Retour
Menu utilisateur
Menu

Charge maximale fermettes combles perdus

Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 15.620 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Loiret
Bonsoir,

je me permets de lancer un message pour obtenir de l'aide :
nous venons de rénover une cuisine dans une maison à fermettes en W, à combles perdus.

Le cuisiniste a installé une hotte pour notre îlot central en le suspendant dans les solives (entraits ?) de nos combles.
En parcourant le forum, je m'aperçois que cela peut être problématique en raisons des surcharges (cela fait 4 heures que je parcours de long en large le forum ).

La hotte pèse environ 40 kg. Elle a été accrochée, via câbles métalliques, sur une planche de bois (~1 m x 60 cm) qui repose sur deux solives.
Le poids est donc porté par deux solives. La distance entre deux solives est de 60 cm.
La portée totale de ces solives est de ~8 m. Leur largeur est de ~3-4 cm, pour une hauteur de ~15 cm.

Est-ce que vous pensez que cela peut être problématique ? Dois-je envisager de rapidement démonter ma hotte ?

En vous remerciant d'avance pour toute aide !
Je crois que je ne vais pas dormir en attendant votre réponse
Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis charpente du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de charpentiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonsoir, si cela peut t'aider à t'endormir tranquille, la mienne et posée depuis qqs années comme cela :

2 tubes carré en fer de 2m vissés dans les fermettes haute et basse de mon comble perdu.

Une hotte ilot, ça va au milieu du plafond, le poid sera toujours supporté par la charpente.

http://www.forumconstruire.com/construire/topic-70448_start-15.php


et je te donne un exemple ici vite trouvé sur le net : http://lamaisonenboisdenicoetstef.eklablog.fr/accueil-c258621/44
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Loiret
Bonjoir,
merci beaucoup pour ta réponse rapide !

J'avais effectivement parcouru avec beaucoup d'attention ton fil, qui est très sympa (belle idée !).

Est-ce que je peux me permettre de te demander si, dans ton cas, les poids de hotte/type de fermettes (portée, etc.) sont similaires ?

Merci également pour ton exemple glané sur Internet ! Cela étant, je ne suis pas tout à fait dans le même cas : les entraxes me semblent plus réduits que dans mon cas, et la hotte est placée sur un appui de W (je ne sais pas comment cela s'appelle ), alors que dans mon cas, la hotte est fixée à égale distance (~2m) entre un appui de W et une rive, et les deux facteurs me semblent plus défavorables au report de charges, non ?

D'autre part, en cherchant des infos, je tombe régulièrement sur des valeurs de poids max admissible aux alentours de 10 à 15 kg/m², ce qui comprend donc a priori isolant + placo de plafond + dans notre cas, la hotte (encore que je n'arrive pas à trouver de source pour le calcul).
Et si c'est bien sur ce genre de valeurs qu'il faut se baser, je suis carrément au dessus...

En tout cas, un grand merci pour avoir pris le temps d'intervenir, et de chercher des trucs sur Internet !
Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Loiret
Bonjour,

je me permets de relancer, est-ce que quelqu'un d'autre aurait eu ce genre de questionnement ?

Merci d'avance !
Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Calvados
Bonjour Julie, 15 kg c'est le poids du placo +iso. qui sert aux calculs des charges ,rien a voir avec ce que peut supporter une fermette, 40 kg répartis sur deux entraits (20kg en charges concentrée) c'est totalement négligeable .Dormez tranquille !Smile
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
40 kg non prévu en permanence (poids de la hotte), il faut virer cette installation.

La charpente est pas prévu pour, certes il est prévu une surcharge de 1kN mais c'est le poids d'un bonhomme pour les entretiens de toiture.
Si le malheureux marche dans cette zone surchargée et que çà casse, l'accident est pour votre pogne, c'est de votre faute.

C'est sur c'est bien tentant comme ceux qui aménage cette espace en grenier pour charge dite légère, c'est pas bien c'est jouer avec le feu.

cdt
Messages : Env. 3000
De : La Grée Saint Laurent (56)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Loiret
Bonjour,
merci à vous deux pour ces réponses et avoir pris le temps de me renseigner !

Autant, celle de jmd allait pour me rassurer, autant la votre, Erwan, me stresse énormément .
Si je comprends bien, le risque est que lorsque quelqu'un ira faire de l'entretien, cela cède par poids combiné de la hotte et de la personne ?

La question n'est pas de garder à tout prix la hotte : si il y a un risque, je suis prêt à l'enlever, mais ma question est :
le risque est-il immédiat ?

C'est-à-dire : est-ce que je peux laisser la hotte quelques semaines, le temps que nous nous fassions aider par des amis pour l'enlever, ou dois-je songer à l'enlever en urgence car cela présente un risque en tant que tel pour la charpente ?

Merci d'avance !
Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: le risque est-il immédiat ?

non, je rentre pas dans les détails technique (voir fluage)

Citation: C'est-à-dire : est-ce que je peux laisser la hotte quelques semaines, le temps que nous nous fassions aider par des amis pour l'enlever,


Oui

Citation: cela présente un risque en tant que tel pour la charpente ?


Oui si çà dure long temps (1 ans) les placo peuvent se fissurer ...

Citation: Si je comprends bien, le risque est que lorsque quelqu'un ira faire de l'entretien, cela cède par poids combiné de la hotte et de la personne ?


Oui si le bois était cassant comme du verre.

Peux probable car le bois a une capacité à encaisser les surcharges brèves, il craque plie mais rompe pas tout de suite.

40kg en permanence = 100kg (soit 1kN) pendant quelque heures. C'est à dire que la hotte est égal au poids prévu pour la maintenance (si c'est prévu quand les combles sont toute petite c'est pas forcement prévu pour crapahuter dedans).

Certes en sus, il y a des marges de sécurité mais jouer avec c'est pas malin.

et il est sûr que l'assurance elle va pas couvrir comme çà ce genre de bêtise et cherchera le vrai responsable.

cdt
Messages : Env. 3000
De : La Grée Saint Laurent (56)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
c'est bien dommage, alors toutes les personnes qui ont posé leurs hottes ilots au plafond, n'ont plus qu'à faire leurs prières,

pour ceux qui ont prévu d'en poser, je vous conseille de mettre une poutre lamellé collé prise entre la maçonnerie et d'y visser les support de hotte dessus

à prendre au sens propre ou au sens figuré
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Calvados
@ erwan ce n'est pas 40 kg ,il y a deux appuis ,cela fait 20kg sur un entrait Probablement avec 4 points de fixation ! et peut étre que cet appui se situe prés d'une diagonale et il toujours possible de renforcer avec un chevétre en renvoyant la charge sur 3 fermettes ou avec des tirants sur l'arba . ,il ni a aucun risque !
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Si c'est prévu pour 20kg/m² genre placo +isolation, c'est prévu pour cette charge et pas plus.

Tout excédant de charge reste un excédant. Et quand on sait que l'on va même jusqu’à prévoir/calculer la charge des fils électriques pour concevoir une charpente, je n'imagine pas avec ce principe de calcule au plus juste d'avoir une grâce largesse sur des poids non prévu.

Les gens avec leur hotte, grenier léger et autre tapent dans le 1KN (100kg) qui est pas prévu pour çà .

Je répète en cas de gros pépin, je voie mal la ligne de défense ''c'est pas grave y a pas de risque'' être efficace et convaincante .

Sûr que tous on fait des trucs pas propre, mais on est des adultes, on le fait en conscience. Mais çà reste pas propre et on doit encore moins encourager ce genre de pratique, ou le conseiller aux autres surtout sur un forum dont la portée est bien plus grande.

Voila mon point de vue .

cdt
Messages : Env. 3000
De : La Grée Saint Laurent (56)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Calvados
@ erwan
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Erwan, faudrait aussi virer tous les caissons VMC accroché à la charpente aussi? ou c'est prévu dans les calculs ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Idem pour les caissons.

si c'est prévu pas de problème si c'est pas prévu faut virer.

c'est un peu une réponse de normand !

Mais plus concrètement avant on était pas en RT2012 (la dernière réglementation datant de cette année 2012) et donc la charge d'une VMC était pas prévu dans une maison individuelle (sauf demande client bien sur). En RT2012 l'isolation est tel qu'il faut une VMC. Au lieu de 2012 j’aurai pu parler de BBC, maison à énergie positive ...

On peut aussi rajouter les couches d'isolant genre 260mm de laine de minéral ou autre en plus soit du 7kg/m² en plus !!!!

Bref la liste des trucs en plus pas prévu peut être longue, et la marge de sécurité se réduire comme peau de chagrin jusqu'au jour ou toute la toiture badaboum par terre, bien sur par jour de grand vent genre tempête décennale ....

cdt
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Messages : Env. 3000
De : La Grée Saint Laurent (56)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Loiret
Bonsoir,
merci à tous pour votre implication dans la résolution de mon problème !

Je viens de téléphoner à mon constructeur, et j'ai eu le maître d'oeuvre de la maison.
Il va appeler la personne qui a fait la charpente pour être sûr, mais pour lui la charge est effectivement trop élevée, et il me conseille de démonter la hotte en attendant d'avoir l'avis du spécialiste charpente...
Ce que, je pense, je vais faire demain, en attendant l'avis du spécialiste, qui arrive mercredi.

Je ne comprends pas que le cuisiniste n'ait pas évoqué ce risque à la pose ? Il n'est pas responsable, au cas où il arrive un problème ?
Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le mercredi 11 décembre 2024 à 20h56
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir