Retour
Menu utilisateur
Menu

Joint carreaux ciment sol fissurés

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.454 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Paris
Bonjour à tous,


Des carreaux ciments ont été posé au sol dans l'entrée, la salle de bain et la cuisine.
La pose date de quelques mois.
Les carreaux ciments sont posés sur une dalle flottante. Pas du béton, mais des panneaux "Rigidur" sur sable.
Les joints (hydrofuge) entre les carreaux font environ 2 millimètres. Un taille censé être classique pour des carreaux ciment.
Il y a de longues fissures sur ces joints et je crains que lors des lavages du sol à la serpillère l'humidité passe dans ces fissures
et détériore le support et que cela bousille clairement les carreaux.


J'ignore si ce problème correspond à une mauvaise pose des panneaux rigidur qui bougeraient ?
Ou à des joints simplement mal fait ?
Ou au nettoyage à grandes eaux qui à été fait à la fin du chantier pour nettoyer les carreaux ciment et les oléofuger ?


Auriez vous des conseils à me donner ?
déjà pour déterminer l'origine du problème.
Et enfin et surtout sur la meilleur marche à suivre pour combler ces fissures.


Merci d'avance pour votre aide !!!


cyril.
Messages : Env. 10
Dept : Paris
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-25-devis_carrelage.php
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Bonjour,

D'après ce que j'ai vu, les plaques Rigidur sont à peu près la même chose que le Fermacell que j'ai utilisé comme chape.

C'est quoi des "carreaux ciments" ??

Pour le Fermacell, ils indiquent pas mal de précautions pour la pose du revêtement de sol. Dimensions maxi des carreaux, type de colle et de joint etc..
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
je plussoie les questions de mgarrig, concernant les carreaux, la colle utilisée , le joint utilisé...
De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent (Coluche)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 10 message Paris
Malheureuseument je ne connais pas le type de colle qui a été utilisé
Pour ce qui est des joints je ne connais pas le produit exact mais il s'agit d'un joint hydrofuge gris d'une largeur de 2mm



Les carreaux ciment sont des carrelages fabriqués à l'ancienne


Taper carreaux ciment dans google vous allez comprendre
Messages : Env. 10
Dept : Paris
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Bonjour,


Normalement il faut une colle et des joints "souples" du type de ceux utilisés pour les planchers chauffants. 2 mm c'est un peu juste. Je crois que le mini autorisé au sol c'est 3 mm si le carreau fait 20 x20 cm.


Pour rattraper le coup maintenant, je vois pas bien de solution....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Paris
Bonjour,
Malheureusement je ne sais pas ce qui a été utilisé comme colle.
Pour ce qui est du joint, tout ce que je sais c'est qu'un oléofuge a été mélanger
au joint, qui est un joint dur, et pas un joint souple.


les plaques rigidur ont normalement été correctement encastré et le sable
tassé... mais à ce niveau difficile de savoir si quelque chose à pu bouger.


Je n'en sais pas grand chose de plus.
Je n'ai pas posé ça moi même, un ouvrier s'en est chargé.


Je vais le contacter pour qu'il voit, mais si vous avez quelques conseils,
ce serait chouette car j'ai peur que n'importe quoi soit fait.


Il m'a dit au téléphone qu'il allait gratter les joints là ou ils étaient fendus pour les refaire.
ça vous parait correct ?


merci pour votre temps.


c
Messages : Env. 10
Dept : Paris
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
Faudrait voir si les carreaux sont stables, et mettre du joint souple

Il faut rappeler que le rôle d'un joint , avant d'être esthétique, est de supporter les sollicitations mecaniques
De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent (Coluche)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 20 ans
En cache depuis le vendredi 27 décembre 2024 à 15h55
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pose carrelageArtisan
Devis pose carrelage
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment bien choisir son carrelage ?
Comment bien choisir son carrelage ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de carrelage
Photos de carrelage
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
20 idées de sols de différentes teintes et/ou matières
20 idées de sols de différentes teintes et/ou matières
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir