Isolation gaine PVC bleu.

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 5.477 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Bloggeur Env. 50 message Chambery (73)
Bonjour,

Comme on l’aperçois sur la photo, la tranchée VRD est terminée.
La maison a un SS d'ou partent les Gaines PVC et traverse la terrasse a une profondeur de 1,00m mini (Il caille en Savoie).
Pour descendre mes janolènes jusqu'aux différents compteurs, je suis au niveau d'un mur et respecter les 0,80cm mini pour être hors-gel est difficile a réalisé.


QUESTION:
-Puis-je calorifuger d'une manière ou d'une autre ma gaine bleu (laine de roche, armaflex, mousse expansive,....) ?
la cote des 0,80cm n'est pas tenue en sortie de compteur sur 1,50m de longueur puis respecter sur une longueur de 10/15m.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 50
De : Chambery (73)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
Bonjour,
je comprends pas trop: Compteur d'eau et logette EDF sont déjà posés?
Ces quoi les deux janolènes qui sortent du sol ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Saint Martin Du Mont (1)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 50 message Chambery (73)
Les deux gaines PVC en attente sont les issus de la viabilisation du terrain et attendent leurs logettes respectives (EDF/PTT). Le compteur d'eau est déjà en place et lui attend de le branchement a la maison qui pose problème.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 50
De : Chambery (73)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
D'habitude, on mets le PE d'eau sous EDF et PTT pas dessus.
Le cylindre en plastique gris sur la gauche c'est le compteur? Le compteur est à combien de centimètre sous terre (niveau fini) dans ce gros boitier gris? Dans tous les cas, tu vas être obliger de descendre ta trancher plus bas, tout du moins dans le dernière mettre vers le compteur.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Saint Martin Du Mont (1)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 50 message Chambery (73)
Gaillots a écrit:D'habitude, on mets le PE d'eau sous EDF et PTT pas dessus.
Le cylindre en plastique gris sur la gauche c'est le compteur? Le compteur est à combien de centimètre sous terre (niveau fini) dans ce gros boitier gris? Dans tous les cas, tu vas être obliger de descendre ta trancher plus bas, tout du moins dans le dernière mettre vers le compteur.



Le compteur eau est Gris, la question n'est pas ou dois-je faire entrée mon Plymouth d'eau (la profondeur d'entrée est 0,90m) dans le compteur mais :
-Existe t'il un moyen d'isoler ma gaine PVC pour que la remonter depuis le compteur d'eau et ce jusqu’à la tranchée soit mise à 0,60m.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 50
De : Chambery (73)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 600 message Bouches Du Rhone
Si tu n'as pas de tuyau qui sort de ton regard d'eau, de toute façon tu devras creuser pour y passer le tien et le raccorder. Et c'est profond, j'ai le même et y a au mini 1m (à vue d'oeil) pour pouvoir passer à la base et faire rentrer ton tuyau ;)
Messages : Env. 600
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
Ben oui, il faut rentrer sous le compteur donc à moins 1m. Et du coup tu le fais sur 1.5m comme ça tu te pose pas la question d'isoler le PE vu qu'il sera bien horsgel.
Je comprends pas d'où tu sors tes -0.60m en faite. W00t
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Saint Martin Du Mont (1)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Bas Rhin
Hello,

Tu peux mettre un câble chauffant ou traceur sur la partie a "risque" que tu trouves dans les GSB, c'est pour donner une idée du principe

voir lien ci contre :


http://www.castorama.fr/stor[...]110009.html
Messages : Env. 500
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 50 message Chambery (73)
Merci Iverlaw




La terre prés du compteur est meuble donc pas de soucis pour attendre 0,90m. Mais dés la sortie du regard, je suis sous la roche et impossible de descendre en deçà des 0,60m sur une longueur de 1,5m. Après HOP arrivé dans MA tranchée qui est hors-gel a minimum 1,00m.




Plutôt qu'un cordon chauffant, l'armaflex + de la laine de roche dans la gaine, ne suffirait pas ??
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 50
De : Chambery (73)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
Ok je comprends mieux mais ce fameux mur de soutien de terre, il est pas juste après le compteur ?
Pas sur que la laine de roche serve à grand chose.A la limite tu poses le PE, tu tables par dessus, et tu poses au dessus 20cm de polystyrène qu'on met sous les dalles, puis le remblais par dessus. Si tu n'as vraiment pas le choix.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Saint Martin Du Mont (1)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
bjr,
par sécurité il vous faudrait déja enfouir votre réseau électrique et télécom sous au moins 0.60 à 0.90 sous terre, c'est le cas sous la partie horizontale de votre terrasse mais pas sur la partie verticale, pour éviter tout choc avec un élément extérieur...
gaillots parle de soutien de terre ou mur de soutennement, j'espère que c'est le cas , et ensuite mousse expansive pourquoi pas...
Si vou smettez laine de roche dans la gaine ce n'est pas conseillé, tout d'abord ce n'est pas étudier pour et ensuite lors de la pose de votre cable électrique ca va coincer...Blush
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 50 message Chambery (73)
Merci a tous pour vos reponses......


J'ai finalement opté pour:

Le diamètre a été chaud a passé dans la janolene mais C bon...Apres étant un peu peureux, j'ai entouré de bidime et remblais ....
RDV l'hiver prochain.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 50
De : Chambery (73)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le vendredi 08 novembre 2024 à 08h59
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir