DaN ; à 2 m = 84,7 DaN

Hors gel = -0,50 m. Mur parpaings creux de 20 cm, enduit compris = 340 kg/m2
Semelle mini pour résister au vent extrême : 70 x 30 cm Ht
Poteaux 20 x 20 coffré (pas dans un bloc chainage) tous les 2 m avec armature 15 x 15 - 4 HA 10 ancrés dans semelle par retour d'équerre
Chainage en tête et joints de dilatation tous les 6 m - Ne pas couper la semelle mais couper le mur et le chainage (doubler les poteaux au droit des JD.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Drome
Tournesol a écrit:Bonjour

Drôme = vent zone 2. Mur de 2 m de haut, longueur 20 m = coefficient de trainée (Ct) = 1,3
Pression de base vent normal au niveau du sol = 45 DaN ; à 2 m = 48,4 DaN
Pression de base vent extrême au niveau du sol = 79 DaN ; à 2 m = 84,7 DaN

Hors gel = -0,50 m. Mur parpaings creux de 20 cm, enduit compris = 340 kg/m2
Semelle mini pour résister au vent extrême : 70 x 30 cm Ht
Poteaux 20 x 20 coffré (pas dans un bloc chainage) tous les 2 m avec armature 15 x 15 - 4 HA 10 ancrés dans semelle par retour d'équerre
Chainage en tête et joints de dilatation tous les 6 m - Ne pas couper la semelle mais couper le mur et le chainage (doubler les poteaux au droit des JD.


Bonjour,

Alors je suis scotché ça c'est de la réponse précise !!!

Petites questions :

Que pense tu de faire au niveau des poteaux une petite fondation de 1m de chaque cote pour stabilisé le mur et éviter qu'il ne penche ca permettrai peut de faire des fondations de 50*30 ?

Que préconises tu comme armature pour la fondation ? Faut il faire quelque chose de spéciale au niveau des poteaux comme creusez un peu plus par exemple faire un carre de 1m*1m ?

Tu peux me traduire "doubler les poteaux au droit des JD", Chainage en tête -> bloc de chainage ça marche ?

Merci beaucoup pour ta réponse
Messages : Env. 300
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
La semelle filante c'est une des solutions possible.

Tu peux aussi faire des semelles de 130 x 50 x 30 ht tous les 2 mètres (perpendiculaires au mur) armées de 3 HA 8 haut + 3 HA 8 bas de 122 cm terminés par ces crosses plus quelques cadres pour les tenir. Enrobage des aciers : 4 cm.
Entre ces semelles, tu peux faire une semelle filante de 40 x 30 ht armé par une armature de commerce CHS1b 20x20 (Eurarma/PointP) si tu es en zone sismique "modérée" , CHS2 20x20 en zone "moyen" ou chainage de fondation classique en zone "très faible" ou "faible".

Pour les poteaux, pas de bloc chainage (déjà précisé) : il faut les coffrer. Chainage horizontal, OK, tu peux employer des blocs chainages. Pour les JD, il faut doubler les poteaux = en mettre un de chaque coté du JD.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Drome
Tournesol a écrit:La semelle filante c'est une des solutions possible.

Tu peux aussi faire des semelles de 130 x 50 x 30 ht tous les 2 mètres (perpendiculaires au mur) armées de 3 HA 8 haut + 3 HA 8 bas de 122 cm terminés par ces crosses plus quelques cadres pour les tenir. Enrobage des aciers : 4 cm.
Entre ces semelles, tu peux faire une semelle filante de 40 x 30 ht armé par une armature de commerce CHS1b 20x20 (Eurarma/PointP) si tu es en zone sismique "modérée" , CHS2 20x20 en zone "moyen" ou chainage de fondation classique en zone "très faible" ou "faible".

Pour les poteaux, pas de bloc chainage (déjà précisé) : il faut les coffrer. Chainage horizontal, OK, tu peux employer des blocs chainages. Pour les JD, il faut doubler les poteaux = en mettre un de chaque coté du JD.


Merci beaucoup pour ta patience et tes réponses !!

Ya plus cas !!!
Messages : Env. 300
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mardi 12 novembre 2024 à 21h50
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Demandez des devis aux artisans de votre région en 5 mnArtisan
Demandez des devis aux artisans de votre région en ...
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
+100 guides sur la construction et les travaux
+100 guides sur la construction et les travaux
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
+ 1 400 000 de photos de maisons !
+ 1 400 000 de photos de maisons !
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir