Bonjour à tous,

En préambule je suis en tri 400v.

Je viens de changer mon ballon ECS initialement alimenté en mono 3000 w par un nouveau alimenté en tri 400 volts.
Pas de soucis particulier, remplacement de mon disjoncteur Legand monophasé 20A par un nouveau tripolaire de 25A.
Remplacemt de mon contacteur HC/HP 20A à fermeture par un nouveau tripolaire de 25A.

Je précise que toute la gestion du chauffage et ECS est géré depuis le départ par le gestionnaire d'energie "Tempo" LEGRAND ref 03835.
Le seul soucis depuis le départ avec ce type de matériel était la non gestion de la fonction délestage prévus uniquement en alimention monophasé, problème connus par legrand mais jamais résolu...

Mais voila mon problème je câble se matin, et miracle mon ballon fonctionne bien en tri, mais la commande de mon gestionnaire ne fonctionne plus !
Il faut que je mette 1 sur la position de mon contacteur, car en "auto" cela ne fonctionne plus, en revanche les 2 autres contacteurs (toujours en mono eux) alimentant le gros ménager et le LV fonctionne toujours via la commande au tableau du gestionnaire.

Je précise que la commande A1 du contacteur de mon ECS et comme l'ancien toujours raccordé à la sortie de mon gestionnaire "eau chaude" et que le A2 du même contacteur alimente en série (comme avant) les sorties A2 des 2 autres contacteurs, qui eux fonctionnent encore.

Donc la commande "marche forcée/arrêt" de mon tableau de commande semble inopérante sur mon nouveau contacteur, pourtant le petit voyant sur le tableau de contrôle lui s'allume et s'éteint bien ?

Au secours, une idée

Très cordialement,merci d'avance

Laurent
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs.
Messages : Env. 400
De : La Très Grande Région Parisienne (91)
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 400 message La Très Grande Région Parisienne (91)
Alors,

J'ai ma solution, comme quoi un comptable peut toujours se tromper

En effet ne pas confondre un contacteur J/N Tripolaire, et un contacteur de puissance Tripolaire.

Conclusion je me retrouve avec un contacteur qui me sert pas à grand chose et il faut que je commande un autre contacteur

Laurent
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs.
Messages : Env. 400
De : La Très Grande Région Parisienne (91)
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le dimanche 11 aout 2024 à 03h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir