Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
On ne voit pas bien, mais ça a l'air correct
ça arrive (pour faire des économies à bout de chandelles) qu'il n'y ait pas de borniers phase et neutre, du coup, tous les ID sont repiqués les uns sur les autres.
Autre manière de faire plus élégante et plus sécurisante (moins de risque de mauvais serrages) passer avec des piquages 'tout faits' un peu comme les barrettes de distribution P+N mais version verticale
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Autour De Nantes (44)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Normanville (76)
guigui668 a écrit:On ne voit pas bien, mais ça a l'air correct
ça arrive (pour faire des économies à bout de chandelles) qu'il n'y ait pas de borniers phase et neutre, du coup, tous les ID sont repiqués les uns sur les autres.
Autre manière de faire plus élégante et plus sécurisante (moins de risque de mauvais serrages) passer avec des piquages 'tout faits' un peu comme les barrettes de distribution P+N mais version verticale


Je sais que cela existe chez LEGRAND puisque mon tableau secondaire est fait avec des barrettes verticales mais est ce que cela existe en MOELLER ?
Novice dans le bricolage (et oui il en faut) mais est très motivé pour faire soi-même
Combles aménageables à ma charge
Réception faite depuis le 15/10/09 et emménagement depuis le 11/11/09.
Messages : Env. 200
De : Normanville (76)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Normanville (76)
Je reviens vers vous pour vérifier si mon installation est bonne et qu'il n'y a pas de problèmes par rapport aux normes :
Tableau principal : 1 disjoncteur sectionneur 63A bipolaire relié par piquage au 1er ID (voir photo sur poste précédent)

Tableau secondaire : relié au disjoncteur sectionneur du tableau principal avec 20M environ de 16². Ce tableau secondaire est installé dans un coffret bois mélaminé et fond isorel encastré fait moi-même. Tableau de 3 rangées suivant schéma suivant :
Tableau secondaire combles

Mon raccordement est il bon ? N'y a t'il pas de risque d'incendie sur le tableau secondaire du fait du coffret bois et que mes gaines passent dans la pente de toit (je précise qu'il y a une sous toiture et que je n'ai pas mis de laine de roche à l'emplacement du tableau) ?

Merci pour
Novice dans le bricolage (et oui il en faut) mais est très motivé pour faire soi-même
Combles aménageables à ma charge
Réception faite depuis le 15/10/09 et emménagement depuis le 11/11/09.
Messages : Env. 200
De : Normanville (76)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Je n'ai pas relu l'historique de la conversation.

Même si normativement correct, je ne suis pas fana de mettre un ID par type de circuit.
La sélectivité n'est pas bonne.
Ainsi si le 2ème ID coupe, tout est dans le noir (pas facile pour dépanner)

Même si non normativement obligatoire, il pourrait être pertinent de mettre un interrupteur sectionneur en tête du tableau divisonnaire.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Perso je mixerai les lumières et les prises.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Autour De Nantes (44)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Normanville (76)
Carminas a écrit:Bonsoir

Je n'ai pas relu l'historique de la conversation.

Même si normativement correct, je ne suis pas fana de mettre un ID par type de circuit.
La sélectivité n'est pas bonne.
Ainsi si le 2ème ID coupe, tout est dans le noir (pas facile pour dépanner)

Même si non normativement obligatoire, il pourrait être pertinent de mettre un interrupteur sectionneur en tête du tableau divisonnaire.

@+


J'ai placé un inter sectionneur bipolaire sur le tableau principal. Il faut que j'en ajoute un second au tableau divisionnaire?
Novice dans le bricolage (et oui il en faut) mais est très motivé pour faire soi-même
Combles aménageables à ma charge
Réception faite depuis le 15/10/09 et emménagement depuis le 11/11/09.
Messages : Env. 200
De : Normanville (76)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Au départ dans le tableau principal, c'est un disjoncteur qu'il faut, pas un interrupteur sectionneur

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
+1 disjoncteur adapté en fonction de ce que tu as sur ton tableau secondaire.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Autour De Nantes (44)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Normanville (76)
Carminas a écrit:Au départ dans le tableau principal, c'est un disjoncteur qu'il faut, pas un interrupteur sectionneur

@


Carminas, j'ai mis ce type d'interrupteur au tableau principal
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?reference=004330#

Celui-ci est relié au tableau secondaire par un câble 16², est ce bon avec ceci ?
Novice dans le bricolage (et oui il en faut) mais est très motivé pour faire soi-même
Combles aménageables à ma charge
Réception faite depuis le 15/10/09 et emménagement depuis le 11/11/09.
Messages : Env. 200
De : Normanville (76)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

La solution que vous avez mise en oeuvre était ce qui se faisait avant 2010.

Au sens strict de la norme actuelle, ce n'est pas correct puisque l'amendement A3 de 2010 demande que le câble à l'origine d'un tableau divisionnaire soit protégé par un disjoncteur.

Reste que dans ce cas précis un disj 63A apporterait peu de protection complémentaire, avec un calibre supérieur aux 60A maxi du disjoncteur de branchement.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Normanville (76)
Carminas a écrit:Bonsoir

La solution que vous avez mise en oeuvre était ce qui se faisait avant 2010.

Au sens strict de la norme actuelle, ce n'est pas correct puisque l'amendement A3 de 2010 demande que le câble à l'origine d'un tableau divisionnaire soit protégé par un disjoncteur.

Reste que dans ce cas précis un disj 63A apporterait peu de protection complémentaire, avec un calibre supérieur aux 60A maxi du disjoncteur de branchement.

@+

Donc Carminas quel serait dans mon cas précis le disjoncteur adéquat chez LEGRAND à mette en oeuvre au tableau principal ? Quel serait le schéma adéquat entre le tableau principal et le secondaire dans mon cas ? Ai -je un risque de surchauffement des fils dans le cas où je laisse tel quel ?

Merci de votre réponse
Novice dans le bricolage (et oui il en faut) mais est très motivé pour faire soi-même
Combles aménageables à ma charge
Réception faite depuis le 15/10/09 et emménagement depuis le 11/11/09.
Messages : Env. 200
De : Normanville (76)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
BOnsoir

Il faut ce disjoncteur :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?re[...]2%2C12;reference=407790

Le bon schéma serait celui-ci :


Aucun risque de surchauffe dans votre cas, puisque le disjoncteur de branchement limite à 63A.

Au prix du disj 63A, si vous êtes en rénovation et que vous n'avez pas de consuel à faire passer, je vous conseille de laisser en l'état.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Normanville (76)
Bsr Carminas et encore merci pour tout. Je pense rester comme cela ; j'ai fait construire ma maison en 2009. Dernière question : Si je mets mes chauffages des combles (3 chambres x 1500 W) + mes 2 chambres en bas (2 x 1500 W) est ce que cela risque de sauter, sachant que toutes les lumières sont en écologique soit 15 W par point ?
Novice dans le bricolage (et oui il en faut) mais est très motivé pour faire soi-même
Combles aménageables à ma charge
Réception faite depuis le 15/10/09 et emménagement depuis le 11/11/09.
Messages : Env. 200
De : Normanville (76)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Quelle est la puissance de votre abonnement ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Si tout déclenche en même temps sur un abo 30A (6kvA), ça saute, sur un 45A, il reste 2kW en rab et en 60A il reste 5kW en rab.

Si vous êtes en 45A, installez un délesteur une voie pour couper le haut ou le bas
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Autour De Nantes (44)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis avant-hier à 18h05
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir