Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis sur mon plan de tableau électrique en triphasé

Ce sujet comporte 44 messages et a été affiché 10.116 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 500 message Serignac Sur Garonne (47)
Bonsoir à tous.

Tout d'abord, un grand merci à Carminas d'avoir laissé des plans sur bien des forums et sites.
J'ai essayé de m'en inspirer pour mon tableau électrique en triphasé en équilibrant les phases du mieux possible.

Vous le trouverez ci-dessous. J'espère que c'est OK... Sinon, je vous remercie de me faire part de vos observations.

Bien à vous tous.

Projet de tableau électrique.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Serignac Sur Garonne (47)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Vous avez bien fait de vous inspirer des schémas, il sont là pour cela Wink

Je n'arrive pas bien à lire les puissance de chauffage, mais j'ai l'impression qu'au final la phase 1 est moins chargée (uniquement chauffe-eau + chauffage en gros consommateur)

Il vous manque le circuit plaques.
Obligatoire même si vous êtes au gaz.

Je ne sais pas si le tableau divisionnaire est déporté, mais si oui, il faut mettre un disjoncteur au départ du câble dans le tableau principal.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 500 message Serignac Sur Garonne (47)
Carminas a écrit:

Je n'arrive pas bien à lire les puissance de chauffage, mais j'ai l'impression qu'au final la phase 1 est moins chargée (uniquement chauffe-eau chauffage en gros consommateur)

Evoquez-vous bien la première phase en partant de la droite ?

Carminas a écrit:
Il vous manque le circuit plaques.
Obligatoire même si vous êtes au gaz.

Etant au gaz, j'avais prévu de passer la gaine et la sortie de câble... Suis-je vraiment obligé de passer le câble et de mettre le disjoncteur ? (NB : Ce n'est pas un problème de coût... J'ai déjà le disjoncteur)

Carminas a écrit:
Je ne sais pas si le tableau divisionnaire est déporté, mais si oui, il faut mettre un disjoncteur au départ du câble dans le tableau principal.

Oui, il est déporté au premier étage.
Bien vu, j'ai tout simplement oublié de reporter sur mon dessin le disjoncteur tétrapolaire pourtant présent sur vos schémas.
A ce propos, il ne doit pas y avoir plus de 4,5m... Un disjoncteur 3x32A et du 6² suffiront-ils ?
D'autre part, l'interrupteur sectionneur tétrapolaire est-il réellement nécessaire (il n'y aura que l'escalier entre les 2 tableaux) ?

Bien à vous.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Serignac Sur Garonne (47)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Je parlais de la phase en gris clair

Si vous avez un consuel à faire passer, il exigera le cricuit plaque 6² 32A mono ou 2,5² 20A tetra

Au sens strict de la norme l'interrupteur sectionneur en tête du tableau n'est pas obligatoire si vous communiquez par l'intérieur avec votre coupure d'urgence du logement.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 500 message Serignac Sur Garonne (47)
Merci de vos réponses.

Carminas a écrit:

Je parlais de la phase en gris clair

OK, c'est celle que je pensais. Je revois car il y a effectivement de quoi charger un peu plus avec le chauffage.

Carminas a écrit:

Si vous avez un consuel à faire passer, il exigera le cricuit plaque 6² 32A mono ou 2,5² 20A tetra

Je suis en rénovation donc pas de consuel mais je tiens à respecter la norme tout de même. De toutes façon, bien qu'au gaz, j'avais pensé eventuellement installer un combiné 3 plaques gaz/1 électrique.
A la limite, je pourrais également les mettre sur la phase gris clair.


Carminas a écrit:

Au sens strict de la norme l'interrupteur sectionneur en tête du tableau n'est pas obligatoire si vous communiquez par l'intérieur avec votre coupure d'urgence du logement.

Bien noté.

Bien à vous.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Serignac Sur Garonne (47)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 500 message Serignac Sur Garonne (47)
Bonjour à tous,
Arrivant à la deuxième phase de mes travaux, je relance ce post.
J’ai renoncé à mettre le tableau secondaire à l’étage et vais tout regrouper au rdc. Or j’ai cru comprendre que l’on ne peut pas mettre plus de 8 disjoncteurs par interrupteur différentiel… Est-ce exact ?
Enfin, pour le chauffage que j’ai équilibré au mieux selon plan ci-dessous, n’y a-t-il pas trop de puissance sur la ligne ? Ne vaudrait-il pas mieux mettre une autre ligne sous un ID tétra supplémentaire ?
Bien à vous.


Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Serignac Sur Garonne (47)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Effectivement dans la dernière version de la norme qui s'applique pour un logement neuf ou une rénovation totale, il faut mettre 8 disjoncteur maxi par ID.
Mais par ailleurs ils disent que tous les circuits chauffage par fil pilote doivent être sous le même.
Ces 2 points peuvent être contradictoires.

De toute façon, vous n'avez pas de consuel à faire passer.
Gardez vos 9 disjoncteurs.

Vu qu'ERDF ne délivre pas plus de 60A, vous ne pouvez pas surcharger un ID 63A.
Et encore pour atteindre 60A, il faudra un abonnement 36kVA.
Je doute que ce soit votre cas.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 500 message Serignac Sur Garonne (47)
Merci de votre réponse... On n'est plus à contradiction près!
De toutes façons, je viens de revoir qu'il était interdit de mettre plusieurs sèches serviettes que j'avais réunis dans ma volonté de pourvoir utiliser un peigne triphasé sur une ligne... Donc deux lignes obligatoires!
Bien à vous.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Serignac Sur Garonne (47)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je ne sais pas où vous avez vu qu'il était interdit de mettre plusieurs sèche serviette sous un ID.
Je veux bien qu'il y ait une ambiguïté sur le fait qu'on puisse les mettre sur le même circuit, et encore c'est discutable
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 500 message Serignac Sur Garonne (47)
Ce n'est pas que c'est formellement interdit mais cela prête là-aussi à interprétation. Je l'ai plus conclu en relisant l'un de mes anciens sujets:

Citation: https://www.forumconstruire.com/construire/topic-176227.php


Bien à vous.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Serignac Sur Garonne (47)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui mais dans ce post, on parlait de 2 radiateurs sdb sous le même circuit. Pas sous le même ID.

Depuis cette discussion qui date, j'ai modéré mon appréciation car dernière version de la norme cite pour les circuits spécialisés :
- appareil de chauffage électrique
- appareil de chauffage de salle de bain
Hors on peut tout à fait mettre plusieurs chauffages électriques sur un même circuit. Je ne vois pas pourquoi il n'en serait pas de même pour le chauffage de salle de bain, vu la syntaxe utilisée dans les deux cas.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 500 message Serignac Sur Garonne (47)
Merci à vous. Je pense donc partir sur trois sèche-serviettes 500 + 500 + 750 dans une boîte avec wago. J'étudie toutefois une variante sur deux lignes car je ne peux pas mettre de module de raccordement 4 pôles et un peigne triphasé avec neuf disjoncteurs. Ce n'est certes pas une obligation absolue mais cela fera beaucoup plus propre.
Bien à vous.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Serignac Sur Garonne (47)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30 message Rhone
Bonjour,

Pour les prises simples (séjour, chambres) par habitude j'aurais mis du 16A, mais 20A c'est autorisé si tu es bien en 2,5mm2

Pour alimenter ton tableau divisionnaire tu dois mettre un disjoncteur qui protège la liaison inter tableau.

Tu places le disjoncteur dans le tableau principal, et comme tu as bien, l'inter diff dans le tableau divisionnaire en tête de celui-ci.

Fait attention au neutre, en triphasé c'est hyper important, un mauvais contact ou sa rupture... C'est le drame : Renseigne toi la dessus ça s'appelle la rupture de neutre.
Messages : Env. 30
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 500 message Serignac Sur Garonne (47)
Merci de ta réponse.

Comme indiqué ci-avant:
Citation: J’ai renoncé à mettre le tableau secondaire à l’étage et vais tout regrouper au rdc.

La rupture de neutre, tu ne crois pas si bien dire... J'en ai eu une samedi au réveil... La TV et le PC qui s'allumaient et s'éteignaient en série et seuls, les ampoules 100W qui pour les unes donnaient peut-être 150 et les autres 50... Enfin, grosse galère pour un câble EDF sectionné par un arbre...
Et au final, seul l'alimentation du préamplificateur d'antenne et l'ampli pour le signal qui ont grillés.
Bien à toi.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Serignac Sur Garonne (47)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 500 message Serignac Sur Garonne (47)
Cette fois-ci, je crois que j’arrive au terme.
Ci-dessous le tableau complet sur lequel  le chauffage est inchangé.








Qu’en pensez-vous ?
Je réfléchis à une autre solution que les borniers sur support pour l’alimentation des ID… Et plutôt un répartiteur comme suit :
http://www.legrand.fr/ecat_france/LG_004886-repartiteur-mod-monobloc-4p-125.html
Qu’en pensez-vous ?

Bien à vous.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Serignac Sur Garonne (47)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le jeudi 14 novembre 2024 à 12h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir