Bonjour,

La construction de ma maison individuelle est en cours et je suis face à un problème de maçonnerie:

Mon garage devait être sur un vide sanitaire de 80cm (+20cm de dalle) mais le maçon s'est trompé et en a fait un de 60cm.
Je m'en suis rendu compte juste avant qu'il coule la dalle et lui ai signalé l'erreur.
Le conducteur de travaux me propose, pour éviter de tout démonter pour ajouter la rangée d'agglo manquante, de couler la dalle puis poser 2 couches de polystyrène (2 x 5cm) + treillis + 10 cm de béton armé.
De cette façon, j'aurai un vide sanitaire de 60cm et une dalle de 40cm, donc bien une dalle finie d'une hauteur d'1m.

Je suis passé sur le chantier quelques jours après que le maçon ai terminé la dalle et il y a de nombreuses fissures sur la dalle, assez grandes pour certaines (3-4mètres).
En voyant ces fissures, je m'inquiète sur la solidité de la dalle à long terme car le polystyrène utilisé n'avait pas l'air très robuste voir non compressé mais je n'y connais rien (il se déforme par pression des doigts, j'ai demandé si c'était du stirodure, le constructeur m'a dit que non).

J'ai peur qu'avec le poids de la voiture, il y ai des déformations importantes avec le temps.

Quelqu'un pourrait-il me renseigner à ce sujet ?

Merci d'avance.
Messages : Env. 60000

Le sujet est résolu ? Un membre a apporté une réponse ? Cliquez ici pour passer le sujet en résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis fondations du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Super bloggeur Env. 400 message Villiers Sur Loir (41)
je ne comprends pas il te coule 2 fois la dalle du coup ?
In dust we trust
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 400
De : Villiers Sur Loir (41)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 60000 message
Oui, pour rattraper les 20cm manquants du vide sanitaire.

Comme mon terrain est en pente, il faut absolument que la dalle finie du garage soit à 1m au-dessus des fondation pour empêcher d'avoir une pente trop important devant le garage.
Messages : Env. 60000

 
Super bloggeur Env. 400 message Villiers Sur Loir (41)
Là il te faut Mr TOURNESOL, c'est l'oracle demi-dieu de la maçonnerie du forum
In dust we trust
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 400
De : Villiers Sur Loir (41)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 60000 message
Comment faire appel à lui? :o)
Messages : Env. 60000

 
Super bloggeur Env. 400 message Villiers Sur Loir (41)
Tu recherches tournesol et tu lui envoies en mp peut être
In dust we trust
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 400
De : Villiers Sur Loir (41)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 60000 message
le DTU dit

minimum pour une dalle 12 cm
Messages : Env. 60000

 
Super bloggeur Env. 400 message Villiers Sur Loir (41)
mais il dit le maximum ? Là il va se retrouver avec 30 cm de béton en appuie sur ses lambourdes, ça fait pas beaucoup ?
In dust we trust
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 400
De : Villiers Sur Loir (41)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 6000 message Haut Rhin
gregos666 a écrit:Comment faire appel à lui? :o)
Lui envoyer un MP et le faire venir sur ce récit......
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 6000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Bonjour

Le comportement s'apparente à une chape sur isolant.

Il existe un DTU qui règlemente cet usage : DTU 26.2/52.1

Il faut déjà s'assurer que le plancher poutrelles/hourdis est prévu pour supporter la charge supplémentaire : charge d'exploitation 250 DaN/m2 + dalle rapportée 10 cm 250 DaN/m2.

Il faut également que l'isolant corresponde à certains critères de comportement/compressibilité définis dans le DTU 26.2 P1.2 (je n'ai pas ce document)
De mémoire, pour une charge d'exploitation > 200 DaN/m2, il faut une classe SC2.

La pose de l'isolant doit intervenir au moins 1 mois après le coulage de la dalle.

Maintenant, les fissures peuvent avoir une origine toute différente.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 6000 message Haut Rhin
Tournesol a écrit:Bonjour

Le comportement s'apparente à une chape sur isolant.

Il existe un DTU qui règlemente cet usage : DTU 26.2/52.1

Il faut déjà s'assurer que le plancher poutrelles/hourdis est prévu pour supporter la charge supplémentaire : charge d'exploitation 250 DaN/m2 + dalle rapportée 10 cm 250 DaN/m2.

Il faut également que l'isolant corresponde à certains critères de comportement/compressibilité définis dans le DTU 26.2 P1.2 (je n'ai pas ce document)
De mémoire, pour une charge d'exploitation > 200 DaN/m2, il faut une classe SC2.

La pose de l'isolant doit intervenir au moins 1 mois après le coulage de la dalle.

Maintenant, les fissures peuvent avoir une origine toute différente.
Ca valait le coup qu'il vienne faire un tour.
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 6000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 60000 message
Oui effectivement ça valait le coup!
Merci beaucoup Tournesol pour ces infos.

Mon garage fait 28m² et je ne sais pas grand-chose sur les poutrelles à part qu'elles sont précontraintes et que les hourdis sont en plastique.
Comment puis-je savoir si mon plancher est prévu pour supporter cela?
Messages : Env. 60000

 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Les charges prévues sont écrites sur le plan de pose.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60000 message
Ok merci, je regarde ça ce soir sur mes plan d'executions.
Messages : Env. 60000

 
Env. 40 message Vaucluse
gregos666 a écrit:Ok merci, je regarde ça ce soir sur mes plan d'executions.

Si ton maçon n'a pas les plans de pose (ou dit ne pas les avoir ) demandes lui où il s'est fourni en matériaux pour cette dalle (ou chape me rappelle plus comment ça s'appelle, mais de mémoire c'est une "dalle de compression" ).
Le fournisseur aura les plans, lui. (Si c'est bien fait)
Messages : Env. 40
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 01h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir