Bonjour,

Je suis un peu perplexe face aux résultats de l'étude thermique et matériaux préconisés par le bureau d'étude pour mon projet de construction :
Pavillon BBC de 160 m 2 env

Murs extérieurs + Murs L.NC:
BLOC ALKERNE VTHERM de 20 cm R = 1, 7 sur leur site web c indiqué R = 1 ??
+ 140 mm laine de verre GR32
+ Lame d'air non ventilé
BA 13

Jouées de lucarne: 100 mm de laine de verre GR32 R = 3,15

Cloison cage d'escalier : 85 MM de la panolène GR R = 3,5

Plancher sous face d'escalier : Hourdis béton + 100mm de laine de verre GR32

Plancher sur sous sol : Hourdis béton TMS MF SI de 80 mm R = 3,7 + chape de 50 mm

Rampant / Plafond petit comble et plafond sur combles : 260 mm de laine de verre R = 6,5
il s'agit d'une charpente tradi

Menuiseries ALU AVM avec double vitrage 4/16/4 à isolation renforcée ITR ARGON U < 2, 40 pour les baies coulissante
portes d'entrée Porte à âme isolante U < 1,2 avec joints périphériques et seuil

Porte de service Porte à âme isolante U < 1, 7 avec joints perif

Ventilation double flux et chaudière à condensation + avec plancher chauffant

Qu'en pensez vous ?
Messages : Env. 20
Dept : Somme
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis etude thermique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-105-devis_etude_thermique.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonsoir ,

Rien il nous faut toutes les données;

Altitude, orientation, Ecs,plan .... L'enveloppe budgétaire ,tout est important.

Baies coulissantes 2,4 effectivement on est pas dans les clous.

Mais êtes vous prêt à mettre le prix dans des menuiseries de meilleure qualité ou de mettre des menuiseries a frappe par ex.


Qualité de la chaudière et de l'installation DF ?
Conseil en éco-construction ,thermicien RT 2012,RE2020 ,C.E.P.H+


Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Bonjour

on doit pouvoir aussi faire mieux en isolation Wink

qu'est ce qui est prevu pour els ponts thermiques ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Somme
Bonsoir ,

enveloppe budgétaire : près de 1500€ le m2

en ce qui concerne l'orientation de la maison , cuisine, chambre orienté nord , facade avant orienté sud

sur la ventilation , il est indiqué : ventilation mécanique , double flux basse consommation avec un rendement de 85% , puissance en occupation 79,3 W

chauffage et ECS par chaudière à condensation et accumulation de marque DIETRICH de type ECO NOX PLUS puissance de 23,6 KW
ECS pack Ballon à accumulation de 130 litre lié à la chaudière

tous le descriptif technique visait les résultats de l'étude thermique pour déterminer le niveau de performance thermique et donc le choix du matériel

la maison est classée en A avec 46 kwhep / m2

Le bureau d'étude après savant calcul : Cep BBC 2005 = 64,4 kWh/m2 , pour une SHON RT calculée de 173 m2

Tous le descriptif du contrat que j'ai signé visait les résultats de l'étude thermique pour définir les matériaux et à la réception de l'étude j'ai été décue (n étant pas experte ) par le niveau d'isolation des murs (14 CM)

est ce le minimum syndical ou on peut prétendre à mieux avec ce type d'enveloppe?
Messages : Env. 20
Dept : Somme
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
[quote="sarahlee"
chauffage et ECS par chaudière à condensation et accumulation de marque DIETRICH de type ECO NOX PLUS puissance de 23,6 KW
ECS pack Ballon à accumulation de 130 litre lié à la chaudière [/quote]

est ce vraiement necessaire ,

quel est le montant de ce post chauffage ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 37210 (37)
14cm pour les murs me semblent raisonnables, par contre l'isolation du toit semble légère, et c'est celle là qu'il faut blinder. Je te recommanderais donc de passer à 30cm.
Ensuite la chaudière parait assez énorme en effet, moi j'avais lorgné sur la DeDietrich INNOVENS avec ballon de 40L qui assure tout de même 20L/min! Il faut connaitre votre besoin sur ce poste: souhaitez-vous pouvoir prendre 2 douches en même temps, ou pouvez-vous vous en passer? Il faut savoir que l'eau chaude sanitaire, c'est la moitié des dépenses énergétique de votre future maison, donc évitez de surdimmensionner si ce n'est pas nécessaire!
Soyez libre et adoptez des logiciels qui vous ressemble!
Mon récit: http://www.forumconstruire.com/recits/recit-10526.php
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 37210 (37)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Somme
Bonsoir,
merci vincent pour ces réponses , je compte bien renforcer l'isolation de la toiture , pour ce qui est de l'ECS la question est en discussion

que pensez vous du Bloc béton proposé ? l'étude thermique indique un R = 1, 7 or lorsqu'on examine les données fabricant sur meur site web c 'est R= 1

j'ai peut etre raté quelque chose .... ,
Messages : Env. 20
Dept : Somme
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 37210 (37)
sarahlee a écrit:que pensez vous du Bloc béton proposé ? l'étude thermique indique un R = 1, 7 or lorsqu'on examine les données fabricant sur meur site web c 'est R= 1

Y a un loup... Soit il s'agit bien d'un bloc VTHERM de 20, et dans ce cas le R n'est que de 1, soit il s'agit du bloc de 25, et dans ce cas le R est de 1,7 (d'après cette page: http://www.alkern.fr/ma%C3%A7onnerie-isolante.html )... Il faut faire corriger l'étude thermique pour lever le doute. Quoi qu'il en soit, je pense que ce type de bloc est très bien, ça se rapproche de la brique sans les inconvénients (enduits...).
Soyez libre et adoptez des logiciels qui vous ressemble!
Mon récit: http://www.forumconstruire.com/recits/recit-10526.php
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 37210 (37)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Somme
Merci pour l'info, d'autant que nous avions de sérieux doute quant à ce type de bloc , je crains qu'il y ait effectivement un pb, je n'ai misé dans cette construction que sur l'enveloppe pour obtenir le label (exit panneaux solaires, poele à bois ect... qui pourrait dans le calcul , et à mon humble avis fausser un peu la performance thermique des matériaux)
pb car l'étude est toute entière basé sur le R=1,7 et mon constructeur financièrement sur le R= 1

je n'ai pas du tout envie de payer la différence si le constructeur ou le bureau d'étude s'est planté
Messages : Env. 20
Dept : Somme
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
la difference tu la sentiras surtout sur tes factures d'energie ..le label BBC n'etant pas une preuve d'efficacité energetique Crying

je ne vois rien non plus de prevue pour supprimer les ponts thermiques ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 37210 (37)
Regismu, sérieusement, est-ce bien utile de revenir encore sur ce sujet???

Sinon, pour sarahlee, je ne pense pas que tu auras de soucis, même sans panneaux solaires ou poêle. Plus la surface de ta maison est importante, plus l'atteinte du label est "facile", puisque tu divises ta consommation d'eau chaude par un nombre plus important, alors qu'elle ne varie guère. Fais tout de même attention au choix de la chaudière gaz (puissance, volume du ballon,...), tu n'en as pas parlé jusqu'à présent. Tu peux t'inspirer de ma propre expérience éventuellement (maison BBC gaz + plancher chauffant de 110m²).
Soyez libre et adoptez des logiciels qui vous ressemble!
Mon récit: http://www.forumconstruire.com/recits/recit-10526.php
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 37210 (37)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
oui c'est utile .... pourquoi tu reponds à la question toi aussi alors? Wink

je viens de faire un tour sur ton recit et malgré toutes tes demeles pour avoir un label BBC personne ne t'a suggéré de faire de l'efficace avec ITE et rupteurs de ponts thermiques ..apparament tu n'en as pas ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
un exemple parmis d'autres sur le forum quand on fait confiance et qu'on ferme les yeux .. http://www.forumconstruire.com/construire/topic-180910.php

alors on doit faire passer l'information quand il est temps ...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Guillaume45 a écrit:Ce genre de cas est isolé sur le forum heureusement


prends le temps de chercher ..

je vois plein de photos sur le forum ou rien n'est fait ..alors que dans leur contrat il y a marqué rupteurs de ponts thermiques et ils ne sont pas mis ..voir les photos dans les recits sur le forum ..
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Guillaume45 a écrit:À l étage ils le sont


tu parles de qui ? .. je parle en general .. voir les recits ..
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 14h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis étude thermiqueArtisan
Devis étude thermique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir