Pb de mise a la terre

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.182 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Gironde
Bonjour,
je fais construire mais le macon m'a devancée et il y a deja coulé les fondations , il est en train de monter les parpaings des fondations
malheureusement j ai pas eu le temps de faire la mise a la terre
quelles sont mes solutions
merci
Messages : Env. 100
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Env. 10 message Lille (59)
aucun problème, il te suffira d'enfoncer un piquet de terre d'1,5 m en acier galvanisé le long de ta façade exposée à l'ouest de facon à ce que la terre qui l'entoure soit toujours humide de façon à favoriser la conduction...
si en revanche ton sol est très rocailleux, il faut plutôt penser à des piquets de terre acier recouvert de cuivre et qui s’emboitent les un au dessus des autres de façon à pouvoir atteindre de plus grandes profondeurs ...
ces derniers piquets ne se trouvent que chez les grossistes pro du genre Rexel et sont bien plus chers que les premiers...

dans le pire des cas ( sol extrêmement peu conducteur),
tu seras quitte à faire une fouille à l’aplomb de la façade ouest et à y déposer à 1 m de profondeur une tôle d'1/4 de m2 d'inox brasée à un coin à ton fil de terre et à la recouvrir de terre végétale mélangée avec un peu de sable...

bonne continuation
gg
Messages : Env. 10
De : Lille (59)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
je rebondi sur ce post
j'ai le même problème ma terre est prise dans le fond de mon garage terrain très sec et composé uniquement de sable
je voulais remettre un piquet de terre avec un câble de terre neuf
quelle dois être la résistance ohmique de la prise de terre
peut on mettre cette prise de terre a l’extérieur a 6 metres de l'actuelle et de tirer un câble entre le compteur et cette fiche
merci
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
De : La Teste De Buch (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Lille (59)
commencer par arroser votre prise de terre.... une bonne vingtaine de litre additionnée d'un kilo de sel devrai la régénérer....
la valeur ohmique de le terre doit être la plus faible possible... on considère qu'en dessous de 100ohms la valeur est correcte...

http://www.chauvin-arnoux.com/newsletter/flash/form_guide_te[...]m_campaign=GuideTerreFR
Messages : Env. 10
De : Lille (59)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
la prise de terre actuelle va se retrouver sous une dalle béton par la suite est ce un problème ?
de quel point a quel point dois on mesurer la valeur ohmique pour être dans les normes de mesure ?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
De : La Teste De Buch (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Gironde
merci gburnol de ta réponse
comme mon arrivée edf et mon tableau électrique se trouve a l'ouest ca tombe trés bien
cordialement
Messages : Env. 100
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Gironde
je viens de voir mon macon et il me propose de mettre une gaine au niveau du compteur
et pour isoler de tirer une cablette de terre dans la tranchée d'alimentation de la maison (environ 15m a l'ouest) et au pire de rajouter un piquet
Qu'en pensez vous
Merci
Messages : Env. 100
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Lille (59)
@ melstef: la solution du maçon est correcte, mais encore une fois tout dépend du terrain, et ne dispense pas d'une mesure..... certains terrains sont extrêmement resistifs....

@ horca, ce n'est pas un probleme, il faut l'arroser copieusement avant de la recouvrir, la dalle limitera l’assèchement qui augmente la résistivité, mais cette solution nécessitera le contrôle au moins annuel de la résistivité, il serai judicieux de la positionner sous un local technique afin de noyer un tuyau pvc 50mm vertical dans la dalle de façon à pouvoir l'arroser 2 fois par an.... bien sur il ne faut pas que le tuyau soit rempli de béton et il vaut mieux qu'il y ai du sable sous le tuyau de manière à faciliter la diffusion de l'eau... cela evitera au cas ou la prise devienne defectueuse d'en creer une nouvelle pour remplacer la défectueuse....
pour ce qui est de la mesure , télécharger le pdf sur le site de chauvin arnoux en cliquant sur le lien suivant:
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&am[...]=eNZv-58w6_z_7Y-9e2m3iQ
Messages : Env. 10
De : Lille (59)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
merci pour le document technique un peu indigeste pour un particulier comme moi Laugh
apparemment pas de solution pour mesurer soit même la résistivité du terrain et la normalisation de la prise de terre existante sans matériel professionnel Mad
un électricien lambda possède t'il ce genre de matériel ou faut il demander un relevé a edf ?

pour ce qui est de la solution du tube de 50 a remplir d'eau je trouve ça moyen car si jamais un jour on oublie de le faire régulièrement cela peut avoir des conséquences dramatiques en cas de défaut électrique
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
De : La Teste De Buch (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Gironde
merci beaucoup
cordialement
Messages : Env. 100
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Lille (59)
je suis d'accord avec vous, néanmoins dans un terrain favorable ( peu résistif) on peut oublier sa terre sans souci majeur...elle sera la plupart du temps efficace.
mais il faut penser au cas le moins favorable et effectivement un oubli serait ennuyeux... c'est pour cela que je me suis fixé des dates sur mon agenda Google pour penser à la courroie de distri de l'auto, et arroser la terre...
pour contrôler une terre, vous pouvez alimenter une lampe de 10W entre phase et terre, elle doit s'allumer et faire disjoncter le 30 ma . 30ma = 6,9watts sous 230 volts
il existe des contrôleur de différentiels qui permettent de vérifier le bon fonctionnement des disjoncteurs en prenant le courant à travers la terre d'une prise, ils valent entre 30 et 50€
http://www.catuelec.com/catalogue/produit/dt-110
Messages : Env. 10
De : Lille (59)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
ta réponse me plait je crois bien que je vais investir dans un tel appareil
la vie d'un gamin ça n'a pas de prix Wink
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
De : La Teste De Buch (33)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le mardi 05 novembre 2024 à 21h41
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ?
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir