Retour
Menu utilisateur
Menu

Tableau annexe garage

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 6.585 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Ville (60)
Bonjour
Je souhaite ajouter un tableau électrique dans mon garage en sus du principal.
La puissance total s'eleve à 4500w et la longueur entre les tableaux est environ de 11m.
Quel disjoncteur et section de cable dois je utiliser pour l alimentation ?
Puis je raccorder ma chaudière fuel avec du 2.5mm2 et disjoncteur 16A ?
Merci
Messages : Env. 20
De : Ville (60)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
salut,
pour le garage: cable 3G4 mm² avec une protection 20A

OK pour la chaudière fioul.
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Ville (60)
Je raccorde le disjoncteur 20a à l alimentation principale et en sortie le câble 3g4 qui arrivera au coffret garage dif plus disjoncteur divisionnaire ?
Messages : Env. 20
De : Ville (60)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pour l'usage décrit, du 4² protégé par un disj 25A maxi pour 5,7 kW maxi, ou du 6² protégé par un disj 32A maxi pour 7,3 kW maxi conviendront (pensez bien aux usages futur)

Du 6² aura l'avantage d'être plus évolutif et d'être plus facile à trouver, le 4² étant rare de nos jours.

Pour le raccordement, vous pouvez vous inspirer de ceci :


Pour la chaudière c'est correct, mais du 1,5² aurait également suffit.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Vab (8)
@carminas

pour ton schéma, une petite question m'interpelle entra ton tableau principal et le tableau annexe

Si sur ton tableau annexe, admettons que tu as une fuite d'eau qui arrive sur un fil de courant, le 32A va sauter ???

Si tu as une fuite de courant, c'est l'ID lui même là ou est branché le 32A qui va sauter ?? qui va pas la même occasion faire disjoncter toute la ligne de cet ID ?

merci
Messages : Env. 400
De : Vab (8)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Tout dépend du type de défaut.

Si c'est une fuite de courant à la terre (ou un contact direct d'une personne avec un conducteur sous tension), c'est effectivement l'interrupteur différentiel 30mA qui sautera.
Les disjoncteurs du tableau divisionnaire et le disjoncteur 32A ne sauteront pas

Si c'est une surcharge sur un des circuit, c'est le disjoncteur du circuit qui sautera

Si c'est une surcharge au niveau du câble de liaison (si vous tirez trop sur l'ensemble du tableau) c'est le disjoncteur 32A qui sauter

Si c'est un court circuit sur un des circuits, c'est soit le disjoncteur du circuit, soit le disjoncteur 32A, soit le disjoncteur ERDF qui sautera, voire plusieurs des ces protections, un court-circuit étant un événement violent pour une installation.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 400 message Vab (8)
merci beaucoup carminas pour cette réponse claire
Messages : Env. 400
De : Vab (8)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Ville (60)
Merci pour les explications
Installation en cours. Option 1 retenue.

Pour moi le disjoncteur différentiel protege les personnes contre le défaut d isolement c est à dire contre le contact indirect.
Les courts circuits le fusible et la surcharge le thermique du disj.
Messages : Env. 20
De : Ville (60)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Ville (60)
Comment faire pour ne pas admettre plus de 1500w sur une prise de courant ?
Messages : Env. 20
De : Ville (60)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Mettre un disjoncteur 6A au départ.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Bordeaux (33)
terysoft : les interrupteur/disjoncteur différentiels 30mA (et < 30mA) assurent aussi la protection des personnes en cas de contacts directs avec un conducteur sous tension.
Messages : Env. 20
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Ville (60)
Biersur. Merci de l ajout
Messages : Env. 20
De : Ville (60)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis hier à 16h56
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir