Env. 200 message Normanville (76)
J'ai un abonnement de type 12 Kva - 60A. Si je comprends bien, je pourrais mettre tous mes chauffages électriques à pleine puissance + mon chauffe eau 3000W sans pour autant que ca saute ?
Novice dans le bricolage (et oui il en faut) mais est très motivé pour faire soi-même
Combles aménageables à ma charge
Réception faite depuis le 15/10/09 et emménagement depuis le 11/11/09.
Messages : Env. 200
De : Normanville (76)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui

Avec 12kVA, soit environ 14kW, aucun problème.
Vous avez même de la marge pour utiliser de l'électroménager simultanément.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 14h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir