Retour
Menu utilisateur
Menu

Non conformité Consuel et réglette SdB

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.326 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Morbihan
Bonjour,

Le consuel est passé chez moi la semaine dernière, j'ai eu plusieurs non conformités dont une qui me pose problème : " matériel non en TBTS en V1, local douche RDC - circuit éclairage(applique), classe 2 IP non vérifiable (pomme de douche flexible)"

je n'avais pas vu la modif 2008 de la norme qui prend en compte une distance de 1,2 m à partir du départ du flexible de la douche pour délimiter le volume 1, ma réglette est donc en V1 pour à peine 10 cm, mon souci est que je ne peux l'éloigner davantage (il y a une porte de l'autre coté), l'inspecteur du consuel m"a suggéré de la placer en position verticale pour la sortir de la Zone 1.

la difficulté que je rencontre alors est que je ne trouve pas de matériel qui soit IP24 avec un interrupteur et qui puisse être placé à la verticale

j'envisage 2 solutions, modifier le circuit électrique pour commander la réglette en même temps que le plafonnier
supprimer la réglette (mais la j'ai peur que lors de la contre visite (qui aura lieu du fait d'autres NC) l'inspecteur me dise : "ne me prenez pas pour un c.. dès que j'aurais tourné le dos vous remettrez la réglette"

quelle est votre préconisation, avez vous d'autres idées ?


merci d'avance
Messages : Env. 10
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Manche (50)
salut



la douche a t'elle des portes (limitant le volume 1)


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Morbihan
Non, et du fait que j'ai une fenetre à la limite de la douche, je ne crois pas possible de mettre des portes, merci quand même pour cette idée.
Messages : Env. 10
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Manche (50)
mettre du TBTS avec transfo déporté
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Manche (50)
ou mettre au plafond ou à plus de 2,25 m (IPX1 au lieu de IPX4)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Dordogne
Mettre tout simplement du materiel en TBTS. Ca passera.
Messages : Env. 20
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Morbihan
Merci pour vos réponses, j'ai décidé de modifier le circuit de commande pour avoir non plus une réglette avec interrupteur, mais une simple applique IP24 commandée dans le volume 3
Messages : Env. 10
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le vendredi 05 juillet 2024 à 08h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir