Retour
Menu utilisateur
Menu

Normes electriques dans construction neuves

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 7.285 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Perpignan (66)
Bonjour,

Savez ou je peux trouver les normes electriques pour une construction neuve ? Distance prise avec point d'eau, nombres de prises minimum et maximum par piece, prise TV.

Mon electricien me dit que dans les chambres il ne peut pas mettre plus de 3 prises dont la prise TV ? Ca me surprend.

En vous remerciant pour votre aide.
Messages : Env. 30
De : Perpignan (66)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Seynod (74)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 100 message Sorgues (84)
Salut un conseil, va sur promotelec, et achète leur livre 15 E et tu as tout ce qui faut moi aussi je me suis lancer la dedans, et je chercher les normes etc, et ce livre est tout simplement genial, petit mais il y a tout ce qu'il faut !

Et normalement le consuel ce base sur promotelec
Messages : Env. 100
De : Sorgues (84)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
NFC 15-100
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Annoeullin (59)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30 message Perpignan (66)
c'est lequel de livre dans leur librairie ?
Messages : Env. 30
De : Perpignan (66)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Sorgues (84)
Si tu veux tu peux mettre 20 prises dans une chambre ... tu fait ce que tu veux ... tant que tu depasse pas 8 prises par circuit en 20 A 2.5 mm
Messages : Env. 100
De : Sorgues (84)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Sorgues (84)
Locaux d'habitation - 25ème édition

celui ci
Messages : Env. 100
De : Sorgues (84)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La norme définit des quantité mini de prises par pièces (3 pour une chambre)
Rien n'interdit d'en mettre plus

Je vous conseille d'acheter le petit livre indispensable sur l'Installation Electrique des Locaux d'Habitation édité par Promotelec, en vente 15 € sur Promotelec.com, c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.
http://librairie.promotelec-services.com/wdbox/pagescli/prom[...]li/promotelec/index.htm

Si vous voulez l'intégral du texte de la norme, il est accessible en consultation sur le site de l'AFNOR (il suffit de s'inscrire) :
http://www.boutique.afnor.org/NEL7ListeResultat.aspx?TYPE=OBG
Consultez : NF C 15-100/A2 (salles d'eau) et NF C 15-100/A3 (locaux d'habitation)

Et par rapport à votre question, voici l'extrait joint :



@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Orleix (65)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Sorgues (84)
Comme dis carminas, et comme je vous lavez dis , Promotelec :=)
Messages : Env. 100
De : Sorgues (84)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
Dans les chambres il faut 3PC au minimum (imposé par la norme sans prendre en compte les dispositions pour les PMR), mais cela n'empêche pas d'en mettre plus. c'est juste une question d'utilisation (4 PC me paraît idéal) 1PC de part et d'autre du lit dont une associé a une RJ pour le téléphone par ex., 1 PC à l'entrée, 1 PC associé avec la prise TV. ton électricien ne veut pas en mettre plus mais il peut le faire.

Concernant le salon séjour, il faut 1PC par tranche de 4m² avec un maximum obligatoire de 10PC

concernant la cuisine il faut 6PC normale dont 4 sur plan de travail (pas au-dessus de l'évier, bac et plaque de cuisson),il faut en plus 3PC dédiée (FOUR, Lave vaisselle, Lave linge si dans la cuisine)
en plus il faut une PC32A ou sortie de câble pour la plaque de cuisson (à installer même si c'est pas une plaque électrique!)

Concernant les distances entre les points d'eau et les PC : il est interdit d'installer des PC au dessus des vasque de lavabo ou évier et bien évidemment au-dessus des douches et baignoire ! pour le cas des salle de bains, il faut retenir une notion de volume permettant si oui ou non les équipement électriques sont autorisés.
Concernant les PC, seul le volume 3 est autorisé.

enfin, comme l'a bien dit jonathan84700 il ne faudra pas mettre plus de 8PC câblée en 2.5mm² par disjoncteur 20A (pour ma part je mets 16A mais c'est un choix) l'important est de ne pas dépasser 20A.

chaque PC dédiées devront être câblées en 2.5mm² SEULES sur un disjoncteur 20A.

Voilà ce que je peux te dire sur la partie "PRISE de COURANT"
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Orleix (65)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Sorgues (84)
Ps : ils l'ont passés a 18 E !
Messages : Env. 100
De : Sorgues (84)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Sorgues (84)
brfou65 a écrit:Dans les chambres il faut 3PC au minimum (imposé par la norme sans prendre en compte les dispositions pour les PMR), mais cela n'empêche pas d'en mettre plus. c'est juste une question d'utilisation (4 PC me paraît idéal) 1PC de part et d'autre du lit dont une associé a une RJ pour le téléphone par ex., 1 PC à l'entrée, 1 PC associé avec la prise TV. ton électricien ne veut pas en mettre plus mais il peut le faire.

Concernant le salon séjour, il faut 1PC par tranche de 4m² avec un maximum obligatoire de 10PC

concernant la cuisine il faut 6PC normale dont 4 sur plan de travail (pas au-dessus de l'évier, bac et plaque de cuisson),il faut en plus 3PC dédiée (FOUR, Lave vaisselle, Lave linge si dans la cuisine)
en plus il faut une PC32A ou sortie de câble pour la plaque de cuisson (à installer même si c'est pas une plaque électrique!)

Concernant les distances entre les points d'eau et les PC : il est interdit d'installer des PC au dessus des vasque de lavabo ou évier et bien évidemment au-dessus des douches et baignoire ! pour le cas des salle de bains, il faut retenir une notion de volume permettant si oui ou non les équipement électriques sont autorisés.
Concernant les PC, seul le volume 3 est autorisé.

enfin, comme l'a bien dit jonathan84700 il ne faudra pas mettre plus de 8PC câblée en 2.5mm² par disjoncteur 20A (pour ma part je mets 16A mais c'est un choix) l'important est de ne pas dépasser 20A.

chaque PC dédiées devront être câblées en 2.5mm² SEULES sur un disjoncteur 20A.

Voilà ce que je peux te dire sur la partie "PRISE de COURANT"



Maintenant ils recommandent de passer les prises sur du 20 A et l’Éclairage sur du 16 A
Messages : Env. 100
De : Sorgues (84)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
Oui tu as raison, mais je suis un peu "rouillé" Biggrin j'ai l'habitude de rester en 10 et 16A et ca marche bien comme ca, j'ai pas de souci de surcharge surtout pour l'éclairage ou les puissances on pas mal diminuées ces derniers temps( Fluos ,LED,).
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Orleix (65)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Ils ne recommandent rien du tout.
20A et 16A sont les valeurs maxi autorisées.
Rien n'empêche de mettre 16A ou 10A.
C'est même d'usage très fréquent.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
Voir ici pour des infos sur ce que l'on doit faire dans une habitation (respect de la NF c15-100)
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Orleix (65)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message Manche
jonathan84700 a écrit:

Maintenant ils recommandent de passer les prises sur du 20 A et l’Éclairage sur du 16 A


Maintenant ? Ce n'est pas nouveau. Les éclairages en 10 A et les prises de courants en 16 A c'est pour les portes fusibles. Ça fait des années, en fait depuis l'apparition des disjoncteurs que les calibres sont de 16 A pour 1,5 mm² et 20 A pour du 2,5mm² ( ce qui est logique d'ailleurs) en Disjoncteurs.
Après la norme des portes fusibles est restée, même des jeunes comme moi utilisent toujours celà mais en effet on peut mettre du 16A et du 20A pour respectivement les éclairages et prises. Après ce sont des calibres maximums, pas obligatoire en somme. C'est un peu comme si on alimentait des éclairages en 2,5mm² sur un disjoncteur 10A : ce n'est pas utile.
Messages : Env. 300
Dept : Manche
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Seynod (74)
Messages : Env. 100
De : Seynod (74)
Ancienneté : + de 13 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir