Bonjour,

Je commençe à préparer mon dossier pour le passage du consuel.

Mon installation a été faite conformément à la norme. Par contre je ne comprends pas ce que veut dire "raccorder tout les points d'eau à la masse".

Je vois l'idée pour la baignoire et douche, par contre pour les robinets du (des) lavabos, que faut-il faire ?


Je lis pas mal de choses sur le net à ce sujet mais n'arrive pas à me faire une idée de ce qu'il faut faire.



Pourriez vous m'aider ?
Messages : Env. 30
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Il faut relier ensemble localement les conducteurs de terre des circuits de la sdb et les masses métalliques de celles-ci (canalisations eau chaude, eau froide, chauffage, baignoire métallique, huisserie métallique...).
Les petites parties métalliques ne sont pas concernées.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si on veut faire clean, on fait quand même une LES avec un fil de terre en attente sous la baignoire.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Dans ce cas là pas vraiment de LES à faire

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
salutatous

oui, mais


faut pas oublier l'interconnection des autres terres.....



@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
bonjour Charlesingalls64

La définition de la L.E.S. comprend l'interconnection de toutes les terres de la SDB, donc y compris celles des points lumineux, prises, chauffages élec,...

Inutile de renvoyer une terre au tableau car pas demandé par la norme.


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
ces terres (lampes, prises,..) sont déjà connectées à la terre générale via la barette de terre du tableau, non???
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Draguignan (83)
Rfco a écrit:ces terres (lampes, prises,..) sont déjà connectées à la terre générale via la barette de terre du tableau, non???


Le consuel m'avait répondu par mail de retirer un fil en 2.5² en plus des terres de chaque circuit...
Messages : Env. 400
De : Draguignan (83)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 300 message Manche
C'est une protection en cas de coupure involontaire entre le départ au tableau et les éléments électriques de la salle de bain.
Au moins de cette manière les terres sont toujours reliées. Personnellement je trouve ça un peu bidon m'enfin ...
Messages : Env. 300
Dept : Manche
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Val D Oise
Waou, que de réponses depuis hier !!!

MErci pour les infos. Donc si j'ai bien compris, dans la cas d'une instalaton en PER:

- pas besoin de relier les PER à la masse.
- seule une baignoire en fonte est à raccorder.
Messages : Env. 30
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
tiny_60 a écrit:Waou, que de réponses depuis hier !!!

MErci pour les infos. Donc si j'ai bien compris, dans la cas d'une instalaton en PER:

- pas besoin de relier les PER à la masse.
- seule une baignoire en fonte est à raccorder.


et interconnecter les terres comme je l'ai indiqué plus haut

à charlesingalls64, faut pas chercher, faut le faire localement comme le demande la norme
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mardi 12 novembre 2024 à 21h51
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir