Définir la section de cable électrique d'alim d'un atelier

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.646 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 40 message Arnas (69)
Bonjour

Après avoir fini la construction de la villa, nous allons attaquer la construction de l'annexe servant de garage et d'atelier pour mon compagnon.

La maison est alimenté en 400V, nous avons un abonnement 12kw avec 20A

Nous voulons repartir du tableau principal de la villa pour repartir a l'annexe qui se situera a environ 10 mètres

L'annexe aura des prises 400V pour la perçeuse à colonne et le poste a souder, et des prises 220V pour disqueuses, ponçeuses etc... Ainsi que la lumière en 220V


La question est de savoir quelle section choisir pour les 10m de cable? 4 ou 6mm²

Merci d'avance pour votre aide
Messages : Env. 40
De : Arnas (69)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Tant que vous n'avez qu'un abonnement 12 kVA du 4² protégé par un disj tetra 25A suffira.
Mais vous pouvez prévoir du 6² 32A si vous pensez un jour augmenter votre abonnement et votre besoin de puissance dans l'atelier



@+

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Arnas (69)
Carminas a écrit:Bonsoir

Tant que vous n'avez qu'un abonnement 12 kVA du 4² protégé par un disj tetra 25A suffira.
Mais vous pouvez prévoir du 6² 32A si vous pensez un jour augmenter votre abonnement et votre besoin de puissance dans l'atelier



@+

@+


Merci beaucoup pour votre réponse

Je pense qu'on restera en 4² car avant les machines fonctionnaient sur un abonnement de 9KVA et ne faisait jamais disjoncter . En prenant un abonnement 12KVA, nous sommes tranquille.

Pourriez vous me dire si ce type de disjoncteur pourrait convenir? http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?VISuperSize&item=170814961044

Merci
Messages : Env. 40
De : Arnas (69)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le vendredi 08 novembre 2024 à 05h50
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir