Bonjour,

En juillet dernier j'ai coulé une dalle de 16cm en béton fibré métal (Agilia !!!)
Ceci pour un garage double et un atelier (partie atelier 15 m² 3,5/4,5m , partie garage 45 m² 6,5/6,7m). Le tout fait donc 60 m² d'un seul tenant.
Il s'agit d'une dalle solidarisée sur terre-plein.
Je viens de m'apercevoir que cette dalle est fissurée voir cassée !
Une fissure va d'un coté a l'autre de la dalle soit environ 6,5 mètre de longueur (partie garage).
Elle apparait sur le dessus mais également sur le coté de la dalle (épaisseur).
Du coup je ne sais plus si je dois poursuivre la construction!!! J'en suis a la hauteur des linteaux.
Que me conseillez-vous ?
Je fais seul ces travaux et la j'ai vraiment besoin de vous, de vos avis éclairés car personne autour de moi pour me renseigner.
Merci vivement pour votre aide.
Messages : Env. 30
De : Loupes (33)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20000 message Eure
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Photographe Env. 600 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

Vous avez coulé au béton fibré sans poser de treillis soudé? le béton fibré ne dispense pas de ferrailler avec un ST10.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,

qu'appelles-tu une dalle "solidarisée sur terre-plein" ?

des photos ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Eh oui ! C'est pourquoi on déconseille fortement le béton fibré. Et que le DTU précise que la fibre ne remplace pas le TS.

Et c'est encore plus vrai pour un dallage solidaire qui, du fait des liaisons, voit se développer des moments d'encastrements sur les appuis.

Au passage, pour camore, un dallage ce n'est pas un ST 10 mais un ST 25 C (plus de 2 fois plus !)
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 600 message Bouches Du Rhone
Tournesol a écrit:Au passage, pour camore, un dallage ce n'est pas un ST 10 mais un ST 25 C (plus de 2 fois plus !)


Il y a peut être différentes configurations, ou alors mon BET Béton s'est trompé car mon dernier dallage (1300 m2) était ferraillé avec du ST10 en partie courante, avec un hérisson de 30 cm.

Edit :
J'ai retrouvé un extrait de la note de calcul du BET :

2. Armatures
Le dallage peut ne pas être armé si son épaisseur est telle que :
h > 3.78 x (racine carrée(Qr) x racine cubique (fc 28) = 7.6 cm
L’épaisseur du dallage étant 13cm, il ne sera pas armé. On prévoit un ST10.


Pour les gens qui ne sont pas du métier, Qr est la charge roulante ponctuelle, fc 28 la résistance nominale du béton à 28j.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
C'est quoi comme dallage ? un dallage industriel ? avec quelle surcharge ?
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 600 message Bouches Du Rhone
C'est un dallage de logements collectifs, avec une charge répartie de 2.5 k/m2 et une charge ponctuelle de 2.5 kN
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
C'est déjà plus clair : rien à voir avec le problème de phil33 dont le dallage relève de la partie 3 du DTU 13.3 = dallage de 12 cm d'épaisseur avec un treillis soudé de section égale à 0,2 % de la section du béton soit 3,2 cm2/ml pour un dallage de 16 cm soit 1 ST 40 C (je n'avais pas fait attention à cette épaisseur dans mon premier post).

Ton dallage, c'est la partie 2 (dallage d'habitation collective en bande).
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir